Старый 10.12.2013, 00:37 Автор темы
  #41
ivanchik75
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: стропильная система

Цитата:
Сообщение от ben Посмотреть сообщение
маловато для вашего региона. По прогибу не пройдут. Делайте 60х200, хотя кровля у вас и не тяжелая, но все равно, снега 150 + все таки ветер.
Спасибо, учту Ваш совет, хотя ветровая нагрузка незначительная, дом окружон на 180 градусов лесопосадкой.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:06   #42
sergik
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: стропильная система

Цитата:
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
Да топикастер ( тоесть я ) уже нечему неудивляеться.
Ещё раз проштудировал несколько прог, формул и форумов, решил делать шаг стропил 80 см (150х50) так как от маурлэата и до конька 6 метров, и ещё есть две точки опоры, тоесть по 2 метра между всеми опорными точками, по расчётам этого достаточно, плюс контробрешотка 50х30 добавит жоскости.

Если ошибаюсь, поправте, и подскажите, всё только в разработке проэкта.
Если через 64см по центрам то упростит работу с утеплением мансарды в дальнейшем, и если сможете себе позволить 200х50 то улучшите тепло и шумоизоляцию вашей будущей кровле толщиной утеплителя 200мм.
sergik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 00:49 Автор темы
  #43
ivanchik75
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: стропильная система

Cегодьня был на пилораме, видел и держал в руках стропила 150х50х6000, немного тонковаты, решил себе заказывать 60х200, но шаг будет всётаки 80 см. по конструктивным соображениям, так надо.
Ещё пару вопрсов:
Подшивка карнизов будет деревяная вагонка 20мм. надо вагонку пропитывать антисептиком, если она будет краситься с лицевой стороны?

Ещё вопрос по ОСБ под мягкую черепицу, мне сегодьня один строитель сказал что ОСБ надо пропитывть грунтовкой, так ли это?
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 00:53   #44
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: стропильная система

ОСП надо защитить от увлажнения (дождь или талая вода). Снег легко счистить веничком.
Поэтому самое простое - застелить ОСП подкладочным синтетическим ковром (DELTA-ROOF или аналогичные материалы).
Наносить битумную мастику на ОСП можно только в тёплую погоду (больше +5 град) и на сухую ОСП.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 22:31 Автор темы
  #45
ivanchik75
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: стропильная система

Всем привет.
Помогите разобраться с вентиляцией конка.
Пирог крыши будет такой;
1.Пароизоляция.
1.Стропилы 200х60.
2.Утеплитель 150 мм.
3.Супердифузная плёнка.
4.Контробрешотка 30х60.
5.Обрешотка 30х100.
6. ОСБ 10 мм.
7. Мягкая черепица.
Вентиляция у меня получаеться двухконтурная, между утеплителем и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и ОСБ.
Теперь главный вопрос, надо ли соединять гидроизоляцию при такой схеме на коньке, если ненадо то какое растояние между гидроизоляцией должно быть на коньке, и небудет туда задувать снег и потом протекать на утеплитель??

Вход вентиляции обеих контуров гдето 500 см.кв. на погонный метр,(или это много?) какая площадь должна быть выхода вентиляции?

Схему прилагаю.
Правильно на схеме или чтото нетак ???
Миниатюры
IMG_6486.jpg  
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 00:10   #46
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: стропильная система

На схеме всё нормально, только в конструкции с двумя вентзазорами вместо СДМ можно применять любую гидроизоляционную плёнку.
На коньке плёнку следует уложить с зазором примерно 10 см для обеспечения вентиляции нижнего зазора.

Почему не хотите применить более надёжную и эффективную конструкцию с одним вентзазором?
Миниатюры
LWF-FV01-01-PT.jpg  
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:40 Автор темы
  #47
ivanchik75
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: стропильная система

Спасибо, могу и с одним вентзазором, пока всё ещё в разработке.
Я так понял утеплитель надо будет толщиной как стропила, в моём варианте 200 мм. и гидроизоляцию супердифузную плёнку обязательно, и на коньке можно соединять, то есть зазота можно неоставлять?
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 20:40   #48
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: стропильная система

Да, всё верно. Вы будете все последующие годы меньше платить за отопление и кондиционирование дома благодаря лучшей теплозащите и применению ветрозащитной мембраны.
На коньке/хребте мембрану в этом случае укладывайте с перехлёстом.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ivanchik75 (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 21:20 Автор темы
  #49
ivanchik75
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: стропильная система

Ветромембрана это что? или это одно и тоже что гидроизоляционная пленка, что супердифузная.
И ещё вопрос, некоторые производители мягкой черепици пишут что если угол ската выше 18 градусов то подкладочный ковёр необезательно, в других производителей на схемах пирога крыши подкладочный ковёр нарисован при любом угле ската. Кто прав? Как вы считаете при угле 40 гр. он нада?

Последний раз редактировалось ivanchik75; 17.12.2013 в 21:27.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 14:49   #50
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: стропильная система

Нада, сплошной подклад - залог здоровья мягкой кровли
ben вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.