В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Мансардная кровля(теплая крыша) Обсуждаем теплые крыши. Виды мансардных материалов, технологии теплой кровли, обзоры, советы и рекомендации

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.11.2014, 09:10   #1
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Система дымоудаления VELUX.

Недавно смонтировали систему дымоудаления которая состояла из трех мансардных окон с двигателем, двух блоков управления, двух кнопок под стеклом и двух датчиков дыма. Такая система не каждый день встречается поэтому выкладываю фото. Если есть вопросы постараюсь ответить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пневмопружина.jpg
Просмотров: 1201
Размер:	45.1 Кб
ID:	14081   Нажмите на изображение для увеличения
Название: блоки управления.jpg
Просмотров: 1177
Размер:	36.6 Кб
ID:	14082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик дыма.jpg
Просмотров: 1219
Размер:	22.8 Кб
ID:	14083   Нажмите на изображение для увеличения
Название: кнопка под стекл.jpg
Просмотров: 1249
Размер:	27.2 Кб
ID:	14084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: кнопка под стеклом.jpg
Просмотров: 1203
Размер:	26.0 Кб
ID:	14085  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: окно в открытом состоянии.jpg
Просмотров: 1238
Размер:	36.8 Кб
ID:	14086   Нажмите на изображение для увеличения
Название: табличка на двиг.jpg
Просмотров: 1198
Размер:	82.1 Кб
ID:	14087   Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок управления.jpg
Просмотров: 1222
Размер:	49.7 Кб
ID:	14088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: кнопка под стекл 2.jpg
Просмотров: 1196
Размер:	29.2 Кб
ID:	14089   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распред коробка.jpg
Просмотров: 1188
Размер:	53.3 Кб
ID:	14090  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: окно №3.jpg
Просмотров: 1184
Размер:	39.1 Кб
ID:	14091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: окна в ряд.jpg
Просмотров: 1181
Размер:	53.8 Кб
ID:	14092  
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (18.11.2014), poison&son (22.11.2014), VELUXСервис (18.11.2014), камран (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 09:26 Автор темы
  #2
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Система дымоудаления VELUX.

Видео. Сработка от кнопки. https://yadi.sk/i/91pfSX9-cmsCV
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
VELUXСервис (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 10:38   #3
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Видео. Сработка от кнопки.
Зачем нажали красную кнопку? - в начале видео.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:50   #4
VELUXСервис
Супер консультант
 
Аватар для VELUXСервис
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 489 раз(а)
Репутация: 34347

Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Недавно смонтировали систему дымоудаления которая состояла из трех мансардных окон с двигателем, двух блоков управления, двух кнопок под стеклом и двух датчиков дыма. Такая система не каждый день встречается поэтому выкладываю фото. Если есть вопросы постараюсь ответить.
Сколько этажей в здании?
Обычно блок управления устанавливается на первом этаже, кнопки управления на каждом последующем этаже, а сами окна с дымоудалением над лестничными маршами.
Здесь же видно, что блоки управления установлены на том же этаже, что и окна, а окна стоят далеко в стороне от лестницы. Почему так?
VELUXСервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:54   #5
VELUXСервис
Супер консультант
 
Аватар для VELUXСервис
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 489 раз(а)
Репутация: 34347

Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Зачем нажали красную кнопку?
Это кнопка открывания окна в режиме дымоудаления. Створка открывается под углом 90 градусов к оконной коробке.

На что хотелось бы обратить внимание, это то, что после активации красной кнопки, правильнее возвращать окно в исходное положение кнопкой RESET. Она расположена внутри блока управления. Черные кнопки на передней панели "вверх-вниз" предназначены для открывания-закрывания окна в режиме проветривания.
VELUXСервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:00   #6
VELUXСервис
Супер консультант
 
Аватар для VELUXСервис
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 489 раз(а)
Репутация: 34347

Re: Система дымоудаления VELUX.

На всякий случай перечислю номенклатуру оборудования на фото:
- Мансардное окно GGL --- 3073G40 для системы дымоудаления
- Блок управления KFX 100 - управляет одним или двумя мансардными окнами с системой дымоудаления. В состав комлекта входят одна дополнительная кнопка активации и один датчик дыма
- Кнопка активации KFK 100
- Датчик дыма KFA 100
VELUXСервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:04 Автор темы
  #7
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Зачем нажали красную кнопку? - в начале видео.
Показал как срабатывает окно при нажатии тревожной кнопки. Окно открывается на максимум. Возможно просто открыть окно с пульта управления,окно откроется примерно на 20 см так называемый режим комфортной вентиляции.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:18 Автор темы
  #8
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от VELUXСервис Посмотреть сообщение
Сколько этажей в здании?
Обычно блок управления устанавливается на первом этаже, кнопки управления на каждом последующем этаже, а сами окна с дымоудалением над лестничными маршами.
Здесь же видно, что блоки управления установлены на том же этаже, что и окна, а окна стоят далеко в стороне от лестницы. Почему так?
Проектировщик который вел эту реконструкцию видимо мало знаком с пожарными требованиями и инструкциями производителя. Сечение проводов было завышено раза в 2. Датчиков дыма и кнопок навтыкал на первом варианте штук по пять. Потом когда выяснилось что ждать их долго и переделал под существующею комплектацию. Короче мне пришлось побегать на объект контролировать прокладку кабелей и что бы все в конце сошлось. Я предложил компании поставщику указать проектировщику на недочеты на что мне было сказано что даже вникать не хотят в работу проектировщика поскольку своих проблем хватает.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:24   #9
VELUXСервис
Супер консультант
 
Аватар для VELUXСервис
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 489 раз(а)
Репутация: 34347

Re: Система дымоудаления VELUX.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Проектировщик который вел эту реконструкцию видимо мало знаком с пожарными требованиями и инструкциями производителя. Сечение проводов было завышено раза в 2. Датчиков дыма и кнопок навтыкал на первом варианте штук по пять. Потом когда выяснилось что ждать их долго и переделал под существующею комплектацию. Короче мне пришлось побегать на объект контролировать прокладку кабелей и что бы все в конце сошлось. Я предложил компании поставщику указать проектировщику на недочеты на что мне было сказано что даже вникать не хотят в работу проектировщика поскольку своих проблем хватает.
Понятно...
На самом деле, расположение элементов системы является важным с точки зрения использования ее в экстренных ситуация.
Но это, разумеется, не к вам, а к проектировщику
VELUXСервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 13:08   #10
VELUXСервис
Супер консультант
 
Аватар для VELUXСервис
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 700
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 489 раз(а)
Репутация: 34347

Re: Система дымоудаления VELUX.

Примерно так это выглядит...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Smoke ventilation system.jpg
Просмотров: 1179
Размер:	15.6 Кб
ID:	14093  
VELUXСервис вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.