Натуральная черепица: ошибки монтажа
Зачастую, именно ошибки при проектировании и устройстве кровли, приводят к значительному сокращению её срока службы, а то и вовсе к невозможности эксплуатации. Каждому, кого интересует кровельный вопрос, будет полезно знать о типичных ошибках, возникающих при укладке натуральной черепицы.
Давайте вместе обсудим этот важный вопрос… Скат • Черепица используется на уклонах меньше допустимых, не выполнены дополнительные мероприятия по гидроизоляции при малых уклонах. • Отсутствует организованная вентиляция подкровельного пространства - не установлена контробрешетка (отсутствует вентиляционный зазор между черепицей и подкровельной гидроизоляцией) или используется контробрешетка недостаточной толщины. • Шаг обрешетки выбран неправильно (больший, чем требуется), что приводит к недостаточному нахлесту верхнего ряда черепицы на нижний и возможности задувания воды через просверленные под шурупы отверстия. • Гидроизоляционная плёнка уложена с недостаточным нахлестом, перевернута надписями вниз. • На сплошном настиле при малых уклонах уложена не пропускающая пар гидроизоляционная пленка, а не паропроницаемая мембрана (Дифорол Компакт или Дифорол Топ РУ). Карнизный свес • Под черепицей первого ряда на свесе карниза не установлен аэроэлемент свеса, при этом подшивка карнизного свеса полностью перекрывает вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем, гидроизоляция не выведена на фартук свеса или на капельник, сток конденсата неорганизован. Фронтонный свес • Ширина фронтонного свеса без опирания на стропильную ногу превышает 30 см Конек • Отсутствует конструктивный продух, выпускающий пар из-под пленки, не установлен аэроэлемент конька или вместо него использован материал для обустройства примыканий. • Неправильно выбран размер установки верхнего бруска обрешетки: (превышает допустимый), при этом аэроэлемент конька не закрывает саморезы, крепящие верхний ряд черепицы. Ендовы • При устройстве ендовы по учащенной обрешетке, контробрешетка прибивается вплотную (без требуемого зазора) к продольным брускам, идущим вдоль ендовы, что приводит к увлажнению конструкций конденсатом. • Поролоновая полоса приклеивается по краю обрезанной черепицы, что уменьшает полезную площадь ендовы и сокращает срок службы полосы из-за воздействия ультрафиолета. Примыкания к трубе • Отсутствует водоотводящий желобок над трубой, верхняя кромка сдвоенной полосы Вакафлекса не заведена под черепицу и имеет встречный шов. Пароизоляция • Не установлена, повреждена пароизоляционная плёнка. • Использована гидроизоляционная пленка вместо пароизоляционной. • Не проклеены стыки пароизоляционной плёнки |
03.10.2012, 20:45 | #2 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
Техцентр BRAAS, эти прописные истины известны специалистам.
Но если это послание ориентировано на частного застройщика (что я безусловно приветствую), то сопровождайте текст фотографиями. Без фото и понятных комментариев частные клиенты не оценят ваш пост и он будет бесполезен. В копилке Учебного центра должны были остаться три фотоальбома с типичными ошибками. Уверен, что вы сами имеете прекрасную подборку фото. Используйте их, и люди вам скажут СПАСИБО.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
Пользователь сказал cпасибо: | poison&son (03.10.2012) |
04.10.2012, 13:35
|
#3 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
DRAGOFOL, вы правы. Такая важная тема как "ошибки монтажа при устройстве кровли" будет гораздо полезнее в сопровождении фотоматериалов. Сделаем подборку - и обязательно выложим...
|
09.10.2012, 14:07
|
#4 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
В продолжение темы – распространенные ошибки монтажа...
P.S. номер фото соответствует пункту описанной ошибки и последствия. 1.На ендовах отсутствует третий слой гидроизоляционной пленки, что является не допустимым (рис.№1) Вывод: при отсутствии третьего слоя гидроизоляционной пленки возможно попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство и намокание стропильной конструкции. 2.Между деревянной стропильной ногой и стольной накладкой отсутствует гидроизоляция, что недопустимо (рис.№2, №2а) Вывод: данное нарушение ускорит гниение деревянных конструкций. 3.На стропильной конструкции найден «обзол», что не допускается. Вывод: под «обзолом» будут размножаться древесные насекомые, которые приводят древесину стропильной конструкции в негодность и ускоряют процессы гниения (рис.№3) 4. Все рулонные вентиляционные элементы конька и хребта отходят от поверхности черепицы, что недопустимо (рис.№4) Вывод: аэроэлементы, отходящие от поверхности черепицы, образуют негерметичные участки, в которые будут проникать атмосферные осадки. 5. Вальмовая черепица не закреплена (рис.№5) Вывод: при воздействии ветровых нагрузок вальму может сдуть с крыши. 6.Примыкания к тубам выполнены полностью с нарушением инструкции производителя черепицы (рис №6) Вывод: данное исполнение примыканий не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства. 7.Стык конька со скатами загерметезирован неправильно. Вывод: данное исполнение стыка не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства (рис.№7) 8.Аэроэлемент конька не накрывает саморезы. Вывод: данное нарушение приведет к попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство (рис.№8, рис №8а) 9.На коньке установлено несколько брусков (рис.№9) Вывод: бруски перекрывают вентиляционный зазор на коньке, это приведет к образованию конденсата в подкровельном пространстве. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.10.2012, 14:10
|
#5 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
10.На хребтах отсутствуют диагональные контробрешетки (рис. №10,
№10а, №10в) Вывод: отсутствие диагональных контробрешеток приводит к образованию больших консолей обрешетки, что недопустимо. 11.Узел ендовы выполнен полностью с нарушением инструкции «Браас»(рис. №11, №11а) Вывод: данное нарушение приведет к отсутствию вентиляции, к протечкам в жилую зону и разрушению черепицы в районах ендов. 12.На карнизных свесах под гидроизоляционной пленкой отсутствуют капельники (рис.№12) Вывод: это приведет к разрушению гидроизоляционной пленки и намоканию фасада здания. 13.Для крепления черепицы и других элементов крыши были применены не коррозионностойкие саморезы (рис.№13) Вывод: данный крепеж является недолговечным, срок службы от 12 до 24 месяцев. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.10.2012, 14:35
|
#6 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
Еще...
1.Пароизоляционная пленка не проклеена скотчем для пароизоляционных пленок в местах нахлеста рулона на рулон и герметиком для данных пленок в местах примыканий плёнки к стенам. Вывод: при данном нарушении теплый влажный воздух в зимний период времени будет попадать в утеплитель, конденсироваться в нем и замерзать. При оттепели неизбежно образование влаги, что привет к попаданию влаги в жилую зону. 2.Пароизоляционная пленка имеет повреждение и нецелостность. Вывод: при данном нарушении теплый влажный воздух в зимний период времени будет попадать в утеплитель, конденсироваться в нем и замерзать. При оттепели неизбежно образование влаги, что привет к попаданию влаги в жилую зону. 3.На крыше обнаружены поврежденные черепицы, это может вызвать попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство. Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону. 4.В некоторых местах примыкание крыши и стены не выполнены до конца. Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону. 5.Под снегозадерживающими черепицами не установлен подпирающий брусок, что является не допустимым. Вывод: отсутствие подпирающего бруска может привести к обрыву снегозадержания в зимний период времени. 6.Отсутствует крепление в районе ендов, на карнизных свесах, под коньками и т. д. Вывод: под воздействием ветровых нагрузок черепица в данных зонах в случае её не закрепления будет сдута с крыши строения. 7.Нахлест черепицы на желобок ендовы превышает допустимое значение и составляет 17 см. Вывод: при таком нахлесте на желобок ендовы черепицы, черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок. 8.Коньковый брусок установлен ниже оперения коньковой черепицы, что является не допустимо. Вывод: при такой установке коньковой черепицы, коньковая черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок. 9.Установка вентиляционных черепиц выполнена не рационально. Вывод: вентиляционные черепицы установлены хаотично в местах, не требующих дополнительной вентиляции подкровельного пространства. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012) |
09.10.2012, 14:37 | #7 |
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
Фотки конечно ну совсем маленькие посему малоинформативны.....
Вот эти "понравились" http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1349776932 http://www.kroi.ru/forum/attachment....9&d=1349776932 ....но опятьже лучше было бы рассмотреть подробней.... В общем спасибо... |
09.10.2012, 15:22
|
#8 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
10.Примыкание крыши к трубам выполнено полностью с нарушением инструкции «Браас»
Вывод: данное исполнение примыкания не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства (рис. №10, №10а) 11.Стыки коньков не загерметизированы (рис. №11, №11а) Вывод: это не гарантирует полной герметичности подкровельного пространства 12.В районе ендов отсутствуют диагональные контробрешетки (рис. №12, № 12а) Вывод: это нарушение приводит к образованию консолей на обрешетке длинной более 500 мм, что не допустимо. 13.Временные сооружения на крыше (рис.№13) Вывод: установки временных сооружений на крыше могут спровоцировать попадание влаги и атмосферных осадков в подкровельное пространство и жилую зону. 14.В местах примыкания крыши к стенам отсутствует «планка вака» (рис. №14 ,№ 14а) Вывод: при отсутствии «планки вака» лента для примыканий будет отклеиваться от стены, так как «планка вака» является неотъемлемой частью узла примыкания. 15.На коньке отсутствует вентиляционный зазор в гидроизоляционной пленке (рис. №15 ,№ 15а) Вывод: при отсутствии вентиляционного зазора на коньке отсутствует вентиляция в чердачном пространстве. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012) |
09.10.2012, 15:26
|
#9 |
Новичок Пол:
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761
|
Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа
16.Имеются поврежденные участки на гидроизоляционной пленке (рис. №16 ,№ 16а)
Вывод: это приведет к попаданию атмосферных осадков, влаги в подкровельное пространство и жилую зону. 17.Пленка в районе ендов уложена в два слоя (рис. №17, № 17а) Вывод: гидроизоляция, уложенная в два слоя, в ендовах является недостаточной мерой для полной герметичности подкровельного пространства. 18.На чердачном перекрытии в нескольких местах утеплитель скомкан и имеет недостаточную толщину (рис. №18, № 18а) Вывод: это приведет к излишним потерям тепла и образованию мостиков холода. 19.Гидроизоляционная пленка не доходит до окончания стропильных ног (рис. №19, № 19а) Вывод: при такой укладке гидроизоляционной пленки влага, снег, попавший в подкровельное пространство, будет попадать на утеплитель, что не допустимо. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Burbon (10.10.2012), poison&son (09.10.2012) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |