Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Спасет ли это ситуацию? намок утеплитель
Ситуация следующая - плита покрытия -пароизоляция -утеплитель150мм-
но лежит лафет , на него опираются прогоны ,слабое место примыкание к лафету утеплителя ,и верхний слой(50мм) не справляется начинает намокать , температура внутри помещения +70-80гр.,что если сверху в зоне прогона(над лафетом) положить еще дополнительно лист утеплителя(50мм) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324
|
Re: Спасет ли это ситуацию
Вообще странный разброс температу +70-80 это от +70 до -80 или нет. При таком разбросе температур по науке утеплителя должно быть 300мм. По проблеме мне кажется брус служит мостиком холода, доп утепление должно помоч, но я бы сверхи положил 100мм утеплителя с заходом в стороны от бруса по 200-250мм. Плюс к этому обрати внимание на пароизоляцию под брусом, если она повреждена анкерами крепления бруса, это плохо. Брус в этом случае требуется обернуть пароизоляцией Delta-Sd-Flexx с переменной дифузией, и проклееть её к существующей пароизоляции. Ели фото есть, выложи оценим
![]()
__________________
http://www.myroofs.ru |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#3 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Re: Спасет ли это ситуацию
нет температура плюс семьдесят,плюс восемьдесят,но воздух в помещении сухой ,там установлен котел ,поэтому под перекрытием такие температуры .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ученик Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324
|
Re: Спасет ли это ситуацию
На мой взгляд доп утепление с качественной пароизоляцией должно спасти.
__________________
http://www.myroofs.ru |
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |