Старый 20.03.2014, 13:33   #81
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Я правильно понял??
Да,вся современная кровля не предназначена быть молниеприемником. Её прожжет. В случае с саморезами контакт будет,но тут большая вероятность потери металлосвязи. Необходимо будет проверить переходное сопротивление,и следить потом чтоб оно не ушло
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Клямер (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 13:55   #82
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: МОЛНИЕОТВОД

Цитата:
Сообщение от VoltStream Посмотреть сообщение
Да,вся современная кровля не предназначена быть молниеприемником. Её прожжет. В случае с саморезами контакт будет,но тут большая вероятность потери металлосвязи. Необходимо будет проверить переходное сопротивление,и следить потом чтоб оно не ушло
Ещё уточнение (для лучшего понимания).....

Правильно ли я понял - это связано с тем , что современная металлическая кровля (в основном) покрыта полимерным материалом ( т.е. диэлектриком). Т.е. еслибы кровля (фальц к примеру ) была изготовлена из просто оцинкованых листов без покрытия (или меди), то она моглабы быть молниеприёмником..... или нет??
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 15:55   #83
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Её можно было бы заземлить. И если везде будет хороший металлоконтакт,при попадании молнии её просто прожжет.(т.к. в нормативе РД 87 года указана минимальная толщина 4мм).Место первого касания молнии и кровли больше всего нагревается,поэтому стараются эту точку(молниеприемник) делать выше чем кровля. Мне менеджер "Керамапласт" по телефону доказывал что у них продается кровля,которую не надо защищать от молнии,и даже заземлять!!!В итоге оказалось что у них есть слабогорючая черепица(http://www.keramoplast.ru/pozharnaya-bezopasnost) Но то что она прогорит от молнии он не стал слушать.
Миниатюры
5.jpg  
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Клямер (21.03.2014)
Старый 20.03.2014, 17:23   #84
MarkP
Новичок
 
Аватар для MarkP
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2014
Сообщений: 21
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 102

Re: МОЛНИЕОТВОД

Цитата:
Сообщение от VoltStream Посмотреть сообщение
Расскажу) Это .
Делают её Турки, и это один из популярных вариантов для монтажа(на равне с gromostar и shirtec).
А может, все-таки в данном случае не переплата за бренд, а безопасность выше должна быть Срок службы скажем или сборка, материалы... чем-то же она отличается, раз цена другая
MarkP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:40   #85
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Это мое мнение. Дорогие головы пугают ценой прежде всего. Наши люди пока и на Forend то не все готовы,а платить в 2-3 раза больше тем более...К тому же сертифицированы они по одним и тем же стандартам. При разговоре с заказчиком я предлагаю все варианты, и мы находим золотую середину.60% просят заземление сделать уголком из черного металла, т.к. это дёшево очень.
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 15:59   #86
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Сделали стенд выставочный для партнера в Коломне
Миниатюры
DSC00516.JPG   DSC00518.jpg   DSC00521.jpg   DSC00517.jpg   DSC00520.jpg  

DSC00524.JPG  
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 00:26   #87
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: МОЛНИЕОТВОД

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Наднях видел молниеотвод , так там что-то типа клипсы , которая крепилась за лепесток, жаль не сфотал:(
Был там опять , Сфоткал
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20140325_123405.jpg
Просмотров: 798
Размер:	223.8 Кб
ID:	12405

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20140325_123359.jpg
Просмотров: 788
Размер:	239.0 Кб
ID:	12406
Соединительный хомут -нержавейка , и болты , а шайбы всё-равно оцинковнные
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
family.star (28.03.2014), Lex (28.03.2014), VoltStream (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 11:37   #88
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Да, есть и такие) но это DEHN... Очень дорого. если у Вас пассивная молниезащита-выйдет приличная сумма. стоит одно такое крепление примерно 210 рублей,а крепить их надо через каждые 70 см. Я вот не могу понять, катанка из черного металла просто??? или на фото так кажется?
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 12:00   #89
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: МОЛНИЕОТВОД

Цитата:
Сообщение от VoltStream Посмотреть сообщение
Да, есть и такие) но это DEHN... Очень дорого. если у Вас пассивная молниезащита-выйдет приличная сумма. стоит одно такое крепление примерно 210 рублей,а крепить их надо через каждые 70 см. Я вот не могу понять, катанка из черного металла просто??? или на фото так кажется?
Нет это медь, про то и пишу, а шайбы оцинкованные, почти догнивают, кровле примерно три года.
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 12:29   #90
VoltStream
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 53 раз(а)
Репутация: 692

Re: МОЛНИЕОТВОД

Медь не лучшим образом влияет на кровлю(особенно полимерную),и все с чем соседствует. медь окисляется, и оксиды меди пагубно влияют на все(кроме меди). если катанка медь-то и крепления должны быть медь!
__________________
Профессиональный монтаж и диагностика систем молниезащиты и заземления.
Алексей Воронов
+7 917 514 44 33
VoltStream вне форума   Ответить с цитированием