Re: конденсат!

еще фото
Миниатюры
Снимок экрана 2014-12-11 в 21.26.08.png   Снимок экрана 2014-12-11 в 21.25.08.png   Снимок экрана 2014-12-11 в 21.25.02.png   Снимок экрана 2014-12-11 в 21.23.23.png   Снимок экрана 2014-12-11 в 21.21.58.png  

Снимок экрана 2014-12-11 в 21.21.44.png  
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DRAGOFOL (16.12.2014)
Старый 11.12.2014, 22:24   #12
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: конденсат!

Вы показываете не то. Покажите низ короба( желательно близко). Раз берите пару рядов от карниза черепицу и покажите что там. Покажите под коньком как выходит воздух из подкровли. Объясните какой стороной куда прибита пароизоляция.
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:28   #13
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: конденсат!

Какова толщина утеплителя?
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:35   #14
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Какова толщина утеплителя?
Видно же что двести.... и по моему "скандик"
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:42   #15
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: конденсат!

Только досмотрел: кровля состоит из почти одних фронтонов. Карнизных свесов почти нет. Через них и должен происходить засос воздуха. Мож не хватает?
Был случай.
Конструкция крыши была такова , что карниз уходил в стену, соответственно забора воздуха не сделали(?). Аэраторы стояли на месте как и положено. Конденсату было много, особенно когда начали топить. Воду собирали вёдрами. Хозяева ( а это был большой торговый павильон) чуть в суд не подали на кровельщиков. После обследования решили пробить отверстия в стене для обеспечения притока воздуха.
Болезнь как рукой сняло, вот
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dimon69 (21.03.2015), Lux (12.12.2014)
Старый 11.12.2014, 22:55 Автор темы
  #16
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Видно же что двести.... и по моему "скандик"
Нет это не Скандика, изолайт 50 кг/ куб м
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 23:06 Автор темы
  #17
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Только досмотрел: кровля состоит из почти одних фронтонов. Карнизных свесов почти нет. Через них и должен происходить засос воздуха. Мож не хватает?
Был случай.
Конструкция крыши была такова , что карниз уходил в стену, соответственно забора воздуха не сделали(?). Аэраторы стояли на месте как и положено. Конденсату было много, особенно когда начали топить. Воду собирали вёдрами. Хозяева ( а это был большой торговый павильон) чуть в суд не подали на кровельщиков. После обследования решили пробить отверстия в стене для обеспечения притока воздуха.
Болезнь как рукой сняло, вот
1. Заход на карнизе стандартный для черепичной кровли -первый ряд опирается на аэроэлемент свеса ate. А есть ли расчет для понимания какой приток воздуха должен быть обеспечен на карнизе? ( хотя мансардные окна и ендову являются значительным припятствием для вентиляции)
2. Если все таки расчет покажет,что проблема в притоке то необходимо ставить вент черепицу или какие то аэраторы? (Думаю для начала подним рядовую черепицу как нибудь или сниму местами)
3. По фото видно как выполнена пароизоляция
Миниатюры
image.jpg  
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 10:23   #18
Vip Tejas
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 103

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от Lux Посмотреть сообщение
1. Заход на карнизе стандартный для черепичной кровли -первый ряд опирается на аэроэлемент свеса ate. А есть ли расчет для понимания какой приток воздуха должен быть обеспечен на карнизе? ( хотя мансардные окна и ендову являются значительным припятствием для вентиляции)
2. Если все таки расчет покажет,что проблема в притоке то необходимо ставить вент черепицу или какие то аэраторы? (Думаю для начала подним рядовую черепицу как нибудь или сниму местами)
3. По фото видно как выполнена пароизоляция
Всё сделано правильно на мой взгляд,за исключением того,что на всей кровле не установлено ни одной вентиляционной черепицы,максимальное количество должно быть установленно на нижнем уровне,так как там черепица по всему периметру примыкает к дому.Получается что на карнизе есть забор воздуха,а в верхней точке нет выхода и воздух попросту стоит.По поводу диффузионной мембраны,она качественная,но не забывайте ,что при изменении температуры воздуха в сторону минуса,её паропропускная способность уменьшается очень сильно.
P.S.Обратите внимание на угол уклона кровли нижних скатов,на мой взгляд они ниже допустимых и требуют дополнительных гидроизоляционных мер.
Vip Tejas вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dimon69 (21.03.2015), Lux (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 11:22 Автор темы
  #19
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от Vip Tejas Посмотреть сообщение
Всё сделано правильно на мой взгляд,за исключением того,что на всей кровле не установлено ни одной вентиляционной черепицы,максимальное количество должно быть установленно на нижнем уровне,так как там черепица по всему периметру примыкает к дому.Получается что на карнизе есть забор воздуха,а в верхней точке нет выхода и воздух попросту стоит.По поводу диффузионной мембраны,она качественная,но не забывайте ,что при изменении температуры воздуха в сторону минуса,её паропропускная способность уменьшается очень сильно.
P.S.Обратите внимание на угол уклона кровли нижних скатов,на мой взгляд они ниже допустимых и требуют дополнительных гидроизоляционных мер.
вентиляционные черепицы установлены в зоне ендовы ,из-за снега вы их не видите
в качестве мембраня сомнений нет, но возможно партия какая то была выполнена с нарушениями (ведь даже такие производители как лексус и тойота отзывают периодически продукцию для доработок ,вот и возник вопрос может стоит проверить)
по поводу нижней крволи-там выполнен сплошной настил и по неу дельта фокс

в общем пока я думаю надо организовывать заход и выход воздуха
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Vip Tejas (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 12:37   #20
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: конденсат!

Какое расстояние между стропил? Такое ощущение что утеплитель не держится между стропил.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.