В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных материалах Обсуждение кровельных материалов, помощь в выборе, опыт использования, качество материалов, стоимость, производители, отзывы о сроке службы, варианты дизайна, новинки кровельного рынка

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.10.2012, 15:37   #1
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Натуральная черепица: ошибки монтажа

Зачастую, именно ошибки при проектировании и устройстве кровли, приводят к значительному сокращению её срока службы, а то и вовсе к невозможности эксплуатации. Каждому, кого интересует кровельный вопрос, будет полезно знать о типичных ошибках, возникающих при укладке натуральной черепицы.
Давайте вместе обсудим этот важный вопрос…

Скат

• Черепица используется на уклонах меньше допустимых, не выполнены дополнительные мероприятия по гидроизоляции при малых уклонах.
• Отсутствует организованная вентиляция подкровельного пространства - не установлена контробрешетка (отсутствует вентиляционный зазор между черепицей и подкровельной гидроизоляцией) или используется контробрешетка недостаточной толщины.
• Шаг обрешетки выбран неправильно (больший, чем требуется), что приводит к недостаточному нахлесту верхнего ряда черепицы на нижний и возможности задувания воды через просверленные под шурупы отверстия.
• Гидроизоляционная плёнка уложена с недостаточным нахлестом, перевернута надписями вниз.
• На сплошном настиле при малых уклонах уложена не пропускающая пар гидроизоляционная пленка, а не паропроницаемая мембрана (Дифорол Компакт или Дифорол Топ РУ).

Карнизный свес

• Под черепицей первого ряда на свесе карниза не установлен аэроэлемент свеса, при этом подшивка карнизного свеса полностью перекрывает вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем, гидроизоляция не выведена на фартук свеса или на капельник, сток конденсата неорганизован.
Фронтонный свес
• Ширина фронтонного свеса без опирания на стропильную ногу превышает 30 см

Конек

• Отсутствует конструктивный продух, выпускающий пар из-под пленки, не установлен аэроэлемент конька или вместо него использован материал для обустройства примыканий.
• Неправильно выбран размер установки верхнего бруска обрешетки: (превышает допустимый), при этом аэроэлемент конька не закрывает саморезы, крепящие верхний ряд черепицы.

Ендовы

• При устройстве ендовы по учащенной обрешетке, контробрешетка прибивается вплотную (без требуемого зазора) к продольным брускам, идущим вдоль ендовы, что приводит к увлажнению конструкций конденсатом.
• Поролоновая полоса приклеивается по краю обрезанной черепицы, что уменьшает полезную площадь ендовы и сокращает срок службы полосы из-за воздействия ультрафиолета.

Примыкания к трубе

• Отсутствует водоотводящий желобок над трубой,
верхняя кромка сдвоенной полосы Вакафлекса не заведена под черепицу и имеет встречный шов.

Пароизоляция

• Не установлена, повреждена пароизоляционная плёнка.
• Использована гидроизоляционная пленка вместо пароизоляционной.
• Не проклеены стыки пароизоляционной плёнки
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:45   #2
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Техцентр BRAAS, эти прописные истины известны специалистам.
Но если это послание ориентировано на частного застройщика (что я безусловно приветствую), то сопровождайте текст фотографиями.
Без фото и понятных комментариев частные клиенты не оценят ваш пост и он будет бесполезен.
В копилке Учебного центра должны были остаться три фотоальбома с типичными ошибками. Уверен, что вы сами имеете прекрасную подборку фото. Используйте их, и люди вам скажут СПАСИБО.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (03.10.2012)
Старый 04.10.2012, 13:35 Автор темы
  #3
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

DRAGOFOL, вы правы. Такая важная тема как "ошибки монтажа при устройстве кровли" будет гораздо полезнее в сопровождении фотоматериалов. Сделаем подборку - и обязательно выложим...
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 14:07 Автор темы
  #4
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

В продолжение темы – распространенные ошибки монтажа...
P.S. номер фото соответствует пункту описанной ошибки и последствия.

