Re: Непростое примыкание кровли !?
Вода, стекающая через J-планку сайдинга - вообще довольно таки частая причина протечек и вобще проблем. Монтажники сайдинга не особо знакомы с принципами гидроизоляции... Вернее, знакомы, но поверхностно... Часто бывает, что после того как кровля сделана, клиент меняет сайдинг, и потом звонит в кровельную компанию со словами "у меня течет крыша, до этого не текла".
J-канал - идеальное место скопления воды со всей стены... Я не раз встречался с ситуацией когда вертикальная J-планка была заведена под(!!!) планку кровельного премыкания... Такая схема, впринципе, на первый взгляд, выдерживает и сильный ливень (имею ввиду, что не потечет).... Но вот если маааленький ветерок подул, то все - вода литрами уходит под кровельный пирог. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Ученик Пол:
![]() Регистрация: 17.05.2013
Адрес: Vancouver, Canada
Сообщений: 69
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 120 раз(а)
Репутация: 460
|
Re: Непростое примыкание кровли !?
И да, к топикстартеру - а почему у заказчика на гараже водостоков нет?
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |