капает с пенопласта !

проблема..крыша сделана так.профлист.обрешётка .контр рейка пароизоляция изобонд с .12 см пенопласта.пока всё.включил обогреватели и к вечеру стало капать с пенопласта в некоторых местах .вывод один это конденсат но почему он не выводиться пароизоляцией ?? подскожите пожалуйста
серго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 10:11   #2
Shuto4ka
Специалист
 
Аватар для Shuto4ka
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Волгоград
Сообщений: 258
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 76 раз(а)
Репутация: 1010

Re: капает с пенопласта !

Потому что пароизоляция должна не выводить пар, а напротив изолировать утеплитель от него с внутренней стороны помещения. В Вашем случае теплый воздух проникается в щели между пенопластом и, упираясь в охлажденную уличной температурой пароизоляцию, конденсируется на ней, стекая обратно в пенопласт. В пироге ряд ошибок:
1. Пенопласт очень трудно уложить герметично, потому базальт предпочтительнее.
2. Вместо пароизоляции, с уличной стороны утеплителя должна быть мембрана, способная дышать, выпуская пар, но не впуская при этом влагу.
3. С внутренней стороны (теплой) утеплитель должен быть герметично защищен пароизоляцией от проникновения в него водяного пара.
Профи поправят.
Shuto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 11:56 Автор темы
  #3
серго
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: капает с пенопласта !

огромное спасибо за отклик ! я наверно не правильно вырозился у меня мембрана которая с одной стороны выпускает пар (бархатистая сторона )а с другой не запускает влагу (глянцевая сторона)пробовал сам на продув..бархатистая сторона к утеплителю глянец на улицу...
серго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:07   #4
Shuto4ka
Специалист
 
Аватар для Shuto4ka
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Волгоград
Сообщений: 258
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 76 раз(а)
Репутация: 1010

Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от серго Посмотреть сообщение
огромное спасибо за отклик ! я наверно не правильно вырозился у меня мембрана которая с одной стороны выпускает пар (бархатистая сторона )а с другой не запускает влагу (глянцевая сторона)пробовал сам на продув..бархатистая сторона к утеплителю глянец на улицу...
Даже если это действительно гидроизоляция, скорее всего проблема в негерметичном стыке плит пенопласта друг к другу и к стропильным ногам, а так же в отсутствии пароизоляции. См. выше: "теплый воздух проникает в щели между пенопластом и, упираясь в охлажденную уличной температурой пленку, конденсируется на ней, стекая обратно в пенопласт". Почему остановились на нем, а не на базальте?

Это предположения. Ждем экспертов.
Shuto4ka вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (17.01.2014), серго (17.01.2014)
Старый 16.01.2014, 12:44   #5
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: капает с пенопласта !

Shuto4ka, все верно.
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 14:00   #6
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от серго Посмотреть сообщение
я наверно не правильно вырозился у меня мембрана которая с одной стороны выпускает пар (бархатистая сторона )а с другой не запускает влагу (глянцевая сторона)
У вас антиконденсатная пленка с очень низкой паропропускной способностью. Эти пленки ставят в холодных чердаках в качестве гидробарьера. В случае утепления надо делать двойной вент. зазор.
На бархатистой стороне конденсируется водяной пар и постепенно выводится в верхний вент.зазор. Juta такие пленки изготавливала или изготавливает еще... Не суть важно.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
серго (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 06:33 Автор темы
  #7
серго
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: капает с пенопласта !

на этой чёртовой плёнке было написано что можно использовать как гидроизоляцию так и пароизоляцию..вот я и взял ее а на счёт пенопласта .так работать удобнее сунул этот блок между стропилами пеной пропенил стыки и весит он себе красиво а с минватой этож нужно было обрешётку по лагам пускать ....вот думаю из нутри у меня голый пенопласт а если всю площадь обтянуть не помню как называеться ..вроде изол блестящий фальгированный такой с одной стороны ..а стыки проклеить лентой...да ещё натяжной потолок будет .спасёт это всё меня от капель сверху ??
серго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 09:32   #8
Shuto4ka
Специалист
 
Аватар для Shuto4ka
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.04.2012
Адрес: Волгоград
Сообщений: 258
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 76 раз(а)
Репутация: 1010

Re: капает с пенопласта !

Пенопласт скорее всего придется менять, потому как лес со временем усыхает - межстропильный пролет нестабилен. Пена не решит проблему, со временем она потеряет эластичность - при рассыхании стропил между ними и пеной появятся щели - мосты холода, что будет провоцировать Вашу проблему вновь и вновь.

Последний раз редактировалось Shuto4ka; 17.01.2014 в 09:40.
Shuto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
серго (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 11:47   #9
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: капает с пенопласта !

Цитата:
Сообщение от Shuto4ka Посмотреть сообщение
Пенопласт скорее всего придется менять, потому как лес со временем усыхает - межстропильный пролет нестабилен. Пена не решит проблему, со временем она потеряет эластичность - при рассыхании стропил между ними и пеной появятся щели - мосты холода, что будет провоцировать Вашу проблему вновь и вновь.
Не факт, ой не факт.


Цитата:
Сообщение от серго Посмотреть сообщение
на этой чёртовой плёнке было написано что можно использовать как гидроизоляцию так и пароизоляцию..
Все верно написано.

Мой совет:
- делаете качественную пароизоляцию, применяя хорошую пароизоляционную пленку
- закладываете 100 мм минваты
- живите спокойно
ben вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
серго (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 12:05   #10
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: капает с пенопласта !

Утепление для Московского региона составляет 200мм. полужесткой минплитой не ниже п-35 (плотности)
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием