Старый 19.01.2009, 00:36   #21
Клоун
Ученик
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 93
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 373

Re: Конденсат. Причина?

Вообще-то всё просто у данного конденсата три причины.
  • Наличие мокрых работ (штукатурка).
  • Отсутствие утеплителя возле конька. По словам автора не доходит до коньковой балки 20 см.
  • Не качественно сделанная пароизоляция.
Штукатурные работы иногда создают почти 100% влажность. Один раз видел как на мансарде утеплённой в 250 мм минваты конденсат выпал по всей площади пароизоляции на поверхности, обращённой в помещение.

При отсутствии утеплителя проницаемость паробарьера увеличивается. Не скажу точно почему толи щели начинают сифонить сильнее толи резкий скачок температуры приводит к большей диффузии, но факт на лицо. То есть видел несколько подобных примеров.

Пароизоляция скорее всего сделана не качественно, а как обычно. Судя по фото, правильной пароизоляцией мансардного окна ни кто не парился. Так просто обрезали по краю и всё. Видимо тоже самое и на других сложных местах. Стыки пароизоляции проклеиваются не двусторонним скотчем, предназначенным для канцелярских работ, а бутиловой лентой. Но в данном случае наверняка их не проклеили вообще ни чем.

Резюме: при данном стечении обстоятельств конденсат неизбежен.
Если был бы сделан потолок из гипрока то хозяин и не заметил бы конденсата (да и было бы его меньше) и вполне был бы уверен что у него всё тип-топ.
Клоун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 08:31   #22
shev200
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Конденсат. Причина?

Прошу помощи у специалистов.
Ситуация: выполнена совмещенная кровля по монолитному бетону (бесчердачная). Утеплитель на основе базальтовой ваты плотностью 140 кг/м3, паропроницаемость 0,3 мг/(м*ч*Па). Сеткой 12х12 м выполнены вентиляционные каналы в толще утеплителя сечением 50х100 мм с установкой аэраторов в узловых точках. С помощью справочников Блази, Шильда (строительная физика)пытаюсь выполнить расчет влагонакопления и осушения утеплителя. Сложновато и замудрено. Нет ли методики короче? Кроме того, в литературе считается диффузия паров в вертикальном направлении. Будет ли влиять диффузия по горизонту, и как ее учесть?
Спасибо.
shev200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 01:20   #23
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от shev200 Посмотреть сообщение
Кроме того, в литературе считается диффузия паров в вертикальном направлении. Будет ли влиять диффузия по горизонту, и как ее учесть?
Все правильно. Вертикальное направление диффузии, это и есть движение вверх, по вертикали прямо к крыше.
p.s.Совет дать не могу, так как не работаю с плоскими крышами.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 08:07   #24
Anaka
Ученик
 
Аватар для Anaka
 
Регистрация: 27.03.2006
Сообщений: 94
Images: 1
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили: 37 раз(а)
Репутация: 3853

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от Клоун Посмотреть сообщение
Вообще-то всё просто у данного конденсата три причины.

* Наличие мокрых работ (штукатурка).
* Отсутствие утеплителя возле конька. По словам автора не доходит до коньковой балки 20 см.
* Не качественно сделанная пароизоляция.
Не хотелось бы иметь такое на своей крыше. Уважаемые спецы, а что нужно важное предусмотреть, что бы все было в норме?
Anaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 14:03   #25
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от Anaka Посмотреть сообщение
Не хотелось бы иметь такое на своей крыше. Уважаемые спецы, а что нужно важное предусмотреть, что бы все было в норме?
Чтобы всего этого не иметь на своей крыше, выбор необходимо ставить на того, кто это умеет делать.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.