Старый 10.11.2008, 15:35   #1
such
Новичок
 
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

водостоки на фальцевой кровле

Делаю на крышу самозащ. фальц и хочу сделать водостоки как на классическом фальце
Насколько это реально? и как? чвой то на ум приходит только пустить вдоль края крыши плоский лист, а него саморезами с резинкой какую-то констракш лепить...
Спс за практические советы
such вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 16:03   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Сообщение от such Посмотреть сообщение
Делаю на крышу самозащ. фальц и хочу сделать водостоки как на классическом фальце
На сколько я понимаю, вы хотите сделать, организованый непосредственно на самом скате, водоотвод?
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 12:59 Автор темы
  #3
such
Новичок
 
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

да, организованый непосредственно на самом скате, водоотвод!
such вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 19:23   #4
Морозов Игорь
Новичок
 
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 100

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Делаю на крышу самозащ. фальц и хочу сделать водостоки как на классическом фальце
Насколько это реально? и как? чвой то на ум приходит только пустить
Вполне реально выполнить сочетанием классики и современности. водоотводы выполнить лежачим фальцем и состыковать с кровельными картинами с самозащю фальцем в лежачий фальц на 20 - 25 мм. с применением клямеров металла той же толщины. Дерзайте должно получиться
Морозов Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 23:19   #5
MyRoofs
Ученик
 
Аватар для MyRoofs
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Сообщение от such Посмотреть сообщение
Насколько это реально?
Ответе на пару вопросов для получения точной консультации:

1.Какой уклон скатов?
2.Какой материал покрытия?
3.Высота фальца?
4.Конфигурация фальца?
5.Высота борта водостока?
6.Длинна самого длинного желоба?

Варианты прикладываю!
Миниатюры
Водосток1.JPG   Водосток2.JPG   Водосток3.JPG  
__________________
http://www.myroofs.ru
MyRoofs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 10:30 Автор темы
  #6
such
Новичок
 
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

1.Какой уклон скатов? 35 градусов
2.Какой материал покрытия? полиэстер

3.Высота фальца? 35 мм
4.Конфигурация фальца? ??? самозащелкивающийся
5.Высота борта водостока? ? какую надо?
6.Длинна самого длинного желоба? длина крыши 12.2 метра,ширина 7м. можно на такой длине сделать один слив?

на рисуках у Вас используются кронштейны для крепления водостоков а можно обойтись без них?
Спс!
such вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 10:37   #7
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Сообщение от such Посмотреть сообщение
на рисуках у Вас используются кронштейны для крепления водостоков а можно обойтись без них? Спс!
Если вы о крюках, то нет.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 17:54   #8
MyRoofs
Ученик
 
Аватар для MyRoofs
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Сообщение от such Посмотреть сообщение
1.Какой уклон скатов? 35 градусов 2.Какой материал покрытия? полиэстер 3.Высота фальца? 35 мм 4.Конфигурация фальца? ??? самозащелкивающийся 5.Высота борта водостока? ? какую надо? 6.Длинна самого длинного желоба? длина крыши 12.2 метра,ширина 7м. можно на такой длине сделать один слив? на рисуках у Вас используются кронштейны для крепления водостоков а можно обойтись без них? Спс!
При уклоне в 35гр и высоте "борта водостока" желоба в 150мм вам необходимо металл на кровлю завести не меньше 250мм от желоба! Желоб желательно делать без швов либо швы в двойной фальц! Желоб на 12м сделать можно, перепад по высотам низа и верха мин 800мм! Но эксплуотация показывает, лучше разгонять на две стороны! Очень большой поток образуется! Расчет примерно воронку на 100м2 Д=100мм! Снегозадержание перед водостоком обязательно! Без кронштейнов водосток распремит нод массой снега и льда даже со снегозадержанием! Лоток желоба не дырявить не вкоем случае, крепить через планки или клямера! Монтаж осуществлять снизу, фальц класть только после монтажа водостока! При монтаже фальца в низу картины на 1м заложите в фальц уплотнительную ленту!!
__________________
http://www.myroofs.ru
MyRoofs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 17:56   #9
MyRoofs
Ученик
 
Аватар для MyRoofs
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

Цитата:
Сообщение от such Посмотреть сообщение
на рисуках у Вас используются кронштейны для крепления водостоков а можно обойтись без них?
Кстати а что пугает в кронштейнах востока?
__________________
http://www.myroofs.ru
MyRoofs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 18:51 Автор темы
  #10
such
Новичок
 
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Ответ: водостоки на фальцевой кровле

дааа, думал я, что не всё так просто , но что так...(

вот эту фразу я не совсем понял "При уклоне в 35гр и высоте "борта водостока" желоба в 150мм вам необходимо металл на кровлю завести не меньше 250мм от желоба"
куда завести?
А есть какая-то литература по фальцевым кровлям? в сети? или книгу может какую-то можете порекомендовать?
Спс
such вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.