Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
пирог - снизу ввех: -прижимная доска -Изоспан В надписью в дом -стропила 150мм полностью утеплены (150мм) изовером (рулонка) -изоспанА -брусок 50х50 -доска "дюймовка" -металлочерепица полиэстр капает с потолка. конечно в одной крмнате шпатлюют, а конденсат везде может не хватает подкровельной вентиляции (производители металла паралон под конек посоветовали Кто назовет причину? |
06.12.2010, 15:43 | #2 |
Консультант Пол:
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
Это у Вас идет конденсат от внутренних работ. Желательно, если имеются окна на верхних этажах их лучше приоткрыть для проветривания. Эта проблема всегда возникает при отделки внутренних помещениях во время зимнего периода. Кстати чем в данный момент прогревается дом? Используются ли пушки тепловые для сушки внутренних работ?
|
06.12.2010, 16:15
|
#3 |
Новичок Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
отопление: теплый водяной пол - включили 2 недели назад. и 2 недели льет с потолка(ведрами). шпатлюют больше месяца. без отопления пара не было
|
06.12.2010, 16:18 | #4 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
Cудя по инструкции монтажа эту пленку можно ложить непосредственно на утеплитель не делая при этом зазор. А кто вам посоветовал применить такую пленку. Может стоило применить пленку с более высокой паропроницаемостью: например ЮТАВЕК 115, 135.
|
06.12.2010, 16:27
|
#5 |
Новичок Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
вот инструкция производителя. А с пленкой - сам лохонулся. на 10 объектах
Инструкция по монтажу материалов Изоспан А П ри монтаже утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя (Рис.1,2). Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. В районе конька крыши между полотнищами необходимо оставить вентиляционный зазор 5-8 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 3х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием на толщину контррейки (3-5 см). Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания материала «Изоспан А» с утеплителем, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. |
06.12.2010, 18:36 | #6 |
Специалист Регистрация: 24.10.2010
Адрес: Белгород
Сообщений: 171
Images: 12 Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 742
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
..... ..... Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см....
по-моему, в инструкции требуется вент. зазор под пленкой, укладывать её поверх утеплителя (как ютавек115) нельзя, gavrosh Вам правильноуказал на конденсат, но этот конденсат образовался от большого объёма сырых работ, а вскорости у Вас появиться конденсат который образовался внутри толщи утеплителя, вот это уже беда, избавится от него будет очень проблемно,потребуется заново переутеплить кровлю с созданием воздушного вентиляционного зазора
__________________
"Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь" |
06.12.2010, 19:17
|
#7 |
Новичок Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
тогда встречный вопрос - почему на некоторых объектах у нас нет такой проблемы не смотря на то, что пленка лежит так-же на утеплителе?
|
07.12.2010, 12:21 | #8 | ||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
Цитата:
Цитата:
Рулонный утеплитель для скатной крыши - это зло. Вот сейчас наберет воды, утяжелится и сползел малёха. и все пойдет по нарастающей. Пароизоляция проклеена хорошо?
__________________
Карта магазина |
||
07.12.2010, 17:15
|
#9 |
Новичок Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
пленки ни как не проклеивались. на данный момент сползания не произошло даже на мм (объекту больше года), там угол не большой 25-30 град.
|
07.12.2010, 17:19
|
#10 |
Новичок Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Может ли появиться конденсат в следствии использования Изоспан А прямо к вате?
на других объектах закончены все влажные процессы.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |