Уважаемые форумчане,скажите, кто нибудь проверял зимой утеплитель под мембраной,конечно если это возможно.В доме утеплил стены мансарды,страпила утеплять не стал.На страпилах обрешетник,рубероид,шифер.На страпила снизу закрепил мембрану Ютавек 95 белой стороной вниз,затем брус 20см между ними минвата вплотную к мембране,лист ДСП,полиэтиленовая плёнка.Недавно вскрыл часть мембраны и на вате обнаружил иней и лёд,почему хвалёная мембрана не дышит? Может из за плохой вентиляции над мембраной,в чём я сомневаюсь,на коньке вытяжного отверстия не было,сейчас сделал. Что посоветуете.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 731
Размер:	4.2 Кб
ID:	1297
roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 09:49   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: вопрос по мембране

Вы уже отапливаете это помещение?
Еще вопрос: Почему не сделали утепление в толще стропил? В связи с этим, как я понимаю получился большой вент-зазор.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 13:58   #3
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: вопрос по мембране

Мне кажется Вы забыли проклеить между собой полиэтиленовую пленку. Поэтому весь теплый воздух вышел через пленки и преобразовался осадком в виде инея.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 14:33   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: вопрос по мембране

Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
На страпила снизу закрепил мембрану Ютавек 95 белой стороной вниз,затем брус 20см
Не переборщили с брусом?
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 20:04 Автор темы
  #5
roma
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: вопрос по мембране

Крыша была сделана 8 лет назад поэтому всё по старинке - рубероид,шифер.Мансарда сейчас отапливается,страпила не утеплил из за того чтобы оставить их в стороне от конденсата и гниения и от большого вентзазора думал что будет только плюс,да и мембрану крепить проще. Вы хотите сказать что если над мембраной будет быстрый поток воздуха,быстрее чем в большом вентзазоре,то ветер будет высасывать из под мембраны влагу?
roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 08:22   #6
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: вопрос по мембране

Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что если над мембраной будет быстрый поток воздуха,быстрее чем в большом вентзазоре,то ветер будет высасывать из под мембраны влагу?
Вот это, как раз не известно! Будет ли там вообще движение, воздуха вверх, в вент-зазор в коньке?
Вы проклеили стыки и примыкания к стенам, фронтонам итд, пароизоляции, то есть в вашем случае плиэтиленовой пленки?
Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
Недавно вскрыл часть мембраны и на вате обнаружил иней и лёд,почему хвалёная мембрана не дышит?
Если все так, то огорождающая теплоизоляция к сожалению уже нарушена. Утеплитель набравший влагу и замерзший пропускает холод почти как металл.
Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
на коньке вытяжного отверстия не было,сейчас сделал.
Кстати, помогает. Может все и обойдется.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 09:53 Автор темы
  #7
roma
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: вопрос по мембране

Проклейке стыков плёнки особого внимания не уделял,допустим я их проклею но особого эффекта я думаю это не даст.Мне интересно как может эта синтетическая плёнка,которая не пропускает воздух (пытался сквозь неё продуть воздух-не проходит) пропустить через себя 1200 гр.На ту же самую вату я положил 2 обрезка ПВХ панели,под один обрезок положил кусок мембраны,через день проверил -обрезок на мембране был сухой а на вате мокрый,так при каких же тогда условиях мембрана должна работать и какие ещё идеальные условия создавать.
roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:39   #8
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: вопрос по мембране

А что за полиэтиленовая пленка? У неё есть название или данные по ней. Проклейку стыков пленки проклеить все-же обязательно.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:52   #9
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Re: вопрос по мембране

Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
Проклейке стыков плёнки особого внимания не уделял,допустим я их проклею но особого эффекта я думаю это не даст.
roma, Вы, наверное, физику в школе прогуливали. или позабыли, что водяной пар всегда стремиться выйти вверх, в зону низкого давления. Поверьте мне, все эти неплотные соединения пленки являются местами выхода водяного пара. Мансардная крыша - это не стены, с которыми все проще, намного. Использовать крышу под помещение не так просто, как кажется на первый взгляд и не дешево! Существуют технологии, которые нельзя нарушать! в конце концов никто не отменял законы физики.

Цитата:
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
Мне интересно как может эта синтетическая плёнка,которая не пропускает воздух (пытался сквозь неё продуть воздух-не проходит) пропустить через себя 1200 гр.
Задайте этот вопрос в JUTA. Там специалисты в этой теме, повыше нашего будут
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 21:58 Автор темы
  #10
roma
Новичок
 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: вопрос по мембране

Цитата:
Сообщение от gavrosh Посмотреть сообщение
А что за полиэтиленовая пленка? У неё есть название или данные по ней. Проклейку стыков пленки проклеить все-же обязательно.
Плёнка обыкновенная полиэтиленовая.
roma вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.