Монтаж стропил
Здравствуйте!
Строю дом из газобетона 12.4х14м. Летом планирую монтировать двухскатную мансарду с металочерепичной кровлей, есть проект разработанный конструктором : Стропила 200х100 с шагом 1100мм, угол 23 градуса. Длина стропил получается больше 6 метров (6,5 и 7м) поэтому составлен из двух брусков 200х100 с опорой посередине на двутавр №27. Возможно все рассчитано правильно и с большим запасом прочности, но мне хотелось бы отказаться от средней опоры из-за дороговизны и сложности монтажа. На соседней улице построили аналогичную мансарду, причем длина стропил еще больше 7,5м без всяких внутренних опор: стропила – две сколоченные друг с другом две доски150х50 с шагом 600мм. Кровельщики утверждают , что этого более чем достаточно. Хотелось бы услышать Ваше мнение по 1и 2 мансарде, есть ли варианты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,559
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,149
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Есть у Вас возможность представить хоть какой то чертеж?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Консультант Пол:
![]() Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,559
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,149
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Самый распространенный шаг - 800
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Специалист Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656
|
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 37
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 478
|
Перегрузка по прогибу в 4--5 раз, то есть под снегом прогнётся на 12--15см. Это не очень хорошо для металлочерепицы и для гипсокартона (если таковой предполагается). Очень много вариантов усиления конструкции, все требуют расчёта. Обратитесь к тому, кто расчитывал первоначальный вариант.
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#7 |
Новичок Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#8 |
Новичок Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#9 | |
Новичок Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Цитата:
Синим цветом выделен швеллер №27 Последний раз редактировалось Radik; 24.11.2007 в 09:26. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,559
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,149
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Соединение стропильных балок, желательно сделать вверху, в районе ригеля.
По середине этажа, как я понимаю, проходит стена - это так?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |