DRAGOFOL, спасибо!

Ленту Flexx на Альпину лучше сверху клеить, или под нее?

С торцами пока не очень понятно. удастся ли так завернуть ленту герметично. Какой-то клей дополнительно использовать?


Если Вам неудобно отвечать, сможет ли мне помочь ваш технический консультант, Александр?
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:12 Автор темы
  #12
smrnv
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.05.2013
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Как сделать пароизоляцию?

продублировал нечаянно. не знаю как удалить..
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 17:12   #13
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Как сделать пароизоляцию?

Да, обратитесь непосредственно к Никишину Александру, он подскажет по клею.
FLEXX лучше клеить под ALPINA непосредственно на ОСП, но положа руку на сердце, проклейка зазора этой лентой не обязательна, тк герметичность обеспечит ALPINA. Этого будет достаточно.
Ленту ALPINA-BAND можно будет сложить и заклеуть на торцах контрика.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
smrnv (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 18:21 Автор темы
  #14
smrnv
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.05.2013
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Как сделать пароизоляцию?

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
FLEXX лучше клеить под ALPINA непосредственно на ОСП, но положа руку на сердце, проклейка зазора этой лентой не обязательна, тк герметичность обеспечит ALPINA.
Я, откровенно говоря, думал, что Альпины не будет в зазоре, а только Flexx. Почему-то решил, что Альпина более плотная и сложнее будет изгибать в зазоре. Считаете, это лишнее?

Последний раз редактировалось smrnv; 24.05.2013 в 18:28.
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 04:27   #15
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Как сделать пароизоляцию?

ALPINA действительно более плотная, но она должна быть уложена непрерывным слоем. Для Вашей крыши это особенно важно. После возможной осадки крыши на плёнке будет небольшой "пузырь" в зоне щели листов ОСП, но это не создаст проблем с герметизацией и водоотводом.
Чтобы эта складка была низкой и пологой, мембрану следует свободно уложить на стыке ОСП на ширине 20-30 см. Эта ширина будет зависеть от положения обрешётки и, соответственно, контробрешётки.
В Москве у меня есть хороший рисунок этого узла, вернусь из отпуска - выложу
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
smrnv (26.05.2013)
Старый 26.05.2013, 04:32   #16
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Как сделать пароизоляцию?

ALPINA действительно более плотная, но она должна быть уложена непрерывным слоем. Для Вашей крыши это особенно важно. После возможной осадки крыши на плёнке будет небольшой "пузырь" в зоне щели листов ОСП, но это не создаст проблем с герметизацией и водоотводом.
Чтобы эта складка была низкой и пологой, мембрану следует свободно уложить на стыке ОСП на ширине 20-30 см. Эта ширина будет зависеть от положения обрешётки и, соответственно, контробрешётки.
В Москве у меня есть хороший рисунок этого узла, вернусь из отпуска - выложу
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 12:14 Автор темы
  #17
smrnv
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.05.2013
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Как сделать пароизоляцию?

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Чтобы эта складка была низкой и пологой, мембрану следует свободно уложить на стыке ОСП на ширине 20-30 см. Эта ширина будет зависеть от положения обрешётки и, соответственно, контробрешётки.
В Москве у меня есть хороший рисунок этого узла, вернусь из отпуска - выложу
Спасибо, напомню, с Вашего позволения.

Т.к. насчет 20-30 см неясно. Мембрану то уложим, но контробрешетку с таким зазором не сделаешь, а она мембрану прижимает ...
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 17:31   #18
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Как сделать пароизоляцию?

Нижний брусок обрешётки на верхнем скате будет рас полошатся от излома как раз сантиметров на 30, соотв и контрик не надо доводить до этой линии. Похожий узел есть у БРААС, запросите у Андрея Миронова, если нет времени ждать до 31 мая.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
smrnv (26.05.2013)
Старый 26.05.2013, 22:22 Автор темы
  #19
smrnv
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.05.2013
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Как сделать пароизоляцию?

У нас так не выйдет, черепица мелкая, высота 260 мм, так что согласно инструкции остается от обрешетки до перелома всего несколько см. Или я чего-то не понял.
Миниатюры
обрешетка на переломе.jpg  
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 21:34 Автор темы
  #20
smrnv
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.05.2013
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Как сделать пароизоляцию?

Последний вопрос снимается. Нижнего бруска обрешетки на верхнем скате не будет.
С понедельника уходим в личку
Но если Вам удобнее здесь общаться, я с удовольствием продолжу.
smrnv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.