Обсудить проект кровли
Уважаемые господа специалисты, прошу Вас рассмотреть проект для изготовления в этом году крыши, взамен старой и указать на возможные ошибки:
-Дом – стены 2 кирпича, 10х13 м , высота 8,5 м -Крыша – двускатная, высота до конька=8,5м, -Передний и задний фронтоны- кирпич – по широкой части дома (13м), по узкой части дома (10м) – 2 боковых фронтона, кирпич, у основания – 5м, высота – 6м. -Длина стропил – 12м, 3 сплоченные доски 50х200мм - Уклон 45-47 гр. -Расстояние между стропильными ногами= 90см. -Конструктив стропильных ног снизу вверх: мауэрлат (кладем на рубероид поверх плитных перекрытий, к нему присоединяются нижние стяжки стропильных ног – 2 доски 50х100мм, на ребро, 13м длиной, одновременно это половые лаги и в них фиксируются раскосы и стойки стропил.) После мауэрлата, стойка выс. 3м, между стойкой и мауэрлатом – косая подкорка. Выше стойки – горизонтальный ригель на высоте 4,5м. от середины ригеля – вертикальная стойка в конек и 2 косых подпорки (слева и справа). От этого ригеля на высоте 2,5 м , второй ригель. Снаружи обрешетка по стропилам обрезной доской 100х25мм с шагом 50 мм. Кровля – металлочерепица. Для выхода на крышу – 2 мансардных окна с левой и правой стороны. -Утеплять планирую помещение, образованное стойками выс. 3м, мансардным куском крыши (45гр) длиной 1,5м и верхним ригелем (высота 4,5м), получается объем 8х10х4,5м. Т.о утеплитель кладу по плитам до стоек «снаружи» помещения (утепляем потолок дома), по вертикальным стойкам, по участку крыши (от стоек до верхнего ригеля), по ригелю, спускаемся по верт. стойкам, заканчиваем по плитам с другой стороны потолка дома. -Кровельный пирог сверху вниз получился: 1. Метал. Черепица 2.контр брусок 25х50мм 3. Контр рейка 25х50мм Т.О . вент. Зазор под металлочерепицей под карнизом и в коньке - по 50мм 4.Супердиффузионная пленка ЮТАВЕК – прямо на обрешетку. Хотя ЮТАКОН считаю лучше, но потребуется зазор между обрешеткой и пленкой ок. 5см. 5.Обрешетка 100х25 с шагом 25мм 6.В месте соприкосновения с утепленным помещением – Изовер или Урса -200мм 7.Непосредственно на теплоизоляцию - паробарьер ЮТАФОЛ Н с герметизир. Пленкой Нужен ли вент. Зазор между термоизоляцией и паробарьером в случае применения указанной пленки? 8. Рейка потолка 9.Гипсокартон 10. Дощатый пол 40мм по лагам 100мм, теплоизоляция ИЗОВЕР, УРСА, по рубероиду на бетонных плитах. Полученное помещение утепляем теплоизоляцией 150-200мм, внутри помещения - паробарьер ЮТАФОЛ Н с герметизир. Пленкой, снаружи – гидроизолир. Пленка ЮТАФОЛ. Отопление указанного помещения ближайшее время не планируется. В помещении проходит дымоход газового котла. Дом находится в Подмосковье. Заранее благодарен |
13.03.2006, 17:18 | #2 |
Супер консультант |
Для начала разберем последовательность кровельного пирога и применяемые материалы:
сверху в низ 1 металлочерепица 2 горизонтальный обрешетник доска 100х25 3 контр брус вертикальный 100х25, 50х50 4 гидроизоляционная пленка Ютавек набивается на страпила Ютакон может быть лучше Ютавека только в одном случае, если вы собираетесь оставить крышу под гидроизоляционной пленкой без кровли еще на год. 5 Утеплитель (базальтовый) плотность не ниже 35кг/м3 Урса и Изовер это стекловата, а стекловата в отличии от базальта хорошо впитывает влагу, а влага в утеплителе даже минимальное ее содержание, это более чем на 50% потеря теплоизоляционных свойств утеплителя 6 пароизоляция с проклейкой швов специальной лентой 7 прямые руки и многолетний опыт кровельных работ. |
13.03.2006, 19:35 | #3 | ||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Цитата:
Цитата:
|
||
14.03.2006, 22:05 | #4 | |
Гость
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|