1.На ендовах отсутствует третий слой гидроизоляционной пленки, что является не допустимым (рис.№1)
Вывод: при отсутствии третьего слоя гидроизоляционной пленки возможно попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство и намокание стропильной конструкции.

2.Между деревянной стропильной ногой и стольной накладкой отсутствует гидроизоляция, что недопустимо (рис.№2, №2а)
Вывод: данное нарушение ускорит гниение деревянных конструкций.

3.На стропильной конструкции найден «обзол», что не допускается.
Вывод: под «обзолом» будут размножаться древесные насекомые, которые приводят древесину стропильной конструкции в негодность и ускоряют процессы гниения (рис.№3)

4. Все рулонные вентиляционные элементы конька и хребта отходят от поверхности черепицы, что недопустимо (рис.№4)
Вывод: аэроэлементы, отходящие от поверхности черепицы, образуют негерметичные участки, в которые будут проникать атмосферные осадки.

5. Вальмовая черепица не закреплена (рис.№5)
Вывод: при воздействии ветровых нагрузок вальму может сдуть с крыши.

6.Примыкания к тубам выполнены полностью с нарушением инструкции производителя черепицы (рис №6)
Вывод: данное исполнение примыканий не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства.

7.Стык конька со скатами загерметезирован неправильно.
Вывод: данное исполнение стыка не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства (рис.№7)

8.Аэроэлемент конька не накрывает саморезы.
Вывод: данное нарушение приведет к попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство (рис.№8, рис №8а)

9.На коньке установлено несколько брусков (рис.№9)
Вывод: бруски перекрывают вентиляционный зазор на коньке, это приведет к образованию конденсата в подкровельном пространстве.
Миниатюры
№1.jpg   №2.jpg   №2а.jpg   №3.jpg   №4.jpg  

№5.jpg   №6.jpg   №7.jpg   №8.jpg   №8а.jpg  

№9.jpg  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012), Клямер (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 14:10 Автор темы
  #5
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

10.На хребтах отсутствуют диагональные контробрешетки (рис. №10,
№10а, №10в)
Вывод: отсутствие диагональных контробрешеток приводит к образованию больших консолей обрешетки, что недопустимо.

11.Узел ендовы выполнен полностью с нарушением инструкции «Браас»(рис. №11, №11а)
Вывод: данное нарушение приведет к отсутствию вентиляции, к протечкам в жилую зону и разрушению черепицы в районах ендов.

12.На карнизных свесах под гидроизоляционной пленкой отсутствуют капельники (рис.№12)
Вывод: это приведет к разрушению гидроизоляционной пленки и намоканию фасада здания.

13.Для крепления черепицы и других элементов крыши были применены не коррозионностойкие саморезы (рис.№13)
Вывод: данный крепеж является недолговечным, срок службы от 12 до 24 месяцев.
Миниатюры
№10.jpg   №10а.jpg   №10в.jpg   №11.jpg   №11а.jpg  

№12.jpg   №13.jpg  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012), Клямер (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 14:35 Автор темы
  #6
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Еще...

1.Пароизоляционная пленка не проклеена скотчем для пароизоляционных пленок в местах нахлеста рулона на рулон и герметиком для данных пленок в местах примыканий плёнки к стенам.
Вывод: при данном нарушении теплый влажный воздух в зимний период времени будет попадать в утеплитель, конденсироваться в нем и замерзать. При оттепели неизбежно образование влаги, что привет к попаданию влаги в жилую зону.

2.Пароизоляционная пленка имеет повреждение и нецелостность.
Вывод: при данном нарушении теплый влажный воздух в зимний период времени будет попадать в утеплитель, конденсироваться в нем и замерзать. При оттепели неизбежно образование влаги, что привет к попаданию влаги в жилую зону.

3.На крыше обнаружены поврежденные черепицы, это может вызвать попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство.
Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону.

4.В некоторых местах примыкание крыши и стены не выполнены до конца.
Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону.

5.Под снегозадерживающими черепицами не установлен подпирающий брусок, что является не допустимым.
Вывод: отсутствие подпирающего бруска может привести к обрыву снегозадержания в зимний период времени.

