На строительном рынке периодически появляется теплоизоляция из минеральной ваты, технические характеристики которой не соответствуют регламенту
«О пожарной безопасности». Для решения этой проблемы проводятся независимые лабораторные экспертизы, в результате которых к недобросовестным производителям принимаются меры воздействия в соответствии с действующим законодательством.
Примером работы в этом направлении стало изучение продукции компаний
«Кроз»,
«Тизол» и
«Бизон», проводимое по инициативе ассоциации «РОСИЗОЛ» в НИИ противопожарной обороны России. Результаты исследований показали, что минеральная вата вышеназванных производителей является негорючей, но фольгированное покрытие из алюминия, которое армировано стеклосеткой на основе полиэтилена,
легко воспламеняется. По стандарту ГОСТ 30244 эта продукция является горючей, а технические характеристики не соответствуют заявленным.
Применение теплоизоляции в строительстве, которая не соответствует пожарным нормам, может привести к нежелательным или даже трагическим последствиям. Пожарно-технические свойства продукции компаний «Кроз», «Тизол» и «Бизон», указанные производителями,
не соответствуют действительности и могут рассматриваться как ложная информация, вводящая потребителя в заблуждение и представляющая опасность для здоровья и жизни людей. Результаты проводимых экспериментов переданы в Генеральную Прокуратуру РФ. В дальнейшем сертификаты на вышеописанные товары могут признать недействительными.