19.02.2012, 21:43 | #1 |
Новичок Пол:
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Конденсат в мансарде?
Здравствуйте. Крыша покрыта металлочерепицой, гидроизоляция, стекловата 20см + пароизоляция. общая площадь крыши 300 м. Вопрос почему во всему периметру крыши, 1-2 метра от стен, образуется вода под гидроизоляцией и капает на утеплитель, вследствие этого весь утеплитель мокрый, а балки начели покрываться плесенью. Что можно сделать и почему это происходит.
|
19.02.2012, 22:27 | #2 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Конденсат в мансарде?
У вас продух отсутствует между гидрухой и "стекловатой"(?)
Я ещё думаю примыкание пароизоляции к стене не качественное И кстати какие материалы применялись паро, ггидро, тепло и есть ли приточная вентиляция в карнизе ( лучше фото карниза)
__________________
above us only sky |
20.02.2012, 08:45 | #3 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,557
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Конденсат в мансарде?
rostov, Насколько видно из фотографий, утеплено перекрытие, а не скаты кровли. Так?
Давайте все выясним, для того, что бы приблизительно вычислить проблему с конденсатом.
__________________
Карта магазина |
20.02.2012, 18:57
|
#4 |
Новичок Пол:
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Конденсат в мансарде?
1 lex утеплены только перекрытия
2 poison&son что за продух между гидрухой и "стекловатой"(?) 3 фото карниза сброшу позже. 4 Я ещё думаю примыкание пароизоляции к стене не качественное---по поводу этого могу сказать что матерьял заходит вниз на стену 20-30 см. 5 по поводу матерьялов какие именно сказать немогу похожа на стекло вату. а гидроизоляция и пароизоляция на матерьял в который насыпают сахар |
20.02.2012, 21:21 | #5 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Конденсат в мансарде?
Rostov, у Вас классическая холодная чердачная крыша.
К сожалению, ошибки тоже классические - воздушное пространство чердака должно хорошо проветриваться. Должен быть обеспечен приток воздуха через карнизный свес и выход воздуха через конёк (в плёнке д.б. разрез). На форуме уже были несколько аналогичных проблем - мы все чертежи выкладывали. Поищите на сервере.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
20.02.2012, 21:57 | #6 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Конденсат в мансарде?
DRAGOFOL, тема называется и далее я думаю там всё-таки есть скатный участок утепления
но допростит меня rostov на его примере ("плачевном") хотел поинтересоваться у ДРАГОФОЛА . Я не первый раз вижу такого рода проблему - конденсат образуется именно там , немного выше чем заканчивается скатный участок и начинается холодный чердак, хотя в скате утеплитель тоже сырой и это понятно почему. Т.е. получается аэраторы нужно устанавливать именно здесь , а не под коньком( кстати встречал такие кровли)
__________________
above us only sky |
21.02.2012, 10:31 | #7 | |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,557
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Конденсат в мансарде?
Цитата:
Конденсироваться может по всей поверхности металлочерепицы - это благоприятные условия для этого процесса и стекать вниз по пленке.
__________________
Карта магазина |
|
21.02.2012, 11:10 | #8 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Конденсат в мансарде?
Эти пленки из полипропилена. Они тоже делятся на гидроизоляцию и пароизоляцию. Гидроизоляционаая пленка имеет перфорацию и применяется как для холодных крыш так и для двойного вентзазора в утепленных скатах. В коньке эта пленка прорезается для выхода воздуха. Но похоже у Вас плохо утеплено в карнизе и из-за этого проходит холодный воздух в внутрь чердака и преобразовывается в конденсат. Это мое мнение.
|
21.02.2012, 16:20 | #9 | |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Конденсат в мансарде?
Цитата:
Поэтому циркуляция воздуха (не важно - холодного или тёплого) помогает удалить из крыши избыточную влагу. На этой крыше утеплитель уложен вплотную к гидроизоляционной плёнке с низкой паропроницаемостью, поэтому даже при наличии выходного отверстия на коньке движения воздуха нет и образуется конденсат.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
|
21.02.2012, 16:37 | #10 | |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Конденсат в мансарде?
Цитата:
Скорее всего, это связано с тем, что в зоне свободного чердачного пространства благодаря бОльшему объёму воздуха концентрация влаги меньше. А если зазор между утеплителем и плёнкой не проветривается или очень плохо проветривается, то водяной пар сразу конденсируется на плёнке. Решением проблемы может стать локальное усиление вентиляции в зазоре за счёт установки аэраторов и выполнении в плёнке вентиляционных проёмов (в виде решёток или разрезов). Но, конечно, лучше попытаться обеспечить нормальную циркуляцию воздуха по всей площади ската.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |