Старый 04.01.2009, 14:28   #1
BUKSERVIK
Новичок
 
Регистрация: 04.01.2009
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Конденсат на крыше. Причина?

Кровля зимует впервые. При осмотре кровли, на 1,5 метра ниже конька по периметру, обнаружил конденсат на внутренней стороне доски (щита). На улице минус 10. Доска, примыкающая к ней часть стропилины и утеплителя влажные. В чём причина?
Крыша четырёхскатная. Конструкция кровельного пирога такова: снизу вверх, Пароизоляционная мембрана Ютафол Н110, утеплитель - рулонная мин. вата Изовер по 100мм два слоя между стропилами (200мм на 50мм). Далее по периметру всей кровли обрешётка доской (толщина 20мм), сплошным щитом. На доску настелили гидроветроизоляционную мембрану Tyvek Solid. На гидроизоляцию, для организации вентиляционного зазора, закрепили контр - обрешётку (50мм), далее обрешётку (50мм) и черепицу. Зазоры между контр – обрешёткой по горизонтали соблюдали. Черепицу, хребты, конёк и свесы монтировали по инструкции.

Меня беспокоит доска сплошным щитом. Утеплитель расположен сразу к доске. Утеплитель, конечно, чуть просел, образовался зазор, примерно 1см. Но это догадки. Специально он не делался. Для проветривания утеплителя на коньке организован зазор в гидроизоляции и доске. Но доступ воздуха внизу в наружном свесе крыши, именно к утеплителю, под вопросом. Не контролировал.
Если предположить, что пароизоляция и утеплитель смонтированы качественно, может доска (сплошной щит) стать причиной конденсата? Если нет, то причины следует искать в паризоляции и в утеплителе?
Правда, я только что закончил штукатурку и влажность в доме, в мансарде, особенно под коньком, высокая. Может в этом причина?

Стоит ли мне покрыть дополнительно всю крышу изнутри Теплофолом с фольгой (4мм) по принципу хуже не будет?
Миниатюры
DSC00632.jpg   DSC01364.jpg   DSC01366.jpg  
BUKSERVIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 16:09   #2
zincmaker
Ученик
 
Аватар для zincmaker
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 97
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 644

Отправить сообщение для zincmaker с помощью ICQ
Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Правда, я только что закончил штукатурку и влажность в доме, в мансарде, особенно под коньком, высокая. Может в этом причина?
скорее всего причина в этом .
zincmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 18:47   #3
slobynja
Ученик
 
Аватар для slobynja
 
Регистрация: 13.12.2008
Адрес: Москва-Царицыно , Тверь-Юность
Сообщений: 120
Images: 23
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 50 раз(а)
Репутация: 5907

Отправить сообщение для slobynja с помощью ICQ
Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
[FONT=Arial]Кровля зимует впервые. ....
мир всем! Если пароизоляция сделана правильно, то влага от штук работ, из помещения, не могла попасть в слой утеплителя. Важна и вентиляция в помещении. Посмотрите еще раз схемы вентиляции и утепления. Возможно и сами найдете причину. Простите за расплывчатые размышления. Удачи!
slobynja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 20:14   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
утеплитель - рулонная мин. вата Изовер по 100мм два слоя между стропилами (200мм на 50мм).
Рулонный материал не применяется на скатных крышах. Сколько об этом уже пишем! Он сползает. А намокший сползает еще быстрее!

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
Далее по периметру всей кровли обрешётка доской (толщина 20мм), сплошным щитом.
Зачем он нужен? Этот настил. Он же только мешает водяным парам выйти наружу.

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
Черепицу, хребты, конёк и свесы монтировали по инструкции.
Вентвыходы в коньке сделали? (вытяжка из вентзазора)

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
Правда, я только что закончил штукатурку и влажность в доме, в мансарде, особенно под коньком, высокая. Может в этом причина?
Скорее всего. Ведь как показывает практика, штукатурные работы в зимнее время всегда чреваты мокрыми пятнами на внутренней части мансарды, то есть на потолке. Но ошибки, допущенные при проектировании кровельного пирога, на которые я указал выше в посте, тоже легко могут являться причиной конденсата.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 20:31   #5
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от slobynja Посмотреть сообщение
Если пароизоляция сделана правильно, то влага от штук работ, из помещения, не могла попасть в слой утеплителя.
Хоть как, но все равно попадет! Тем более при такой влажности, при штукатурных работах.
В холодное время года, когда разница температуры и влажности воздуха наружней среды и мансарды большая - происходит инфильтрация воздуха. При этом теплый воздух через все неплотности конструкций переходит в атмосферу. Одновременно, более тяжелый холодный воздух просачивается во внутрь. Т.е. происходит эксфильтрация.

При инфильтрации влага поступает в конструкцию в виже паре, который может проникать через многие материалы, включая и те, которые считаются непроницаемыми для воздуха и воды в жидком виде.

По сабжу - считаю, что вы слишком увлажнили помещение в зимнее время.
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 00:04 Автор темы
  #6
BUKSERVIK
Новичок
 
Регистрация: 04.01.2009
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Конденсат. Причина?

Спасибо за ответы. Lex. Рулонный материал уже проложил, увы. И не только я. К лету проверю, если сползёт и появятся щели, придётся поменять. На счёт настила из доски. Она нужна была прорабу для прочности деревянной конструкции. Чтоб убрать настил, надо полностью разобрать кровлю. Не реально. Конечно, препятствие для пара настил представляет, но надеюсь, что пара будет не столько, чтоб он не вышел через щели (от 5мм до 50мм Фото). Штукатурить закончил. Но вы правы, настил не нужен, кроме как прорабу. Спасибо. С Новым годом и Рождеством всех.
BUKSERVIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 09:23   #7
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
надеюсь, что пара будет не столько, чтоб он не вышел через щели (от 5мм до 50мм Фото)
Вижу, щели есть. Ну, тогда удачи!
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 22:30   #8
Tron
Ученик
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 455

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
Стоит ли мне покрыть дополнительно всю крышу изнутри Теплофолом с фольгой (4мм) по принципу хуже не будет?
Это действительно рациональный вариант (возможно обойтись и более дешевым материалом, в т.ч. на основе фольги), главное - полностью перекрыть все премыкания Ютафола к ограждающим конструкциям. Заодно и стекловату на плиты порежете
Tron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 11:43 Автор темы
  #9
BUKSERVIK
Новичок
 
Регистрация: 04.01.2009
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
Это действительно рациональный вариант (возможно обойтись и более дешевым материалом, в т.ч. на основе фольги), главное - полностью перекрыть все премыкания Ютафола к ограждающим конструкциям. Заодно и стекловату на плиты порежете
Цитата:
Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
Это действительно рациональный вариант (возможно обойтись и более дешевым материалом, в т.ч. на основе фольги), главное - полностью перекрыть все премыкания Ютафола к ограждающим конструкциям.
Надо ли покрывать Теплофолом (уже купил) лучевые стропила, горизонтальные балки? Они несущие и ниже чем пароизоляция Ютафол на 20 см (первое фото). Только там и на коньковой балке есть примыкание Ютафола. Но мне говорили, что несущие элементы лучше оставить открытыми. Я планирую просто приклеить края Ютафола и Теплофола к дереву. Кстати чем? Фольгированный скочь подойдёт?



Цитата:
Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
Заодно и стекловату на плиты порежете
Не совсем понял. Поясните...
BUKSERVIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 09:56   #10
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Re: Конденсат. Причина?

Цитата:
Сообщение от BUKSERVIK Посмотреть сообщение
Стоит ли мне покрыть дополнительно всю крышу изнутри Теплофолом с фольгой (4мм) по принципу хуже не будет?
Стоит. Все очень просто - чем лучше будет пароизолирован кровельный пирог, тем меньше в него будет попадать влага. Но нужно отнестись к этому со всей внимтельностью, проклеить нахлесты двухсторонним скотчем, вырезы всех примыкающих к стропилам стоек и т.п. а так же примыкание к стенам.
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.