Старый 14.03.2016, 16:34    ▼    #1
Рамиль766
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 129
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 6 раз(а)
Репутация: 515

Нужен совет по стропильной схеме

Всем привет!
Ребята, прошу Вас помочь советом по схеме стропильной системы. Дом строю полностью один+иногда помогает родственник. На данный момент осталось поднять фронтоны и можно переходить к стропильной части, но пока нет понимания как она должна выглядеть.
Основные вводные данные о доме можно увидеть на фото ниже. Размеры: 10,7*11,1 м, длина стропил 6,76 м, Есть одна несущая стена, разделяющая стену длиной 11,1 м на 4,8 и 6,3 м.
Второй этаж будет почти полноценным, полумансардой. Высота боковых стен будет около 2,1 м. Высота второго этажа будет около 2,8 м. Крыша металлочерепица, регион Татарстан, ветровая нагрузка 32 кг/м2, снеговая 240 кг/м2. Стропила и затяжки 200*50, прогоны в виде двух сдвоенных досок 50*200 сбитых фанерными накладками сбоку. Мауэрлат 100*150.
Стропильная система на данный момент представляется мне следующей: установить два прогона на полувальмы, которые будут жестко закреплены затяжкой снизу, также будет дополнительная затяжка, которая будет являться потолком второго этажа. Оба прогона опереть на среднюю несущую стену. Хватит ли такой схемы? Что необходимо еще усилить?
Миниатюры
Стропилка.jpg  
Рамиль766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 17:51    ▲    #91
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от Рамиль766 Посмотреть сообщение
Ребята, давайте определимся со стропильной схемой, хочу в субботу ехать за лесом
Рамиль.Я понимаю Вас... и "Ребята" тоже понимают. Но у всех есть работа, семья, или усталость например после работы и т.д. и т.п. Это конструктор Вам ответит на все вопросы в течении 2-5ти дней... в том числе чего и скока купить и куда деть....

Если уж Вы решили пойти путём через форум (любой),то Вы должны понимать , что ответа даже на простой вопрос (чего уж говорить о сложных и неоднозначных вопросах) Вы можете ждать и неделями, особенно если конкретный человек куда либо уехал например , а другие просто не отвечают в силу неких личных причин.....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (28.03.2016), сизов (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 19:09   #92
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
С Вашего, ben позволения добавлю к несущим перегородкам - доложил бы их и стены до полноценного этажа и сделал чердак. Это потому, что столько "мучений" с решениями по стропилам, а сколько ещё впереди со всем остальным.
Мне до Вас, как строителя, еще рости и рости. Спасибо.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 19:21   #93
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Нужен совет по стропильной схеме

Планку надо увеличить до нужного размера, тогда она сможет перехлестнуть край желоба и вода попадёт точно в желоб

Почему не поднять желоб выше?
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 07:13   #94
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от ben Посмотреть сообщение
Планку надо увеличить до нужного размера, тогда она сможет перехлестнуть край желоба и вода попадёт точно в желоб

Почему не поднять желоб выше?
Можно, но это сразу сделает установку снегозадержателей обязательным условием, поскольку край желоба станет выше линии ската.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 10:01 Автор темы
  #95
Рамиль766
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 129
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 6 раз(а)
Репутация: 515

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
К ним, что ещё по 800 мм на стены надо добавлять??
Да, я мерил изнутри, так как стены по разному подняты на данный момент.


Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Стропила 200 х50 это ещё когда было ясно.
т.е.стропила 50*200 оставляем?


Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
В части прогон - прогон и 150х50 хватит
Не понял, что именно это за часть? Это верхний прогон? Вроде да, последняя картинка справа снизу.


Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
То 444 + 471 = 915 кг (две правых картинки на фото выше)

915/0,64 = 1430 кг/м.пог - нагрузка на прогон (при шаге стропил в 640мм)

Но на пролёте в 4 метра светится сечение 150 х 300мм .
т.е. получается чтобы выдержать нагрузку 1430 кг/м.пог. необходимо сечение 15*30. Можно ли заменить 15*30 на две доски 50*200+50*200=50*400 или смысла нет? Где то помню говорили, что каким бы не был брус он все равно прогнется или я ошибаюсь?
Спасибо большое за расчет, не думал так далеко, не знал что так рассчитывается данный прогон. Этот прогон тяжело поделить на 3 части, потому что внизу упора не будет никакого. Скажите пожалуйста, а упирать внизу данные упоры во что?Там также необходимо кидать прогоны?
Рамиль766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 10:03 Автор темы
  #96
Рамиль766
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 129
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 6 раз(а)
Репутация: 515

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Планку надо увеличить до нужного размера, тогда она сможет перехлестнуть край желоба и вода попадёт точно в желоб....
Спасибо за информацию! Будем увеличивать.
А на счет пленки гидроизоляционной? Она должна заходить наверх данной планки? Тогда вопрос-перед планкой будет создаваться бугор, через который тяжело будет перетекать конденсат.
Рамиль766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 11:12   #97
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от Рамиль766 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию! Будем увеличивать.
А на счет пленки гидроизоляционной? Она должна заходить наверх данной планки? Тогда вопрос-перед планкой будет создаваться бугор, через который тяжело будет перетекать конденсат.
Выход плёнки на карнизе зависит от выбранной Вами конструкции данного узла. Мне больше нравится вывод плёнки на капельник под желобом, некоторые обрывают её на середине карниза, слегка наклоняя горизонтальную подшивку в сторону улицы. В случае устройства подшивки карниза по стропилам расположение остальных элементов не меняется. На первом узле 2 элемента - капельник под плёнкой и фартук-свеса под черепицей, который опускается в желоб, а на втором узле 1 элемент - фартук-свеса. Вертикальный размер капельника почти всегда одинаковый 2-3см, а на фартуке свеса он зависит от расстояния на которое опускается желоб в самой нижней части -воронки.
Миниатюры
УЗЕЛ с капельником.JPG   УЗЕЛ без капельника.JPG  

Последний раз редактировалось сизов; 29.03.2016 в 11:19.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Рамиль766 (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 12:01 Автор темы
  #98
Рамиль766
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 129
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 6 раз(а)
Репутация: 515

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
капельник под плёнкой и фартук-свеса под черепицей, который опускается в желоб,
Я думаю лучше сделать так, чтобы капельник опускался в водосточный желоб.
У вас случайно нет фото готового узла? Что то не понятна схема, прикрепленная Вами, где находится карнизная планка и т.д.

Ребята, скажите пожалуйста еще мауэрлат какого должен быть сечения? Многие говорят, что хватает и 150*50. На чем основывается выбор?
Рамиль766 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 14:05   #99
Vadik
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 09.03.2012
Адрес: Орёл
Сообщений: 191
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 176 раз(а)
Репутация: 18679

Re: Нужен совет по стропильной схеме

Первый капельник крепится на стропила, поверх него пленка, контррейка и обрешетка. А после монтажа водостока второй капельник с заходом в желоб. Я в последнее время дополнительно закрываю капельник водостока доп.планкой, в цвет крыши. Это визуально выравнивает линию карниза, и скрывает возможные неровности металлочерепицы.
Миниатюры
DSCN4737.JPG   DSCN4854.JPG   DSCN4873.JPG   DSCN4907.JPG   DSCN5117.JPG  

Vadik вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (05.06.2016), камран (29.03.2016), Рамиль766 (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 14:17   #100
Vadik
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 09.03.2012
Адрес: Орёл
Сообщений: 191
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 176 раз(а)
Репутация: 18679

Re: Нужен совет по стропильной схеме

А второй вариант выпуска пленки в желоб из инструкции Металлпрофиль
http://www.kroi.ru/forum/showpost.ph...46&postcount=1 на странице №16
Но в этом варианте затрудненна вентиляция подкровельного пространства.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Рамиль766 (29.03.2016)
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.