Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#21 |
Ученик Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 373
|
Re: Конденсат. Причина?
Вообще-то всё просто у данного конденсата три причины.
При отсутствии утеплителя проницаемость паробарьера увеличивается. Не скажу точно почему толи щели начинают сифонить сильнее толи резкий скачок температуры приводит к большей диффузии, но факт на лицо. То есть видел несколько подобных примеров. Пароизоляция скорее всего сделана не качественно, а как обычно. Судя по фото, правильной пароизоляцией мансардного окна ни кто не парился. Так просто обрезали по краю и всё. Видимо тоже самое и на других сложных местах. Стыки пароизоляции проклеиваются не двусторонним скотчем, предназначенным для канцелярских работ, а бутиловой лентой. Но в данном случае наверняка их не проклеили вообще ни чем. Резюме: при данном стечении обстоятельств конденсат неизбежен. Если был бы сделан потолок из гипрока то хозяин и не заметил бы конденсата (да и было бы его меньше) и вполне был бы уверен что у него всё тип-топ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Новичок Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Конденсат. Причина?
Прошу помощи у специалистов.
Ситуация: выполнена совмещенная кровля по монолитному бетону (бесчердачная). Утеплитель на основе базальтовой ваты плотностью 140 кг/м3, паропроницаемость 0,3 мг/(м*ч*Па). Сеткой 12х12 м выполнены вентиляционные каналы в толще утеплителя сечением 50х100 мм с установкой аэраторов в узловых точках. С помощью справочников Блази, Шильда (строительная физика)пытаюсь выполнить расчет влагонакопления и осушения утеплителя. Сложновато и замудрено. Нет ли методики короче? Кроме того, в литературе считается диффузия паров в вертикальном направлении. Будет ли влиять диффузия по горизонту, и как ее учесть? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Конденсат. Причина?
Цитата:
p.s.Совет дать не могу, так как не работаю с плоскими крышами.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |