В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.02.2018, 00:17   #11
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Очень нужна помощь

Все очень просто. У вас очень маленькая по сечению контра. Металл "плачет". Длина ската у вас около 5 м. 30мм контры катастрофически мало!
Дом неотапливаемый, мембрана, извините, хреновая, вентиляции чердака нет.
Разрезайте свою гидру в конике, дайте приток с карниза - просушите дерево и чердак

Миниатюры
2017-01-14-616.jpg  
ben вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Lex (23.02.2018), Сижу на крыше (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 07:10   #12
Сижу на крыше
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222

Re: Очень нужна помощь

Да уж советовать неглядя это как китайцу незнающему русского, по русски по телефону объяснять как в темноте поймать папуаску и лешить её девственности Я чем больше расматриваю фотки тем больше вопросов Бог с ним с металлом, как не крути а материал "говно" и очень скоро его всё равно поведет и все швы откроються, образование конденсата в вент зазоре обычное явление которое усугубляеться под металлом особенно, для этого в том чмсле и существует гидроизоляция, да менбрана тоже "гавнецо" но тем не менее какое то время жить будет. Обратите внимание она же не целиком осырела а локально разводами по контрухе и от неё расползается, кажись по гвоздям течет, был бы под контрой уплотнитель такого бы не было. Oтносительно мокрых ног и т.д. ben прав на все 100% нужна хорошая вентиляция. По хорошему!!! НУЖНО! разобрать все до пленки проклеить её собрать нормальную по высоте контру на 50мм с уплотнителем потом положить все на место и сделать целиком сплошной вентилируемый конёк и потом когда будете подшивать карниз незакрывайте наглухо вентзазор и всё будет работать нормально, но это если по хорошему, перебрать все аккуратно и непохерить пленку будет непросто особенно кривыми руками ну а так если хоть как нибудь то конёк вентилируемый нужно делать полюбому а там быть может и пронесет, хотя.... есмли криво положат вату и пароизоляцию то это неспасет когда отопление дадут. нужно все приводить в порядок сейчас как бы тоскливо это не звучало.
Сижу на крыше вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 10:33 Автор темы
  #13
MaxEgor
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Очень нужна помощь

Отсырела она именно там где нахлесты и в ендовах где ее 2 слоя.
MaxEgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 10:35 Автор темы
  #14
MaxEgor
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Очень нужна помощь

Длина ската 6 м. Карниз не зашит. В коньке разрезана. Почему мембрана хреновая?
MaxEgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 12:06   #15
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Очень нужна помощь

MaxEgor, Мы "гадаем на кофейной гуще", а Вы ждёте совета. Давайте всё таки по порядку:
1. Нужны фото и как можно больше, если есть возможность ближе сделанные, и это монтаж, сегодняшнее состояние - изнутри и кровли и перекрытий и снаружи.
2. Надо понять откуда влага берётся - протекает кровля, заметает под МЧ и тает снег. Важно сколько мембрана находилась под солнцем без покрытия.
3. Какие работы велись и ведутся сейчас, работает ли отопление - какое и постоянное или временное.
4. Утеплено или нет перекрытие, как выполнена и чем пароизоляция.
Важно всё до "мелочей", ведь именно от них и все беды начинаются.
Пока мы знаем, что контра 25мм и это мало, но для холодного чердака возможно это не является критичным, что конёк разрезан и там стоит аэроэлемент в виде ленты - но не знаем какой и возможно его пропускной способности просто не хватает, что чердак холодный, а как на самом деле непонятно - возможно просто влага прёт на чердак и т.д. Карниз не зашит, но возможно забит утеплителем и т.д.
Давайте больше информации - легче найти причину и дать приемлемые Вам советы.
Когда всё правильно сделано - таких проблем не бывает, значит есть ошибки и иногда бывает, что не совсем кровельщики виноваты.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 13:56 Автор темы
  #16
MaxEgor
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Очень нужна помощь

Работ никаких не велось и не ведётся. Отопления нет , окон и дверей тоже. Карниз полностью открыт. Утепляться будет перекрытие по балкам , пока ничего не подшито и не утеплено. Снег в подкровельное не заметает. Мембрана стояла открыта 2-3 месяца , не протекала и все дерево было сухое пока не накрыл металл. Аэролента DR Geovent 230 N 50.15.1,5 (антрацит) Польша. Пятна на мембране образуются только в местах нахлеста и там где несколько слоёв (ендовах). Дерево влажное все, также над террасой и крыльцом. На одной стороне ради эксперимента заменили саморезы, но ничего не поменялось. Весь непонятный процесс идёт извнутри. Пол залит бетоном за месяцев 10 до кровли. Всё это с кровлей тянется уже с сентября 2017 года. Приезжало очень много специалистов , но никакого решения нет , никто не знает, только сказали , что кровля не течёт. Вскрывали несколько листов. Чердак планируется холодным



Миниатюры
24CB0139-485C-4023-8071-80C7FACFB72A.jpg   159BA65E-A285-4650-B1CC-FBC6323C00E2.jpg   7BC19B49-C21E-4E8A-8D32-F7FC4DAF6034.jpg   36FEDBDE-B248-4907-84E4-29CC11FA4E4C.jpg   069B82A9-B1F6-4ED0-B36C-6500EDDDC350.jpg  

BAC3C540-FE2B-4841-9835-6BF4860A41BE.jpg   CD648E9D-2C91-4FFF-828A-DEA9DF01D748.jpg  
MaxEgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 15:45   #17
Bezrukoff
Новичок
 
Аватар для Bezrukoff
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 1212

Re: Очень нужна помощь

Судя по фотоотчёту ошибка в технологии и стала следствием данной проблемы. Изначально сделано не совсем по уму
Bezrukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 19:18 Автор темы
  #18
MaxEgor
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Очень нужна помощь

Какие ошибки , опишите.
MaxEgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 20:18   #19
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Очень нужна помощь

Вопрос: вы контрик с обрешетником антисептировали?
По вопросу конденсации в нахлестах, то обычная конденсация влаги. 6 м стропилина, контрик 30 мм - это классика. Гвоздь бить 150 или 120?
Короче, у вас мембрана уничтожена конденсатор с металла. Точнее фильм, который в Китае деланный
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 20:29 Автор темы
  #20
MaxEgor
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 110

Re: Очень нужна помощь

Что значит уничтожена конденсатом с металла. Пятна появились сразу после накрытия металлом, буквально на 1 день.
MaxEgor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.