В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных материалах Обсуждение кровельных материалов, помощь в выборе, опыт использования, качество материалов, стоимость, производители, отзывы о сроке службы, варианты дизайна, новинки кровельного рынка

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.02.2012, 23:33   #1
Osmos77
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Помогите потекла вода!

Всем привет!
Помогите разобраться, после 2 месяцев холодной зимы 22 февраля температура поднялась до +0-1С и по стенам 2-го этажа потекла вода, залез на чердак, а там вся кровля изнутри покрыта инеем и ледяной коркой.
Конструкция четырёхскатной крыши снизу вверх: натяжные потолки, плёнка ютафол, обрешётка доской 25х100мм, лаги 50х150мм с шагом 500мм, в них плотно уложен утеплитель KNAUF внахлёстку на стены 20-25см, затем холодный чердак, стропила 50х150мм под наклоном 35гр, обрешётка доска 25х100мм, осб канадская 9мм, мягкая кровля Тегола. конёк 3метра с хорошей вент нишей.
Свесы крыши изнутри не закрыты, вентилируются через софиты перфорированные DOKI.
Заранее спасибо за ответы.
Osmos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 23:35   #2
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Помогите потекла вода!!!!!!!!!1

Цитата:
Сообщение от Osmos77 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Помогите разобраться, после 2 месяцев холодной зимы 22 февраля температура поднялась до +0-1С и по стенам 2-го этажа потекла вода, залез на чердак, а там вся кровля изнутри покрыта инеем и ледяной коркой.
Конструкция четырёхскатной крыши снизу вверх: натяжные потолки, плёнка ютафол, обрешётка доской 25х100мм, лаги 50х150мм с шагом 500мм, в них плотно уложен утеплитель KNAUF внахлёстку на стены 20-25см, затем холодный чердак, стропила 50х150мм под наклоном 35гр, обрешётка доска 25х100мм, осб канадская 9мм, мягкая кровля Тегола. конёк 3метра с хорошей вент нишей.
Свесы крыши изнутри не закрыты, вентилируются через софиты перфорированные DOKI.
Заранее спасибо за ответы.
Фото выкладывайте!
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 00:20   #3
Разаков Руслан
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380

Re: Помогите потекла вода!!!!!!!!!1

Цитата:
Сообщение от Osmos77 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Помогите разобраться, после 2 месяцев холодной зимы 22 февраля температура поднялась до +0-1С и по стенам 2-го этажа потекла вода, залез на чердак, а там вся кровля изнутри покрыта инеем и ледяной коркой.
Конструкция четырёхскатной крыши снизу вверх: натяжные потолки, плёнка ютафол, обрешётка доской 25х100мм, лаги 50х150мм с шагом 500мм, в них плотно уложен утеплитель KNAUF внахлёстку на стены 20-25см, затем холодный чердак, стропила 50х150мм под наклоном 35гр, обрешётка доска 25х100мм, осб канадская 9мм, мягкая кровля Тегола. конёк 3метра с хорошей вент нишей.
Свесы крыши изнутри не закрыты, вентилируются через софиты перфорированные DOKI.
Заранее спасибо за ответы.
Нужно фото, ничего не написано про гидроизоляцию. Есть ли вент. выходы на кровле? Есть ди гидроизоляция нод кровлей, какая, как уложена?
Разаков Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:34   #4
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Помогите потекла вода!

Сделайте детальные фото всех узлов: конёк/карниз, как проклеена пароизоляция (надеюсь, у Вас не Silver).
В перфорированных софитах в действительности очень маленькое общее сечение вентиляции - должно быть не меньше 200 см2/пог. м карниза.
Закрыт ли вентилируемый конёк снегом?
Нужны фото.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 00:01   #5
Разаков Руслан
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380

Re: Помогите потекла вода!

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Сделайте детальные фото всех узлов: конёк/карниз, как проклеена пароизоляция (надеюсь, у Вас не Silver).
В перфорированных софитах в действительности очень маленькое общее сечение вентиляции - должно быть не меньше 200 см2/пог. м карниза.
Закрыт ли вентилируемый конёк снегом?
Нужны фото.
Про софиты, а какие варианты есть, если всё же их использовать?
Разаков Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 23:17   #6
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Помогите потекла вода!

Воздух должен заходить в чердачное помещение через вентиляционные зазоры на карнизе. Один из возможных вариантов в приложении. Наверняка найдёте подробные чертежи на сайте www.tegola.ru
Вложения
Тип файла: pdf LWF-TV01-01-PT.pdf (380.5 Кб, 676 просмотров)
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием