Старый 13.10.2012, 10:58   #21
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Не-не....так не пойдёт.....Спор двух монстров кровельной индустрии - это всегда интересно. Вопрос то можно сказать принципиальный!!

Ну позиция Дёркен более менее однозначна....

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Требование о 3-х слоях в ендове остаётся в инструкции БРААС. Кровельщики могут по своему усмотрению следовать этой инструкции или инструкциям других производителей, где такого требования нет.
А вот позиция BRAAS.....
Цитата:
Сообщение от Техцентр BRAAS Посмотреть сообщение
Необходимость проклейки рулонов гидроизоляции при больших уклонах, это скорее «понты», чем реальная необходимость.
Здесь тоже в общем то однозначна....

Цитата:
Сообщение от Техцентр BRAAS Посмотреть сообщение
- Для дышащих мембран, лишенных клеящихся краев (без герметизации стыков), требования по дополнительной гидроизоляции аналогичные – три слоя в районе ендов.
Почему три? Разъясните. Потому как ниже....

Цитата:
- У современных мембран в соответствии с требованиями сегодняшней кровельной моды производители начали выпускать самоклеящиеся края, а для мембран, не имеющих подобных дополнений все подряд начали требовать дополнительную герметизацию с помощью специальных скотчей. Можно с этим согласится, но без подобных элементов требования о 3-х слоях в ендове остается.
... Я так понял (из вашей фразы), что при наличии у мембран самоклеящихся краёв (одного, или двух??) BRAAS таки допускает (соглашается) с наличием только одного слоя мембраны в ендове.

Я правильно понял фразу??

Но тогда не совсем понятно....почему при наличии самоклейки достаточно одного слоя....а при отсутствии необходимо три?? Какое отношение к ендове имеют горизонтальные самоклеющиеся края, если отрез в ендове косой и самоклейки там нет?? А нахлёст может доходить до70 см!!

Как то логика теряется...Вы не находите??
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DRAGOFOL (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 19:41   #22
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Клямер, подождём разъяснений коллег в понедельник ))
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:57 Автор темы
  #23
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Требование о 3-х слоях в ендове остаётся в инструкции БРААС. Кровельщики могут по своему усмотрению следовать этой инструкции или инструкциям других производителей, где такого требования нет.
Кстати, когда исправите ошибки в немецких рисунках инструкции?
Будем благодарны, если укажете, какие рисунки имеются ввиду.
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:57 Автор темы
  #24
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Не-не....так не пойдёт.....Спор двух монстров кровельной индустрии - это всегда интересно. Вопрос то можно сказать принципиальный!!

Ну позиция Дёркен более менее однозначна....



А вот позиция BRAAS.....


Здесь тоже в общем то однозначна....



Почему три? Разъясните. Потому как ниже....


... Я так понял (из вашей фразы), что при наличии у мембран самоклеящихся краёв (одного, или двух??) BRAAS таки допускает (соглашается) с наличием только одного слоя мембраны в ендове.

Я правильно понял фразу??

Но тогда не совсем понятно....почему при наличии самоклейки достаточно одного слоя....а при отсутствии необходимо три?? Какое отношение к ендове имеют горизонтальные самоклеющиеся края, если отрез в ендове косой и самоклейки там нет?? А нахлёст может доходить до70 см!!

Как то логика теряется...Вы не находите??
Смысл в нескольких слоях гидроизоляции без клеящихся краев состоит в том, чтобы не дать стекающему сверху конденсату попасть под пленку. Встречные стыки пленки не допускаются, отрезанный кусок рулона должен быть спрятан под следующим.
Для этого, пленка с одного ската перехлестывается на другой и раскатывается до того момента, пока ее угол не спрячется под следующий верхний слой на втором скате. После этого пленку можно отрезать.
Образуется «косичка», в которой каждый последующий слой на данном скате, накрывает предыдущий, пришедший со смежного ската.

Гидроизоляция с клеящимися краями становится сплошной сама по себе, если уложена так же «косичкой» со спрятанными краями. Угол, под которым отрезан спрятанный слой, не имеет значения.

Однако, для исключения возможности попадания воды в том числе из-за ошибок при монтаже в ендове, как в одном из самых ненадежных элементов кровли, третий слой вдоль ендовы является страховочным.
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:55   #25
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Суть изготовления "косички" понятна и знакома.....а вот суть трёх слоёв...неясна
Цитата:
Сообщение от Техцентр BRAAS Посмотреть сообщение
Смысл в нескольких слоях гидроизоляции без клеящихся краев состоит в том, чтобы не дать стекающему сверху конденсату попасть под пленку. .
Объясните.... с какой стати на схеме (с одним слоем гидроизоляции в ендове - серый).... вода должна попасть ПОД гидроизоляционную плёнку??

Фиолетовая плоскость - рулон плёнки, раскатаный вдоль ендовы(один слой.
Светложёлтые - плёнка, приходящая со скатов.Нахлёст - 65см.

Направление местного стока воды(конденсата)- голубые стрелки.....
Красная - так должна потечь вода....для того, чтобы попасть под плёнку. Извените...но это вверх....а для этого должна быть причина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гидроизоляция1.jpg
Просмотров: 1085
Размер:	23.3 Кб
ID:	8064  
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Burbon (16.10.2012)
Старый 15.10.2012, 23:07   #26
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Цитата:
Сообщение от Техцентр BRAAS Посмотреть сообщение
Будем благодарны, если укажете, какие рисунки имеются ввиду.
1. Стр. 8, третий сверху
2. стр.44, нижнее фото
3. стр.45, 2-е и 4-е фото
4. стр.46, 1-е и 3-е

На стр. 22 и 51 верхние рисунки заимствованы из инструкции DORKEN 1995 года.

Но в целом Техцентр БРААС постоянно улучшает инструкцию, которая является в РФ наиболее полной и качественной.
Респект, коллеги!
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 12:19 Автор темы
  #27
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Еще раз спасибо за оценку нашей Инструкции, а также за то, что указали старые фотографии, на которых действительно показана старая конструкция ендовы. В будущем мы обязательно их заменим.
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 15:15 Автор темы
  #28
Техцентр BRAAS
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 2761

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

В продолжение темы ошибки монтажа...

1. В некоторых местах примыкание крыши и стены не выполнены до конца.

Вывод: при данном нарушении атмосферные осадки и влага могут попадать в подкровельное пространство и жилую зону.

2. Под снегозадерживающими черепицами не установлен подпирающий брусок, что является не допустимым.

Вывод: отсутствие подпирающего бруска может привести к обрыву снегозадержания в зимний период времени.

3. Нахлест черепицы на желобок ендовы превышает допустимое значение и составляет 17 см.

Вывод: при таком нахлесте на желобок ендовы черепицы, черепица будет подвержена разрушению под воздействием снеговых нагрузок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 1.JPG
Просмотров: 1122
Размер:	41.3 Кб
ID:	8276   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото2.JPG
Просмотров: 1064
Размер:	52.3 Кб
ID:	8277   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 3.JPG
Просмотров: 831
Размер:	55.5 Кб
ID:	8278  
Техцентр BRAAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 15:19   #29
Burbon
Эксперт
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 454
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 44 раз(а)
Репутация: 1195

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Говорят снежки Брааса хлипенькие...
Burbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 16:30   #30
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Натуральная черепица: ошибки монтажа

Кто-нить Trapac монтировал?
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: