Старый 19.01.2014, 21:12   #31
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Я таки попрошу вас обосновать сие утверждение.
Еще раз прочитал тему, потому что первое мое сообщение было на "скорую руку". А теперь уверен что: 1. В данном случае никак нельзя утеплять минватой (тем более, как Вы советуете, самой дешёвой, при этом, не зная угла наклона скатов мансарды), потому что пароизоляционный слой (идеальный) обычный обыватель не сможет сделать. Отсюда увлажнение минваты и опять конденсат плюс плесень и т.д.
2. Выдержка из "умных" документов. "Паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома должна уменьшаться: СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п.8.8: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. По данным Т.Роджерс (Роджерс Т.С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – м.: си, 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной. При таком расположении слоев водяной пар, попавший в ограждение через внутреннюю поверхность с возрастающей легкостью, будет проходить через все спои ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя."
Как видите, в данном случае Ваш совет противоречит данным условиям.
3. Возможно Вы, как профессиональный строитель, можете рассчитать, где будет точка росы при соответствующем пироге. Но, я так понимаю, нужен очень точный расчет, который будет основан на конкретных точных вводных. В данном случае их нет, и неизвестно, что будет со щелями, когда усохнут стропила. А это уже другие вводные.
Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (20.01.2014), poison&son (19.01.2014)
Старый 19.01.2014, 23:13   #32
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: капает с пенопласта !

Все верно написали, ссылки хорошие. А теперь давайте совместно прочитаем ваш текст еще раз и увидим, что я ничего противоречащего не предложил.
Посчитать где находится точка росы сложности не составляет, в конкретном случае ее нахождение не важно.
1 Я предлагаю, в соответствии с теми же принципами, которые вы изложили, установить пароизоляцию, тем самым отсечь доступ водяному пару к пенопласту и вообще ко всему, что там за ней. Это соответствует требованиям НД?
2 Я предлагаю установить дополнительное утепление со стороны жилого помещения в виде не дешевой мин.ваты, а сангобановского плитного утеплителя. Толщину предлагаю не большую, не более 50 мм, только лишь для того, чтобы перекрыть мостики холода.
Да, согласен, точка росы смещается в сторону помещения, но на то и пароизоляцию ставим.

Цитата:
потому что пароизоляционный слой (идеальный) обычный обыватель не сможет сделать
Сможет, на форуме уже есть представители.

Я еще раз повторюсь, что я не считаю предложенную мною схему идеальным решением, т.к. я в принципе против пенопласта в качестве утеплителя (хоть экструдеры, хоть ячеистые). Предложенную мною схему применяли только на одном доме в 2009-ом году при идентичных условиях. Нареканий нет.
зы: Установка контрутепления - это нормальная практика
ben вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 09:45   #33
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: капает с пенопласта !

Коллеги, позвольте добавить свои "три копейки".
Оба ваши решения имеют право на жизнь. Идеальная схема с увеличением паропроницаемости легко реализуется при новом строительстве и использовании качественных материалов.
Огромный опыт немецких кровельщиков при РЕКОНСТРУКЦИИ мансард показывает, что на 100% надёжными являются и закрытые конструкции: поверх существующего утепления минватой, уложенной между стропил, монтируются крупноформатные плиты из пенополиуретана толщиной от 50 до 150 мм.
При этом обязательно заменяется пароизоляция и сверху утеплителя устраивается дифмембрана.
Т.о., верхний слой конструкции - фактически паронепроницаемый, но конденсата в крыше нет
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (20.01.2014), vovhik74 (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 10:14   #34
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
поверх существующего утепления минватой, уложенной между стропил, монтируются крупноформатные плиты из пенополиуретана толщиной от 50 до 150 мм.
При этом обязательно заменяется пароизоляция и сверху утеплителя устраивается дифмембрана.
Интересно было бы посмотреть фото такого объекта. Ведь наверняка есть свои особенности.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:04   #35
Vip Tejas
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 103

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
Интересно было бы посмотреть фото такого объекта. Ведь наверняка есть свои особенности.
Я думаю DRAGOFOL имел ввиду -эти материалы от DORKEN.Не знаю,как в Россию,но в Украину они не завозятся,пока что.
Миниатюры
user7146_pic830_1342721307.jpg   user7146_pic831_1342721307.jpg   user7146_pic832_1342721307.jpg   user7146_pic833_1342721458.jpg   user7146_pic834_1342721458.jpg  

Vip Tejas вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DRAGOFOL (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 14:27   #36
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: капает с пенопласта !

Я читал что укладывают допустим пенополистирол на сплошное основание без разрыва теплового контура (паз в паз). А как это выглядит в живую никогда не видел.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:09   #37
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: капает с пенопласта !

Есть такое. Даже реализовывали для пары навесов с покрытием БЧ. Но это актуально для кровель простой конфигурации.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:05   #38
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: капает с пенопласта !

Вернусь из поездки в четверг и выложу фото.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 01:44   #39
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от Vip Tejas Посмотреть сообщение
Я думаю DRAGOFOL имел ввиду -эти материалы от DORKEN.Не знаю,как в Россию,но в Украину они не завозятся,пока что.
Может я не понял технологии, но вопрос сразу возник - а дальше как? в 150мм пенопласт кровельное покрытие крутить? или обрешетку крутить опять же через такой промежуток.. Или это для мембран?
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 07:37   #40
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Или это для мембран?
Так а мембрану тоже крепить надо.
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.