Все о кровельных материалах Обсуждение кровельных материалов, помощь в выборе, опыт использования, качество материалов, стоимость, производители, отзывы о сроке службы, варианты дизайна, новинки кровельного рынка |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.04.2009, 15:28 | #11 |
Ученик Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 455
|
Re: металлочерепица Colorcoat Prisma
Мне интересно следующее:
1. Чем и как в "кустарных" условиях замерялся слой цинка? 2. Почему за критерий коррозионной стойкости берется именно 3% водный р-р NaCl и ничего более? |
28.04.2009, 09:55 | #12 | ||
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: металлочерепица Colorcoat Prisma
Цитата:
Цитата:
Еще вопрос: Проверяли ли адгезию с помощью теста на изгиб?
__________________
Карта магазина |
||
28.04.2009, 12:08 | #13 | |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: металлочерепица Colorcoat Prisma
Цитата:
Слой цинка измерялся на микрошлифах при увеличении х240 с помощью микроскопа neophot 21. Численное значение толщины не указывают (не совсем корректно это), т.к. для горячего цинкования оговаривается не толщина, а количество цинка на квадрат металла. Марка стали определялась стилоскопическим методом. Фотография спектра и сравнение с эталонами, с расчетом количества углерода и т.д. (честно, я в этом не спец) Толщина полимерного покрытия определялась с помощью прибора Elkometr. Погрешность прибора - 0,1 мкм. Все приборы проходят ежегодную гос. атестацию 2. 3% NaCl (морская среда) - гостированный метод определения защитных свойств лакокрасочных покрытий. Наиболее жесткие условия - камера солевого тумана, но мы решили, что простой выдержки в стакане будет достаточно (не морскую коррозию мы ж вызывать собрались ). К стати, в свое время проверяли активность раствора поваренной соли и обычной водопровадной воды. После проведения сравнительных испытаний на банальной ПФ-115, нанесенной на черный металл, сделали вывод: если материал стоек в нашей водопроводной воде - выстоит где угодно. ps. если интересно, по-позже выложу перечень ГОСТов на испытание лакокрасочных покрытий. to Lex. На изгиб - это интересно, но лучше, я думаю, на удар. Спасибо за подсказку. На днях попробуем. Ток образцов подкину вечерком за пивом |
|
28.04.2009, 17:30 | #14 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: металлочерепица Colorcoat Prisma
Знаете как проводит эти два теста МАПОС или подсказать?
__________________
Карта магазина |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |