Старый 16.10.2007, 13:10   #11
Bichek
Специалист
 
Аватар для Bichek
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656

Цитата:
60\200 достаточное сечение для основных стропил
Достаточное.

Цитата:
И еще, иногда упоминается необходимость прикручивания стропил 6-5мм проволокой к стенам против выворачивания
Выворачивание не произойдет, а вот опасность выдавливания существует. Избежать этого, можно сделав затяжку проволокой к стене, с внутренней стороны.
Так же можно добавить в конструкцию подконьковую ферму. Она уменьшит давление на мауэрлат.
Bichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 09:14   #12
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Цитата:
Да,но дело в том,что эти схемы для строений с одинаковой высотой стен 2го этажа,а в моем случае внешние стены имеют высоту 1,70м,а 2 другие противопложенные(фронтоны)-3м,средняя стена расположена от фронтона к фронтону высотой 2,8м- все мауэрлаты лежат на разной высоте.То есть я понимаю это мансардная крыша.
А вы батенька, ранее нигде не упоминали, что это будет мансардный этаж. :(
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 09:18   #13
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Цитата:
затяжка 10 к мауэрлату будет притянута болтами с помощью метал.уголков,также через уголки с болтами -стропило к маурлату.
Стропила к мауэрлату - понятно. А вот как затяжку к мауэрлату вы собираетесь притянуть - вопрос
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 10:18 Автор темы
  #14
sym
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Приношу извинения,что не указал сразу про мансардный этаж.По поводу подконьковой фермы,дело в том, что под каждой стропильной фермой устанавливается стойка примерной длиной 2,70м сечением 200\200.Естественно,что стойки между собой будут перевязаны диагональными связями или еще надо будет ставить допольнительные упоры для каждой из стоек.Или я не совсем правильно понял смысл подконьковой фермы.И еще,200\200 или можно 150\150?
sym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 10:56 Автор темы
  #15
sym
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
Сообщение от Sunduk
Цитата:
затяжка 10 к мауэрлату будет притянута болтами с помощью метал.уголков,также через уголки с болтами -стропило к маурлату.
Стропила к мауэрлату - понятно. А вот как затяжку к мауэрлату вы собираетесь притянуть - вопрос
Чертеж сброшу позже(своя система серьезно рухнула),а вкратце-сдвоенная затяжка 10 со стороны соединения с мауэрлатом стянута между собой через проставку той же толщины что и стропило шпильками на 16 через уголки.Эти уголки и стягиваются через мауэрлат с уголками затяжки симметричного стропила другой стороны.Вот тут вопрос -через мауэрлат или через него нельзя, только над ним.
sym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 14:00   #16
Bichek
Специалист
 
Аватар для Bichek
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656

Цитата:
дело в том, что под каждой стропильной фермой устанавливается стойка примерной длиной 2,70м сечением 200\200
Стоек на чертеже не увидел? их там просто нет.
Дайте полный чертеж. Тогда можно будет давать актуальные советы.
Bichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 10:31 Автор темы
  #17
sym
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
Сообщение от Bichek
Цитата:
дело в том, что под каждой стропильной фермой устанавливается стойка примерной длиной 2,70м сечением 200\200
Стоек на чертеже не увидел? их там просто нет.
Дайте полный чертеж. Тогда можно будет давать актуальные советы.
Чертеж узла
(2 варианта-какой из них правильный?).Полный чертеж крыши тоже дал
Миниатюры
121album_pic.jpg   1album_pic.php.jpg   3album_pic.php.jpg  
sym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 10:50 Автор темы
  #18
sym
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
Сообщение от Sunduk
Цитата:
затяжка 10 к мауэрлату будет притянута болтами с помощью метал.уголков,также через уголки с болтами -стропило к маурлату.
Стропила к мауэрлату - понятно. А вот как затяжку к мауэрлату вы собираетесь притянуть - вопрос
Чертеж узла сбросил(2 варианта-какой правильный?).По идее надо стягивать над мауэрлатом,или есть другое мнение?
sym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 10:59 Автор темы
  #19
sym
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 14
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
Сообщение от Bichek
Цитата:
дело в том, что под каждой стропильной фермой устанавливается стойка примерной длиной 2,70м сечением 200\200
Стоек на чертеже не увидел? их там просто нет.
Дайте полный чертеж. Тогда можно будет давать актуальные советы.
Сбросил в свой альбом ''крыша5'' и ''крыша5а'',если нужен еще вид или разрез-сообщите.[/img][/url]
sym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 11:04   #20
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Цитата:
Сообщение от sym
Цитата:
Сообщение от Sunduk
Цитата:
затяжка 10 к мауэрлату будет притянута болтами с помощью метал.уголков,также через уголки с болтами -стропило к маурлату.
Стропила к мауэрлату - понятно. А вот как затяжку к мауэрлату вы собираетесь притянуть - вопрос
Чертеж узла сбросил(2 варианта-какой правильный?).По идее надо стягивать над мауэрлатом,или есть другое мнение?
Предпочтение отдаю первому. Второй тоже ничего но есть подозрение - как со временем себя поведет стык на уголках, хотя весь этот стык(ригеля с мауэрлатом) похоже лежит на стене.
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.