Старый 26.06.2015, 01:33   #11
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Количество вентзазоров

Цитата:
Сообщение от Евгений007 Посмотреть сообщение

1) Я правильно понимаю, что у Vent N лучше паропроницаемость, а у MAXX лучше водонепроницаемость? Поэтому MAXX в ендове можно класть в 1 слой, а Vent N в 3 слоя (1 вдоль и по одному нахлесту с каждого ската)?
Любую можно класть в один слой....
Цитата:
2) Не будет ли ухудшения паропроницаемости во втором случае (и, как следствие, вероятное намокание балки ендовы от невыходящего пара)?
В любом случае паропроницаемости будет достаточно, если будет правильно выполнена пароизоляция.
Цитата:
3) Можно ли комбинировать материалы (для экономии). Например, в ендове проложить MAXX, а на скатах VENT N?
Можно,только зачем??
Цитата:
4) Хватит ли мне 2 рулонов гидроизоляции по 75 кв.м, если общая площадь кровли (которую нужно покрыть гидроизоляцией) 110 кв.м?
Да..


Цитата:
Очень познавательно. А на каком расстоянии от ендовы крепятся аэраторы для забора воздуха (черные)?
Не помню...см .50-70 кажется



Цитата:
При пересечении двух скатов с такими углами, угол наклона ендовы будет меньше, к тому же образуется угловой лоток...
35-38 градусов тоже хороший уклон

Специально для ваших страхов

https://www.youtube.com/watch?v=watch?v=ulMSXNxgPGY

Цитата:
И ещё вопрос, не дающий уснуть... Как ендова нижняя крепится к лотку ендовы? Только кляймерами к контробрешетке или ещё и к самому лотку?
Кляймерами за отбортовку к обрешётке
Цитата:
В некоторых инструкциях пишут, что её нужно крепить сверху 2-ми шурупами к лотку.
Ендовы сведены в верхней точке в гребень...

Цитата:
Да и СУЛ там нельзя клеить...
Можно - рядом с отбортовкой.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (05.07.2015), poison&son (28.06.2015)
Старый 26.06.2015, 01:49   #12
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Количество вентзазоров

Все плёнки DELTA можно укладывать в один слой на ендове.
Паропроницаемость у VENT N, действительно, выше, но по всем остальным параметрам MAXX на порядок превосходит эту стандартную мембрану.
Диффузионной способности МАХХ достаточно, чтобы строительная и внутренняя влага выходила из утеплителя и стропил.
Комбинировать плёнки можно без ограничений.
Полезная площадь 1 рулона = 70 м2 для двускатной крыши, в Вашем случае будет много обрезков из-за длинных ендов + сплошные полотна мембраны вдоль ендов, поэтому придётся взять 3 рулона. Остатки пригодятся. У меня уже 3 года пиломатериал хранится под DELTA-VENT S на улице.
Желобок закрепляют гвоздями в верхней части (в нахлёсте), но не по оси желобка, где теоретически может стекать конденсат, а по краям. Также есть возможность в отбортовке желобка ендовы сделать небольшие косые прорези и за эти места зацепить и закрепить кляммеры. Это предохранит желобок от сползания вниз.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...

Последний раз редактировалось DRAGOFOL; 26.06.2015 в 01:55. Причина: дополнено
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:02 Автор темы
  #13
Евгений007
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12

Re: Количество вентзазоров

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Специально для ваших страхов
Видео, к сожалению, не доступно. Пишут "Автор ограничил доступ"...

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Кляймерами за отбортовку к обрешётке
Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Желобок закрепляют гвоздями в верхней части (в нахлёсте), но не по оси желобка, где теоретически может стекать конденсат, а по краям.
Мнения разошлись

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Также есть возможность в отбортовке желобка ендовы сделать небольшие косые прорези и за эти места зацепить и закрепить кляммеры. Это предохранит желобок от сползания вниз.
Это ведь можно сделать, только если отбортовка поверх пленки? В этом случае пленка пробита снизу, что плохо. Правильно я понимаю?
Евгений007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 12:02   #14
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Количество вентзазоров

Цитата:
Сообщение от Евгений007 Посмотреть сообщение
Видео, к сожалению, не доступно. Пишут "Автор ограничил доступ"...
Теперь вроде работает...

Цитата:
Мнения разошлись
Неа.... Это 2 варианта исполнения одной и тойже процедуры в зависимости от вашего желания и умения......


Цитата:
Это ведь можно сделать, только если отбортовка поверх пленки? В этом случае пленка пробита снизу, что плохо. Правильно я понимаю?
Нет. Речь шла о желобке ендовы, а его отботовка всегда выше плёнки. А он может лежать на плёнке ( заглубленая ендова), а может не лежать (незаглубленая). Гвоздь можно вбить там ,где воды почти нет, либо вообще в обрешётку.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DRAGOFOL (05.07.2015)
Старый 28.06.2015, 14:59 Автор темы
  #15
Евгений007
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12

Re: Количество вентзазоров

Всё ясно! Приятно говорить с грамотными людьми
Заодно до кучи: какой антисептик посоветуете для обрешётки и контробрешётки (поэкологичней, и чтобы не вызывал коррозию)?
Евгений007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 17:28   #16
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Количество вентзазоров

Цитата:
Сообщение от Евгений007 Посмотреть сообщение
Заодно до кучи: какой антисептик посоветуете для обрешётки и контробрешётки (поэкологичней, и чтобы не вызывал коррозию)?
Не могу, поскольку ничем не обрабатываю....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 12:56   #17
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Количество вентзазоров

Евгений007, как Ваша стройка, как крыша, есть ли проблемы?
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: