Задувает снег через конек

крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1795.jpg
Просмотров: 1126
Размер:	95.8 Кб
ID:	14439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1801.jpg
Просмотров: 1669
Размер:	78.0 Кб
ID:	14440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1804.jpg
Просмотров: 1480
Размер:	84.8 Кб
ID:	14441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1805.jpg
Просмотров: 1024
Размер:	72.7 Кб
ID:	14442   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1807.jpg
Просмотров: 1103
Размер:	68.1 Кб
ID:	14443  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1808.jpg
Просмотров: 1044
Размер:	68.8 Кб
ID:	14444   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1041
Размер:	54.0 Кб
ID:	14445  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (07.01.2015)
Старый 03.01.2015, 18:29   #2
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 633
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 9734

Re: задувает снег через вент конек

А разве гидроизоляция прорезается?
таганрогскийшабай на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 18:49 Автор темы
  #3
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 732 раз(а)
Репутация: 18078

Re: задувает снег через вент конек

гидроизояция (мембрана) не режется только в одном случае, если утепление доходить до конька. а в этом случае имеется холодный чердак, причем гидроизоляция не мембрана и пирог имеет два вент зазора. потому и "резать" обязательно.
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 19:34   #4
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 633
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 9734

Re: задувает снег через вент конек

Вент конёк вроде вентилирует подкровельное пространство, а не чердачное. Нет?
таганрогскийшабай на форуме   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Olga Greben (05.01.2015)
Старый 03.01.2015, 19:36   #5
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 633
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 9734

Re: задувает снег через вент конек

Когда шифер ложите , вы ж рубероид не разрезаете на коньке?
таганрогскийшабай на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 20:27   #6
вятич
Супер консультант
 
Аватар для вятич
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 336 раз(а)
Репутация: 10150

Отправить сообщение для вятич с помощью Skype™
Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах...
Планки под номером восемь установлены в данном случае ?
__________________
Журавлёв Иван .
вятич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 20:37 Автор темы
  #7
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 732 раз(а)
Репутация: 18078

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от вятич Посмотреть сообщение
Планки под номером восемь установлены в данном случае ?
да, установлены.
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 20:45 Автор темы
  #8
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 732 раз(а)
Репутация: 18078

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Вент конёк вроде вентилирует подкровельное пространство, а не чердачное. Нет?
возможно чердак лучше вентилировать через фронтонные "окошки"... но во многих схемах указывают почему то через конек. на картинке схема два вентзазора с маленьким холодным типа "чердаком"...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: юта.jpg
Просмотров: 839
Размер:	124.3 Кб
ID:	14446  
камран вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (07.01.2015), таганрогскийшабай (03.01.2015)
Старый 03.01.2015, 21:02   #9
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 633
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 9734

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
возможно чердак лучше вентилировать через фронтонные "окошки"... но во многих схемах указывают почему то через конек. на картинке схема два вентзазора с маленьким холодным типа "чердаком"...
Опять же, на рисунке тёплый чердак. И кажись там два вент зазора. Щас так вроде уже не делают. Не пойму зачем вентилировать холодный чердак.
Ну поставьте пару грибков( только высоких) если так уж очень хочется
таганрогскийшабай на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 21:05   #10
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 633
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 9734

Re: задувает снег через вент конек

Мы уже давно отказались от низких аэраторов. Ставим только высокие вытяжки. Тоже были проблемы со снегом.
таганрогскийшабай на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.