Старый 12.12.2014, 13:04   #21
Vip Tejas
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 103

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от Lux Посмотреть сообщение
вентиляционные черепицы установлены в зоне ендовы ,из-за снега вы их не видите
в качестве мембраня сомнений нет, но возможно партия какая то была выполнена с нарушениями (ведь даже такие производители как лексус и тойота отзывают периодически продукцию для доработок ,вот и возник вопрос может стоит проверить)
по поводу нижней крволи-там выполнен сплошной настил и по неу дельта фокс

в общем пока я думаю надо организовывать заход и выход воздуха
Есть много фото узлов кровли,почти у всех производителей черепицы.
Миниатюры
Примыкание к стене.jpg   elementy-okapu-02.jpg  
Vip Tejas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 22:33   #22
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: конденсат!

Lux, пожалуйста, напишите короткое письмо и ссылку на эту страницу моему инженеру Александру Никишину cad@doerken.ru. Я вернусь в Москву во вторник и сразу займусь Вашей проблемой. Никишин сможет уже завтра связаться с Вами для получения необходимой информации.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lux (16.12.2014)
Старый 24.12.2014, 12:32   #23
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: конденсат!

Здесь на фото перепутаны пленки и вот результат.
Миниатюры
IMG_4769.jpg  
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (25.12.2014), Алекс. (25.12.2014), Клямер (25.12.2014)
Старый 25.12.2014, 12:25   #24
Алекс.
Супер консультант
 
Аватар для Алекс.
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122

Re: конденсат!

Многие покупая тайнхаусы сталкиваются с такой проблемой. так как когда монтируют на продажу то и материалы берут самые дешевые так как и горе монтажников
Алекс. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:50   #25
Сижу на крыше
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222

Re: конденсат!

Судя по дате тема давнишняя разобрались нет интересно. Попробую вставить и свои пять копеек Третья фотография действительно странная и существует вопрос это действительно кто то там из нутри шарился или изначально так сделано? Отсутствие вент зазора это конечно серьезное нарушение, но обычно в таком случает от конденсата просто обрешетка преет и приходит в негодность за 5-6лет (видел такое когда вентзазор сделали из штакетника) То что пленка сырая и утеплитель тоже при соприкосновении с пленкой так это не креминал, если обратится к теории то "точка росы" всегда пребывает внутри утеплителя и двигается по нему туда-сюда в зависимости от температур как на улице так и в помещении, от этого ближе к весне утеплитель насыщается сыростью и потом должен просохнуть летом для этого и критерий паропроницаемости менбран и вент зазор необходим. Но образование конденсата в таких объемах что аж потеки по стене это что то из ряда вот выходящеетут надо искать другие причины. Конечно если утеплитель накидали с зазорами в палец то это криминал потому и потери тепла и чрезмерное образование конденсата, но я надеюсь там все нормально в этом плане. Быть может плохо утеплен узел муэрлата и понему тянет и поэтому образуеться конденсат, так бывает что утеплили по ногам и ушли предполагая что фасадчики придут на фасад сделают , фасадчики недодумались или недотянули свой утеплитель до утепления кровли и осталась дыра... У меня был случай по вент зазору бежали аж "ручьи" конденсата и по карнизу висели сасульки, в этом месте проходил дымоход и тепло и пар через кирпичь конденсировался в месте вент зазора и все текло как весение ручьи, в итоге в дымоход вставили специальный рукав из какогото там полимера, есть такая технология чтобы дымоход не разрушался и все прекратилось
Сижу на крыше вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 19:33   #26
Sovievare
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: конденсат!

И как решена в итоге проблема? На мой взгляд если мокнет фасад, то кровля не причем
Sovievare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 22:06   #27
ADABAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 07.07.2017
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Конденсат на фасаде!

Да, тоже интересно
ADABAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 12:43   #28
Filippcha
Администратор
 
Аватар для Filippcha
 
Пол: Женщина
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 1,678
Images: 45
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 387 раз(а)
Репутация: 21069

Re: Конденсат на фасаде!

Вот и наступила зима, дорогие форумчане! Тема про конденсат, опять стала актуальной
__________________
Распродажа остатков Nicoll (Франция)
Распродажа комплектующих водосливной системы Nicoll (Франция). Воронки, отводы, хомуты, муфты трубы, соединители желоба, углы (90 и 135 гр.) и т.д. По наличию уточняйте по тел.: +7-903-765-16-24
Filippcha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.