6.Отсутствует крепление в районе ендов, на карнизных свесах, под коньками и т. д.
Вывод: под воздействием ветровых нагрузок черепица в данных зонах в случае её не закрепления будет сдута с крыши строения.

7.Нахлест черепицы на желобок ендовы превышает допустимое значение и составляет 17 см.
Вывод: при таком нахлесте на желобок ендовы черепицы, черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок.

8.Коньковый брусок установлен ниже оперения коньковой черепицы, что является не допустимо.
Вывод: при такой установке коньковой черепицы, коньковая черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок.

9.Установка вентиляционных черепиц выполнена не рационально.
Вывод: вентиляционные черепицы установлены хаотично в местах, не требующих дополнительной вентиляции подкровельного пространства.
Миниатюры
№1.jpg   №1а.jpg   №2.jpg   №2а.jpg   №3.jpg  

№3а.jpg   №4.jpg   №5.jpg   №6.jpg   №7.jpg  

№8.jpg   №9.jpg  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 14:37   #7
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Фотки конечно ну совсем маленькие посему малоинформативны.....

Вот эти "понравились"
http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1349776932
http://www.kroi.ru/forum/attachment....9&d=1349776932
....но опятьже лучше было бы рассмотреть подробней....

В общем спасибо...
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:22 Автор темы
  #8
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

10.Примыкание крыши к трубам выполнено полностью с нарушением инструкции «Браас»
Вывод: данное исполнение примыкания не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства (рис. №10, №10а)

11.Стыки коньков не загерметизированы (рис. №11, №11а)
Вывод: это не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства

12.В районе ендов отсутствуют диагональные контробрешетки (рис. №12, № 12а)
Вывод: это нарушение приводит к образованию консолей на обрешетке длинной более 500 мм, что не допустимо.

13.Временные сооружения на крыше (рис.№13)
Вывод: установки временных сооружений на крыше могут спровоцировать попадание влаги и атмосферных осадков в подкровельное пространство и жилую зону.

14.В местах примыкания крыши к стенам отсутствует «планка вака» (рис. №14 ,№ 14а)
Вывод: при отсутствии «планки вака» лента для примыканий будет отклеиваться от стены, так как «планка вака» является неотъемлемой частью узла примыкания.

15.На коньке отсутствует вентиляционный зазор в гидроизоляционной пленке (рис. №15 ,№ 15а)
Вывод: при отсутствии вентиляционного зазора на коньке отсутствует вентиляция в чердачном пространстве.
Миниатюры
№10.jpg   №11.jpg   10а.jpg   №11а.jpg   №12.jpg  

№12а.jpg   №13.jpg   №14.jpg   №14а.jpg   №15.jpg  

№15а.jpg  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 15:26 Автор темы
  #9
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

16.Имеются поврежденные участки на гидроизоляционной пленке (рис. №16 ,№ 16а)
Вывод: это приведет к попаданию атмосферных осадков, влаги в подкровельное пространство и жилую зону.

17.Пленка в районе ендов уложена в два слоя (рис. №17, № 17а)
Вывод: гидроизоляция, уложенная в два слоя, в ендовах является недостаточной мерой для полной герметичности подкровельного пространства.

18.На чердачном перекрытии в нескольких местах утеплитель скомкан и имеет недостаточную толщину (рис. №18, № 18а)
Вывод: это приведет к излишним потерям тепла и образованию мостиков холода.

19.Гидроизоляционная пленка не доходит до окончания стропильных ног (рис. №19, № 19а)
Вывод: при такой укладке гидроизоляционной пленки влага, снег, попавший в подкровельное пространство, будет попадать на утеплитель, что не допустимо.
Миниатюры
№16.jpg   №16а.jpg   №17.jpg   №17а.jpg   №18.jpg  

№18а.jpg   №19.jpg   №19а.jpg  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 15:53   #10
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Вопрос к техцентру: какой минимальный уклон для ЦПЧ Браас
ben вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.