| Мансардная кровля(теплая крыша) Обсуждаем теплые крыши. Виды мансардных материалов, технологии теплой кровли, обзоры, советы и рекомендации | 
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  02.04.2016, 12:36
			   ▼ | #1 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Приветствую всех.  Строю дом по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K] Накопилось много вопросов. Буду рад  услышать мнения  и советы специалистов.
 | 
|   |   | 
|  17.04.2016, 12:17
			   ▲  | #81 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Другая ендова  более навороченная .Но через нее видено небо. После вчерашнего дождя брусочик  который лежит на ендове (фото в предидущем сообщении ) конкретно мокрый.
 | 
|   |   | 
|  17.04.2016, 16:21 | #82 | 
| Супер консультант Регистрация: 04.12.2010 
					Сообщений: 645
				 Images: 2 Сказал(а) спасибо: 154 
		
			
				Поблагодарили: 237 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10674
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Почитал.  Ну знаете, утеплитель уложен нормально, видали и хуже. Судя по ниткам, утеплитель ложили после кровли( изнутри). Почему? Что касается плесени: Это обычная история , когда не достаточный приток и выхлоп воздуха. Может быть тонкая контррейка. Может не правильно обрешёчены ендовы. Нет в них прохода воздуха. Если б был хороший продух воздуха, то вся влага бы вышла ВМИГ!!!! В общем вентиляция ни к чёрту, тут и к бабке не ходи. | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  vazden (17.04.2016) | 
|  17.04.2016, 20:36  | #83 | |
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  17.04.2016, 21:18 | #84 | 
| Супер консультант Регистрация: 04.12.2010 
					Сообщений: 645
				 Images: 2 Сказал(а) спасибо: 154 
		
			
				Поблагодарили: 237 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10674
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
... И не надо столько внимания уделять противопожарной и антисептиковой обработке. Поверьте, если дерево не заражено не чем, то оно и так простоит 100лет. А если заражено, то всякие обработки его не спасут. Деньги на ветер. Противопожарная обработка, средствами из строймагазина,- это мёртвому припарка.
 | 
|   |   | 
|  27.04.2016, 22:57  | #85 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Ветрогидрозащиту всю  порезали ,порвали и заклеили зеленым  скотчем . Ендову положили без всякого усиления на доску 150мм. Разбирать и   переделыватьне хотят. Говорят можем обратно поставить  снятый  утеплитель .   | 
|   |   | 
|  28.04.2016, 12:22 | #86 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 19.12.2015 Адрес: Ростов-на-Дону 
					Сообщений: 103
				 Сказал(а) спасибо: 45 
		
			
				Поблагодарили: 45 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 2438
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Поставить-то они его смогут. Но только толку от него будет немного. Вы же видите его состояние! Уложить его так, как нужно, не получится: не будет плотного прилегания к стропилам и друг к другу. Хотя бы попробуйте требовать замены утеплителя. В конце концов, их косяки. Мне когда застройщик переделывал, тоже изначально хотели старый. Однако же, в итоге удалось выбить из них новый утеплитель за их счет.
 | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  vazden (28.04.2016) | 
|  28.04.2016, 12:53  | #87 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Фирма ООО"ВФ Строй" производитель работ, с объекта сбежала, и теперь только ведет переписку.
 | 
|   |   | 
|  31.05.2016, 22:26  | #88 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Приветствую всех! Кажется проблема кровли сдвинулась с места. Спасибо Инженерам фирмы "Уникма" СТПК Мильчиков А. В. и Маракулин Н. П., которые были по приглашению фирмы застройщика на моём домике и сделали объективное заключение о состоянии кровли, которое фирма "ВФ Строй", пригласившая их, не смогла игнорировать. С понедельника начался разбор кровли. Посмотрим как пойдёт дело. Очень жаль пропавшего времени и материалов. При разборе кровли открылись не очень приятные картинки. Друзья, внимательно подходите к выбору исполнителей. Никому не верте на слово и даже своим глазам верить не всегда приходиться. Ищите специалистов и прислушивайтесь к их мнению. Спасибо участникам форума за дельные советы. Не прощаюсь) | 
|   |   | 
|  25.07.2016, 21:16  | #89 | 
| Ученик Пол:   Регистрация: 02.04.2016 
					Сообщений: 56
				 Сказал(а) спасибо: 43 
		
			
				Поблагодарили: 37 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3908
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 | 
|   |   | 
|  26.07.2016, 15:07 | #90 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: Строительство мансарды дома по проекту KV-105-1 (R) [O-177-1K]
			 
Стропилку разбирать будете?
 
				__________________ Видеть легко — трудно предвидеть. | 
|   |   | 
| 
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |