В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Фасадные системы Обсуждение вопросов, связанных со свойствами, характеристиками фасадных материалов, технологии и их реализация

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.09.2012, 00:26   #11
Разаков Руслан
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Фараон Посмотреть сообщение
Мин.вата. с какой плотностью? Как пострадает от повышения плотности МВ, коэф. теплопроводности? Как пострадает коэф. теплопроводности от попадания влаги в минвату, при внешне фасадном использовании, сумневаюсь, я что там, кто то изобразит кусок вентфасада и для успокоения души добавит паро и гидроизоляцию. Сроки старения материалов не ограничины ли годиками так этак 30-ю?
Да и ГСБ какой плотности у ТС?
Газобетон штукатурится или обкладывается облицовочным кирпичем.
Если штукатурка - то минимум 140 пл.(меньшей я не встречал). Если класть лицо - скорее всего 50 пл.
Коэффицент теплопроводности от плотности МВ практически не меняется(0.034-0.04). Различия носят, в большей степени, расчетную величину, чем практическую, если, конечно, здание не сдается по гос. приемке. От попадания влаги МВ не пострадает, т.к. влага постепенно выйдет. Главное штукатурка должна быть паропроводимой(не акриловая, например), а между лицом и МВ должен быть вент. зазор не менее 3 см., а также вент. входы и вент. выходы. В обоих этих случаях использовать пленку категорически запрещено. Пленка используется на вент. фасадах. Применение вент. фасадов на газобетоне проблематично, хотя и возможно(очень тяжело надежно закрепить). А то, что МВ имеет некио срок службы, я с вами согласен. Но и газобетон далек от эталона. Это эконом сегмент.
Разаков Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (15.09.2012)
Старый 15.09.2012, 12:44   #12
Dunkelzauber
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 148
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 424

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Армопояс в половину толщины стены выполненый из керамзитобетона сведет к минимуму теплопотери из за его монтажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 01.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	75.6 Кб
ID:	7625  
Dunkelzauber вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (15.09.2012)
Старый 16.09.2012, 00:16   #13
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Dunkelzauber Посмотреть сообщение
Армопояс в половину толщины стены выполненый из керамзитобетона сведет к минимуму теплопотери из за его монтажа.
Так как я понял, монтаж ужо произведен! Каким креном можно прикрепить КерБет.?
И так интересно, что у Вас там изображено? КерБет? Какая фракция, вяжущего + заполнителя? А то так если по теплу прикинуть, керамзит ну так в ЦР чтоб защититься от стужи надо 56 см.?
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 00:27   #14
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Смех Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Разаков Руслан Посмотреть сообщение
Газобетон штукатурится или обкладывается облицовочным кирпичем.
Если штукатурка - то минимум 140 пл.(меньшей я не встречал). Если класть лицо - скорее всего 50 пл.
Коэффицент теплопроводности от плотности МВ практически не меняется(0.034-0.04). Различия носят, в большей степени, расчетную величину, чем практическую, если, конечно, здание не сдается по гос. приемке. От попадания влаги МВ не пострадает, т.к. влага постепенно выйдет. Главное штукатурка должна быть паропроводимой(не акриловая, например), а между лицом и МВ должен быть вент. зазор не менее 3 см., а также вент. входы и вент. выходы. В обоих этих случаях использовать пленку категорически запрещено. Пленка используется на вент. фасадах. Применение вент. фасадов на газобетоне проблематично, хотя и возможно(очень тяжело надежно закрепить). А то, что МВ имеет некио срок службы, я с вами согласен. Но и газобетон далек от эталона. Это эконом сегмент.
Так и я о чем, " Для успокоения души!"
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 00:31   #15
Dunkelzauber
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 148
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 424

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Ну вообще кербет на цементе и чем ниже пропорция песка тем хуже вязкость и сложнее монтаж но выше утепление. При определении толщины стены используется климатический коофициэнт региона и у нас (юг страны) он ниже как множитель по значению (если сравнивать с МО) Армопояс выполнен в половину тощины стены и остается в наружней части стены газосиликат.Фараон, я ничуть не хвалю этот материалл и вариант с таким поясом не панацея а частичное решение проблемы.

Последний раз редактировалось Dunkelzauber; 16.09.2012 в 00:37.
Dunkelzauber вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Фараон (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 00:41   #16
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Радость Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Dunkelzauber Посмотреть сообщение
Ну вообще кербет на цементе и чем ниже пропорция песка тем хуже вязкость и сложнее монтаж но выше утепление. При определении толщины стены используется климатический коофициэнт региона и у нас (юг страны) он ниже как множитель по значению (если сравнивать с МО) Армопояс выполнен в половину тощины стены и остается в наружней части стены газосиликат.Фараон, я ничуть не хвалю этот материалл и вариант с таким поясом не панацея а частичное решение проблемы.
Да, кстати! Замечание, АВТОРАМ форуму, ну стоит все таки указывать местоположение, а то Питер, Магадан, Владивостк! 3,14-3,14
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 00:44   #17
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Плохо Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Dunkelzauber Посмотреть сообщение
Ну вообще кербет на цементе и чем ниже пропорция песка тем хуже вязкость и сложнее монтаж но выше утепление. При определении толщины стены используется климатический коофициэнт региона и у нас (юг страны) он ниже как множитель по значению (если сравнивать с МО) Армопояс выполнен в половину тощины стены и остается в наружней части стены газосиликат.Фараон, я ничуть не хвалю этот материалл и вариант с таким поясом не панацея а частичное решение проблемы.
Но согласитесь, что бред, МВ, КЕрМБЕТ! Обосновываю, ну влага попала, а еж ужо осень!
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 00:51   #18
Dunkelzauber
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 15.04.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 148
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 424

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Цитата:
Сообщение от Фараон Посмотреть сообщение
Но согласитесь, что бред, МВ, КЕрМБЕТ! Обосновываю, ну влага попала, а еж ужо осень!
Так люд на попсу прет Влага не просто попала вчера щтюкатюры на языке Хаяма матеря газосиликат обильно поили его водой с ведер перед тем как набрасывать штукатурку Он не впитывает влагу он пьет ее как бетон на 2й день после заливки,и штукатурка высыхает еще до того как щтюкатуры затирать начинают А штукатуры 2 бригады отказались его штукатурить.
Dunkelzauber вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 01:03   #19
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Re: Утеплить бетонное перекрытие над оконными проемами и под мауэрлатом

Ребята, тут рогами можно вставать хоть каждый день, но на сегодняшний день не придумано, такого материала, который защищал бы ЖБ конструкции, просто без специального монтажа. Вижу "ограниченную перспективу" ЭППС. Обосновываю почему? Вот если кому интересно, стр. 33 "строительные материалы"–05 2002. Лежит на альбетоне...
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.