Что делать если новый кровельный пирог залило
Ситуация
Возведена новая стропильная система, уложена пороизоляция, утеплитель, гидроизоляция. Кровлю уложить не успели, ждали доставку. В гидроизоляциии было несколько крупных дыр от обуви (просто наступили и порвали), их никак не задедали (монтажники забыли, хозяева увидели слишком поздно), прошёл сильный дождь, вода затекла через гидроизоляцию, утеплитель и часть воды теперь висит в пароизоляции часть воды пролилась в дом и капала с потолка. Что делать в такой ситуации!!!??? Пожалуйста, не глумитесь, прошу давать только грамотные ответы и по делу. И так нервов, сил, денег и слез уже не осталось... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Вскрыть местами пароизоляцию, выпустить воду. До зимы еще далеко, утеплитель успеет высохнуть.
Отремонтировать поврежденные места гидроизоляции. Надо крыть, во что бы то не встало.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | nata2168 (28.08.2012) |
![]() ![]() |
#3 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Раступись кровеля... помогу советом
![]() Я бы сделал след.образом: 0. Заставил сделать демонтаж кровелей, т.к. не заделали дыры в пленке при ее укладке (достаточно было заклеить спец.кровельным скотчем, например D-TACK Tacoflex, KLOBER Permo TR, Delta Multi-Band). 1. Демонтаж пароизоляции полностью; если знаете где потекло или была порвана пленка (надо было делать "схему дыр" каждого ската на время перерыва до укладки верхнего кровельного материала) то парик демонтировать частично, если это вообще возможно; 2. Демонтаж утеплителя полностью или частично (если это возможно вообще); 3. Снять и разложить утеплитель до его момента полного высыхания на проветриваемом пространстве с навесом (для защиты его от даждя); 4. Пленку гидроизоляции проклеить скотчем с внутренней стороны (скотч не жалеть); 5. Вернуть материалы на место в той последовательности как они ранее были уложены. ПС. Время высыхания утеплителя примерно 20 дней (это будет зависить от погодных условия - вам нужна жара и ветер). При дожде сохраняется большая влажность и в это время утеплитель не высыхает. Такие даты примерно озвучивают в Университете ROCKWOOL (задавал им специально подобный вопрос, т.е. чем меньше плотность утеплителя, тем быстрее он высыхает). |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | nata2168 (28.08.2012) |
![]() ![]() |
#5 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Дополню подробные рекомендации Пензатайл:
- во время ремонтных работ нельзя проводить мокрую отделку в доме (штукатурка и стяжки пола); - наверняка плёнка протекла не только через дыры, оставленные "кровельщиками", но и через отверстия от гвоздей, которыми прибита контробрешётка. Для защиты от таких случаев надо использовать уплотнительную ленту под контробрешётку. Поэтому лучше полностью, а не частично, снять пароизоляцию. - обязательно проветривайте мансардное помещение. - места больших разрывов в плёнке заклеивайте и сверху, и снизу. Ситуация обычная и не катастрофическая, потеряете пару-тройку недель и немного денег, но если всё сделаете правильно и быстро, проблем с крышей в дальнейшем не будет.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#8 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Всем СПАСИБО!
Гидроизоляция Ютавек 115, пароизоляция ютафол 110 стандарт. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Консультант Пол:
![]() Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Гидра еще хорошо, а вот парик прошлый век. Это армированный полиэтилен. Можно было взять за такие -же деньги Ютофол Н 96 это полипропиленовая пленка. Но что сделано,то сделано. 110 хоть проклеен между собой скотчем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Эксперт Пол:
![]() Регистрация: 22.07.2011
Адрес: Собянин-Юрт
Сообщений: 443
Images: 4 Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 147 раз(а)
Репутация: 9411
|
Re: Что делать если новый кровельный пирог залило
Цитата:
![]() На их чешском сайте,кстати,96-х пленок нет и в помине.
__________________
Бог в помощь! |
|
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Lex (01.09.2012) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |