8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Всем здравствуйте. В июле предстоит монтаж кровли. По сути двухскатка с 4 слуховыми окнами.ГЧ. В данный момент проектируем кровлю. Заказчик попался со своим видением устройства кровли. Если кратко, ширина газоблока 400мм, вентзазор и облицовочный. Общая ширина стены 590 мм. Наружные размеры 13*13,9м.п. Уклон кровли 35 град. Слуховые под 45 град и полувальмы 45 град. Заказчик уперся и не хочет делать армопояс. Предлагает положить обвязку из досок на внутренний край газоблока 200*150. Уже устал доказывать что нужен армопояс. У него свои расчеты ,что газоблок хорошо держит нагрузку. Вопрос: Может я напрасно переживаю? И нет нужды в армопоясе? (фото прилагаю)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 551
Размер:	100.4 Кб
ID:	15979   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150611_100114.jpg
Просмотров: 602
Размер:	87.9 Кб
ID:	15980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150630_195028.jpg
Просмотров: 487
Размер:	41.3 Кб
ID:	15981   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150630_195014.jpg
Просмотров: 510
Размер:	49.3 Кб
ID:	15982  
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:27   #2
Сижу на крыше
Эксперт
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 362
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 384 раз(а)
Репутация: 13837

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

у газоблока статическая нагрузка неплохая и маурлат можно конечно на хим анкера посадить но как они там долго сидеть будут непонятно, немцы поразному такие узлы собирают и с армопоясом и без только крепеж у них разный под разные нужды.
Сижу на крыше вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (05.07.2015), Jazz_Dealer (03.07.2015), vovhik74 (03.07.2015)
Старый 02.07.2015, 23:26   #3
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 532
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 274 раз(а)
Репутация: 29014

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Я в подобном случае недавно загонял больше полуметра арматуру в газобетон. Проектом этого не предусматривалось, но глядя на уровне стропилки на всю конструкцию, что-то нехорошее грызло изнутри и за свой счет решил подстраховаться. Стоит уже пару месяцев, трещины отсутствуют.
И немного не понятно - как Вы собирались лить пояс? Там же окна? Да и проблем крыша добавит - труба в енде, излом между ендовыми в кармане...
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vovhik74 (03.07.2015)
Старый 05.07.2015, 21:00   #4
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,696
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 910 раз(а)
Репутация: 32949

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Армопояс для газосиликатных блоков является обязательным.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vovhik74 (06.07.2015)
Старый 08.07.2015, 20:50 Автор темы
  #5
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 778
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили: 534 раз(а)
Репутация: 32471

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Армопояс для газосиликатных блоков является обязательным.
В том то и дело что нет. Его необходимость возникает только при определенных условиях. Размером пролетов, видом стропильной системы, площади опирания мауэрлата и других не мене важных факторов. Буду заключать доп. соглашение. Если заказчик откажется подписывать то и от монтажа буду отказываться.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 21:51   #6
poison&son
Модератор
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,056
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили: 821 раз(а)
Репутация: 27564

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
площади опирания мауэрлата
vovhik74, а как корректно на отрыв закрепить мурлат к газосиликату? Скорее риторичкеский вопрос
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vovhik74 (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 10:35   #7
Клямер
Гуру
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,582
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,525 раз(а)
Репутация: 27006

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Предлагает положить обвязку из досок на внутренний край газоблока 200*150. Уже устал доказывать что нужен армопояс. У него свои расчеты ,что газоблок хорошо держит нагрузку. Вопрос: Может я напрасно переживаю? И нет нужды в армопоясе? (фото прилагаю)
Можно для начала сослаться на альбомы техрешений Аэрок и Итонг (они примерно похожи )

http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf

Листы 19, 20.

Лист 19 - полумансарда, Лист 20 - чердак. В первом случае армопояс есть, во втором нет. Различие в высоте стены над перекрытием ( в первом случае рычаг у стены - расстояние от перекрытия до точки приложения силы/мауэрлата - значительно больше.)

Т.е. Ваш клиент желает нарушить рекомендации производителей ГБ.
Тычете пальцем в соответствующие страницы, разъясняете, и берёте с него обязательство отказа от претензий в случае возникновения форсмажора, поскольку инициатива нарушений исходит от него. Бывает дисциплинирует, поскольку "судьбоносное" решение теперь вынужден принимать он, а не вы.

Автоклавный ГБ D300,400 В2,5 хорошо держит вертикальные нагрузки (таблица на стр. 6), но терпеть не может горизонтальных, посему стропилку на нём надо собирать по безраспорной схеме.



Условно по красным линиям делим объём на "тёплый"(мансарда) и "холодный" (чердак). В холодном прячем фермы,либо прогоны и переносим основные нагрузки от стропилки на них(трёхшарнирная арка как вариант). В этом случае нижняя часть стропилки с опорой на стены становится обыкновенной наслонной системой. Узлы опирания на стены совершенно спокойно делаются по безраспорной схеме (пролзуны). Таким образом горизонтальные составляющие (раздвигающие /ломающие стены) убираются и остаются только вертикальные. Т.е. наличие /отсутствие армопояса перестаёт быть решающим. Тем более что при вашей конфигурации кровли он всёравно ничем не поможет, поскольку не может быть исполнен замкнутым.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 1217
Размер:	97.0 Кб
ID:	16008  
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (09.07.2015), vovhik74 (09.07.2015), камран (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 11:04   #8
Клямер
Гуру
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,582
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,525 раз(а)
Репутация: 27006

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
vovhik74, а как корректно на отрыв закрепить мурлат к газосиликату? Скорее риторичкеский вопрос
Просто данный конкретный Заказчик пардон прос..ал момент когда это нужно было сделать.

К шпильке нужного размера в торец приваривается квадрат и за пару рядов до нужного уровня шпильки расставляются по периметру и закладываются кладкой из того же ГБ, либо парой тройкой рядов кирпича - в общем по обстоятельствам.

Теперь придётся поизвращаться. Либо химанкера, либо....

Берём шпильку на один конец двумя гайками зажимаем шайбу 40-45 мм диаметра, подвариваем точечно(для пущей важности). Серлим дыру соответствующего размера и глубины ( под углом к плоскости, каждый шаг меняем направление сверления на противоположное - наклоняем в противоположную сторону - "поставить на усы" ) - вставляем - заливаем - отстаиваем до затвердевания - изгибаем шпильку до перпендикуляра к поверхности - надеваем мауэрлат/подкладочную доску ). Если хочется можно скрутки поставить...

На малых строениях такойже фокус можно провести с 200ми -300ми гвоздями.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (09.07.2015), vovhik74 (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 12:28   #9
Kumah
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 199
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 101 раз(а)
Репутация: 4134

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Мы шпильку с цангой на ГБ используем. Тьфу, тьфу, тьфу вроде не одна кровля не сползла, не улетела и т.д. и т.п.
Kumah вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 19:20 Автор темы
  #10
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 778
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили: 534 раз(а)
Репутация: 32471

Re: 8 ЕНДОВ на газоблоке без армопояса.

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Условно по красным линиям делим объём на "тёплый"(мансарда) и "холодный" (чердак).
Кровля холодная полностью. Мансарды не будет.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.