AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Вот что можно увидеть при вскрытии теплоизоляции. Все деревяшки мокрые, сама урса примерзла к дифке. На некоторых локальных участках на внутренней стороне дифки наблюдалась довольно большая наледь. На других участках также наблюдался иней. После полного снятия урсы, внутри чердака начался дождь. На пароизоляцию пришитую по деревянным лагам началась капель. Все капало и текло.

Вижу в этом две причины: 1. Недостаточно были утеплены несущие стены на фронтонах, т.е. урса была некачественно уложена поверх стен фронтонов - образовался мостик холода (отсюда смешение холодного и теплого воздуха и привет конденсату). 2. Сами стропила из-за их паропроницаемости пропустили холодный воздух и привет конденсату. При этом мостик холода возник между стыком урсы к деревяшке. При укладке снизу урсы - никакой пены не было!

На данный момент ждем высыхания всей конструкции, т.е. дифки и стропил. Затем укладываем ранее снятую урсу "скатная крыша" толщиной 150 мм уже на лаги, т.е. на потолок мансарды, под которым и находится парик.

Больше склоняюсь конечно к первому варианту. Какие еще могут быть мысли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1608
Размер:	159.8 Кб
ID:	3648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1394
Размер:	113.8 Кб
ID:	3649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 1385
Размер:	104.3 Кб
ID:	3650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 1250
Размер:	102.5 Кб
ID:	3651   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 1324
Размер:	100.4 Кб
ID:	3652  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 1449
Размер:	103.9 Кб
ID:	3653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1342
Размер:	106.4 Кб
ID:	3654   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.JPG
Просмотров: 1387
Размер:	110.7 Кб
ID:	3655   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 1381
Размер:	127.7 Кб
ID:	3656   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1393
Размер:	118.4 Кб
ID:	3657  


Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 26.11.2011 в 19:14.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:21   #2
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,738
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,122
Поблагодарили: 968 раз(а)
Репутация: 40267

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Что использовалось в качестве пароизоляции и были проклеены нахлёсты и примыкания к стенам?
И главный вопрос: какая температура поддерживалась внутри мансарды и проводилась ли мокрая отделка?
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 12:41   #3
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Часто бывает что, когда в холодный период начинается внутренняя (мокрая) отделка помещения, образовывается конденсат в кровельном пироге.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 10:09   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,414
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,068
Поблагодарили: 1,009 раз(а)
Репутация: 38314

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Присоединяюсь к мысли gavrosh,
Быстрая отделка, штукатурка, часто бывает причиной. Пирог не справился с объемом поступаемой влаги и она скопилась.
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:16   #5
Алекс.
Супер консультант
 
Аватар для Алекс.
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,323
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 167 раз(а)
Репутация: 25072

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Непонятно какие пленки использовались при монтаже? И почему вы хотите эту урсу укладывать обратно? Что нет альтернативы?
Алекс. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:27   #6
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,738
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,122
Поблагодарили: 968 раз(а)
Репутация: 40267

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Похоже, что DELTA-VENT N. Но если утепляли во время или сразу после мокрых отделочных работ, плохо проветривали весь объём здания, не закрывали утеплитель сразу КАЧЕСТВЕННОЙ пароизоляцией, то такая картина может быть с любой диффузионной плёнкой (кроме DELTA-MAXX).
Более того, проблемы с намоканием могут быть и двухслойной схеме вентиляции.

Пензатайл, всё же дайте ответы н уточняющие вопросы, которые мы здали по Вашей теме.
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 17:02 Автор темы
  #7
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Отделочные работы проводились исключительно летом. Температура внутри ХЧ 1 декабря 2011 была +5 градусов (на улице кажется была -5 или -10). Урсу положили обратно, она высохла в течение двух дней (если была бы минплита, ее пришлось бы полностью заменить). Влага непосредственно находилась с внутренней стороны мембраны Вент-Н-Плюс и урсой (при осмотре изнутри мансарды, вся теплоизоляция была сухая, видимых намоканий не было). Проблема с намоканием выявилась совершенно случайно в ходе монтажа софитов на фронтонах кровли (в зоне конька вент-н был мокрым - начали копать и накопали "переукладку урсы"). После снятия урсы и проветривания ХЧ, через 2-3 дня приступили к укладке урсы, т.к. стропила просохли и с них перестала капать вода. Укладку провели по полу чердака, пароизоляцию проклеили изнутри мансарды и нахлесты изнутри ХЧ. Толщина утепления - 150 мм. Работы завершились в 10-ых числах декабря. Нареканий по намоканию фермы и утеплителя от заказчика не поступало. Накрывать урсу сверху пленкой/мембраной не стали по желанию заказчика. Посмотрим до весны что будет происходить внутри ХЧ. Об изменениях напишу дополнительно. Главный вопрос: почему произошло намокание? Ответа у меня нет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1704
Размер:	139.9 Кб
ID:	3848   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1059
Размер:	127.3 Кб
ID:	3849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 1239
Размер:	160.0 Кб
ID:	3850   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 990
Размер:	61.5 Кб
ID:	3851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1208
Размер:	51.0 Кб
ID:	3852  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	52.9 Кб
ID:	3853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.JPG
Просмотров: 1042
Размер:	166.3 Кб
ID:	3854   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1012
Размер:	159.2 Кб
ID:	3855   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1200
Размер:	164.2 Кб
ID:	3856  

Последний раз редактировалось ПЕНЗАТАЙЛЪ; 20.12.2011 в 17:07.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 18:12   #8
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,414
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,068
Поблагодарили: 1,009 раз(а)
Репутация: 38314

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Главный вопрос: почему произошло намокание? Ответа у меня нет...
А кто ж его знает?
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 09:18   #9
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,582
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Температура внутри ХЧ 1 декабря 2011 была +5 градусов (на улице кажется была -5 или -10). Урсу положили обратно, она высохла в течение двух дней (если была бы минплита, ее пришлось бы полностью заменить). Влага непосредственно находилась с внутренней стороны мембраны Вент-Н-Плюс и урсой (при осмотре изнутри мансарды, вся теплоизоляция была сухая, видимых намоканий не было).
Пензатайл. Ответьте на ряд вопросов.

1.Был ли утеплитель в изначальном состоянии (до переборки) закрыт пароизоляцией.И была ли она проклеена (в том числе и к неоштукатуреным стенкам чердака и несущим балкам (прогонам)) -если да , то чем?
2. какова была толщина утеплителя в уложеном состоянии до демонтажа (150 мм ??? или 200мм??)
3. Что находилось между лагами чердака до демонтажа утеплителя
4. Серая стена слева на снимке http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1324386141
- Это центральная несущая стена дома?
- Что находится за ней? такой же чердак или жилое помещение (какова её толщина? стенки)
5. На том же снимке справа виден столб 400х400мм...На что он опирается?
- На внешнюю кап.стену?
- на фундамент?
- находится в ниже расположеном помещении.
5. Что находится под помещением , представленным на снимках :
- полноценный этаж?
- полуэтаж (мансарда)?
- улица?
Все вопросы - с целью прояснить конфигурацию кровли и окружающих помещений.

Наилучший вариант конечно увидеть разрез дома в данном месте.

Спасибо.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 08:47   #10
bija089
Заблокирован
 
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 102
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 43

Re: AHTUNG! Почему намокла теплоизоляция?

Вам не правильно уложили утеплитель на крышу, не было вентиляции между крышей и утеплителем, поэтому накопилась влага в утеплителе
bija089 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.