27.03.2006, 22:49 | #5 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Спасибо за внимание,
уж больно кусаются цены, может так случиться, что черепицей буду крыть в следующем году, потому, видимо, придется оставить крышу на зиму под пленкой, --в этом случае Ютакон целесообразнее? он прочнее Ютавека? Получится, что пленка будет натянута меж стропил с рекомендованым провисом 2см, как парус, тогда ветер и снег как в этом году её не разорвут? --И в отношении утеплителей: Базальтовые, видимо, целесообразнее, но на сайтах производителей Изовера и Урсы чётко говорится о допустимости их использования в кровлях. Учитывая разницу в ценах, может, всё-таки, возможно использование? --В моем случае применены 2 бок. фронтона, от чего вент. зазор по карнизу уменьшится на 2/3-х, что, видимо повлияет на вентиляцию подкровельного пространства. Следует ли увеличить вел. зазора путем увеличения контр брусков, допустим, до 50мм? --А как осуществляется вентиляция по фронтонной части подкровельного зазора?, ведь он зашит ветровой доской --Не совсем понятна герметизация ендов, не часто этот вопрос в форумах обсуждается |
28.03.2006, 09:28 | #6 | ||||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
28.03.2006, 16:32 | #7 | |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Цитата:
|
|
29.03.2006, 13:09 | #8 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Спасибо всем за ответы,
уважаемый Lex, но так у меня же длина стропил 12м, а свыше 10м рекомендуется увеличивать площадь подкровельного зазора на 10% на кажд. последующий метр, т.е. нужно не менее 60мм, тогда беру стропильный брусок 50мм и контробрешетку 25, получим 75мм. --По ендове: рекомендуется пленку класть внахлест 10см в местах сопряжения и герметизировать спецскотчем. Но просится под нахлест положить еще пленку и чем-то проклеить, Чем? --Бруски контробрешетки в районе ендовы образуют замкнутые непроветриваемые пространства, думаю просверлить их сбоку, но интенсивность воздухообмена вызывает сомнение – зазор в коньке слухового окна нормальный, а по карнизу – недостаточен? --Штатные ендовы шириной 20 см считаю узкими, сосед положил оцинков. лист 1м шириной, согнул пополам, протечек нет. На сколько это целесообразно? Через верхнюю накладку ендовы возможно задувание снега, она как-то герметезируется? --А места соприкосновения пленки и железа с кирпичной кладкой дымохода кроме скотча чем-то герметизируется? Такое впечатление, что на кирпиче скотч держаться не будет. -- Уважаемый Sunduk, гидрофобные минеральные материалы неоспоримо более приемлемы, кто бы спорил, вот только стоят они существенно выше стекловатных утеплителей(Урса, Изовер), хотя в буклетах фирм четко утверждается о возможности их использования в кровельных пирогах, поэтому и хочу узнать о практике их использования. --Еще не очень представляю, как устроен вентилируемый конек, какие-то готовые девайсы существуют? (герметизация с вентиляцией?) |
30.03.2006, 09:08 | #9 | ||||
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
30.03.2006, 14:55 | #10 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Спасибо за советы,
по этому сайту ходил, не заметил. А какую металлочерепицу посоветуете? Хорошего среднего качества, цена HEмаловажна. У меня уклон 47гр, 2-хскатная кровля, высота в коньке 8,5м, длина стропил 12м, два фронтона «слуховых» окон по бокам по 6м – кирпич. Планирую брать Раниллу, Монтеррей (1,1х1,1, с покрытием «Пурал», в "Рога и копыта" по 6,9 евр. Может где дешевле можно найти? |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Раскручу сайт, проект, продукт | SEOptimizator | Объявления о покупке/продаже товаров и услуг | 0 | 01.06.2007 22:38 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |