Чтение чертежей
Скучаете??
![]() Чтение чертежей в 2D не простая вещь, но нужная...Потому когда вы придёте на объект и упрётесь в "невыполнимый узел"...то пересогласование может занять от 1-2х до 3х-4х недель, а вы уже привязаны.....Можно конечно взять ответственность на себя и переделать самостоятельно, но это не всегда проходит, посему подготовиться к трудностям лучше заранее Во вложении лист проекта (формат А1 - можно увеличивать для хорошей рассматриваемости - На нём 6 ляпов ( это на двускатке то ![]() ![]() Удачи... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Чтение чертежей
1. Шаг обрешётки отличный от обычных 350 мм
2. 3-3 , 5-5 разрезы: ограждения не на месте 3. узел срасщивания по длине стропил , накладка слишком коротка
__________________
above us only sky |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Клямер (19.07.2015) |
![]() ![]() |
#3 | ||
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Чтение чертежей
![]() Цитата:
Будем считать это седьмым ляпом... ![]() Цитата:
Я имел ввиду другое - случай когда ты видишь узел ,который просто невозможно выполнить физически по ряду причин... ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#5 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Чтение чертежей
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Чтение чертежей
Ну оно в принципе невозможно на кровлях с гидроизоляцией.... только глухарь...
Схематика именно болта с гайкой и шайбой на чертеже , без указания длины и диаметра
__________________
above us only sky |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Клямер (19.07.2015) |
![]() ![]() |
#7 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Чтение чертежей
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Специалист Пол:
![]() Регистрация: 09.03.2012
Адрес: Орёл
Сообщений: 191
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 176 раз(а)
Репутация: 18679
|
Re: Чтение чертежей
А ещё ограждение дополнительно фиксируется проволочной скруткой через кровлю к стене.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Re: Чтение чертежей
Да уж вот такие сейчас и работают . Если в подробности не вникать то весь лист в костер , не все узлы подписаны ,не везде оси проставлены на узлах , про техническую сторону молчу ,особенно узел мауэрлат и карниз . Страшно все не это .страшно то что один дурак нацарапал , другой дурак проверил якобы ,а третий чтамп организации поставил , ну и как не прискорбно четвертый дурак заплатил за всю эту халтуру.
P.S. по мелочам ошибок очень много. И это так на первый взгляд. Как всегда дураки и дороги.
__________________
Журавлёв Иван . |
![]() |
![]() |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | gavrosh (23.07.2015), poison&son (20.07.2015) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |