| Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем | 
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  19.01.2014, 20:12 | #31 | |
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 Цитата: 
 2. Выдержка из "умных" документов. "Паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома должна уменьшаться: СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п.8.8: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. По данным Т.Роджерс (Роджерс Т.С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – м.: си, 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной. При таком расположении слоев водяной пар, попавший в ограждение через внутреннюю поверхность с возрастающей легкостью, будет проходить через все спои ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя." Как видите, в данном случае Ваш совет противоречит данным условиям. 3. Возможно Вы, как профессиональный строитель, можете рассчитать, где будет точка росы при соответствующем пироге. Но, я так понимаю, нужен очень точный расчет, который будет основан на конкретных точных вводных. В данном случае их нет, и неизвестно, что будет со щелями, когда усохнут стропила. А это уже другие вводные. Надеюсь ответил на Ваш вопрос. | |
|   |   | 
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |  DRAGOFOL (20.01.2014), poison&son (19.01.2014) | 
|  19.01.2014, 22:13 | #32 | |
| Ветеран сообщества Пол:   Регистрация: 13.10.2008 Адрес: Украина 
					Сообщений: 2,414
				 Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 48684
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Все верно написали, ссылки хорошие. А теперь давайте совместно прочитаем ваш текст еще раз и увидим, что я ничего противоречащего не предложил. Посчитать где находится точка росы сложности не составляет, в конкретном случае ее нахождение не важно. 1 Я предлагаю, в соответствии с теми же принципами, которые вы изложили, установить пароизоляцию, тем самым отсечь доступ водяному пару к пенопласту и вообще ко всему, что там за ней. Это соответствует требованиям НД? 2 Я предлагаю установить дополнительное утепление со стороны жилого помещения в виде не дешевой мин.ваты, а сангобановского плитного утеплителя. Толщину предлагаю не большую, не более 50 мм, только лишь для того, чтобы перекрыть мостики холода. Да, согласен, точка росы смещается в сторону помещения, но на то и пароизоляцию ставим. Цитата: 
 Я еще раз повторюсь, что я не считаю предложенную мною схему идеальным решением, т.к. я в принципе против пенопласта в качестве утеплителя (хоть экструдеры, хоть ячеистые). Предложенную мною схему применяли только на одном доме в 2009-ом году при идентичных условиях. Нареканий нет. зы: Установка контрутепления - это нормальная практика | |
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  poison&son (19.01.2014) | 
|  20.01.2014, 08:45 | #33 | 
| Супер консультант Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 1,736
				 Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 40367
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Коллеги, позвольте добавить свои "три копейки". Оба ваши решения имеют право на жизнь. Идеальная схема с увеличением паропроницаемости легко реализуется при новом строительстве и использовании качественных материалов. Огромный опыт немецких кровельщиков при РЕКОНСТРУКЦИИ мансард показывает, что на 100% надёжными являются и закрытые конструкции: поверх существующего утепления минватой, уложенной между стропил, монтируются крупноформатные плиты из пенополиуретана толщиной от 50 до 150 мм. При этом обязательно заменяется пароизоляция и сверху утеплителя устраивается дифмембрана. Т.о., верхний слой конструкции - фактически паронепроницаемый, но конденсата в крыше нет 
				__________________ Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... | 
|   |   | 
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |  poison&son (20.01.2014), vovhik74 (20.01.2014) | 
|  20.01.2014, 09:14 | #34 | |
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  20.01.2014, 11:04 | #35 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 24.07.2013 
					Сообщений: 13
				 Сказал(а) спасибо: 5 
		
			
				Поблагодарили: 18 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 103
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Я думаю DRAGOFOL имел ввиду -эти материалы от DORKEN.Не знаю,как в Россию,но в Украину они не завозятся,пока что.
 | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  DRAGOFOL (20.01.2014) | 
|  20.01.2014, 13:27 | #36 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Я читал что укладывают допустим пенополистирол на сплошное основание без разрыва теплового контура (паз в паз). А как это выглядит в живую никогда не видел.
 | 
|   |   | 
|  20.01.2014, 17:09 | #37 | 
| Ветеран сообщества Пол:   Регистрация: 13.10.2008 Адрес: Украина 
					Сообщений: 2,414
				 Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 48684
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Есть такое. Даже реализовывали для пары навесов с покрытием БЧ. Но это актуально для кровель простой конфигурации.
 | 
|   |   | 
|  20.01.2014, 23:05 | #38 | 
| Супер консультант Регистрация: 11.11.2011 
					Сообщений: 1,736
				 Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 40367
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Вернусь из поездки в четверг и выложу фото.
 
				__________________ Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... | 
|   |   | 
|  21.01.2014, 00:44 | #39 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 27.10.2012 Адрес: Никополь 
					Сообщений: 583
				 Сказал(а) спасибо: 294 
		
			
				Поблагодарили: 312 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 34433
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
 Может я не понял технологии, но вопрос сразу возник - а дальше как? в 150мм пенопласт кровельное покрытие крутить? или обрешетку крутить опять же через такой промежуток.. Или это для мембран?
 | 
|   |   | 
| 
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |