Старый 26.02.2012, 18:48   #1
денис123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

капает и замерзает

Всем здрасти!
Проблема следующая.
Дом не отапливается, кровля метал.черепица, двухскатка.
На одной половине текут ручьи и капает с пленки.
На другой сухо , но вдоль конька образовался лед между мет.чер. и пленкой , полоса льда от конька проходит в 40 сантиметрах.
денис123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 19:10 Автор темы
  #2
денис123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: капает и замерзает






денис123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 21:40   #3
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: капает и замерзает

1. Чердак холодный?
2. Контрбруса нет. Плохо!
3. На МЧ в коньке выход воздуха как организован? Планка коньковая круглая или плоская в виде уголка?
4. Что за пленка?

ВЫВОД: Судя по фото - проблема вентиляции подкровельного пространства. Движения воздуха (если оно вообще есть) не происходит, а если и происходит то недостаточное, т.к. присутствуют лишь перетоки между обрешеткой и металлочерепицей - а этого явно недостаточно. Второй вариант - из-за образования конденсата на внутренней стороне металла, пленка пропускает влагу - либо не качественная, либо имеет нарушение в слое изоляции (механические или производственные).

ПС. Образование конденсата в осенне-зимний и зимне-весенний период - нормальное явления между металлочерепицей и пленкой. На моих фото тоже холодный чердак. Образование конденсата происходит из-за разницы температур внутри конструкции и улицы. Не будем трогать эту сложную и скучную тему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7131_измен.размер.jpg
Просмотров: 974
Размер:	53.1 Кб
ID:	4804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7133_измен.размер.jpg
Просмотров: 997
Размер:	46.4 Кб
ID:	4805   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7134_измен.размер.jpg
Просмотров: 968
Размер:	56.5 Кб
ID:	4806  
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 23:30   #4
Разаков Руслан
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2012
Адрес: г.Владимир
Сообщений: 618
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 89 раз(а)
Репутация: 2380

Re: капает и замерзает

Пленка, что - то типа ондутиса, похожа на бумагу. Я вообще не представляю, о чем можно дольше говорить, если нет контобрешетки.
Судя по фото, на коньке нет вент. выхода.
Разаков Руслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:47 Автор темы
  #5
денис123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: капает и замерзает

1.чердак холодный
2. планка конька плоская в виде угла.
3.посмотрел вроде есть контр брус(( стропила+пленка+какойто брусок +обрешетка+ мч))
Под выходом воздуха что понимается? Я думал что планка конька это и есть выход воздуха
денис123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:57   #6
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: капает и замерзает

Цитата:
Сообщение от денис123 Посмотреть сообщение
1.чердак холодный
2. планка конька плоская в виде угла.
3.посмотрел вроде есть контр брус(( стропила+пленка+какойто брусок +обрешетка+ мч))
Под выходом воздуха что понимается? Я думал что планка конька это и есть выход воздуха
1. Если смонтирован контрбрус, то тогда вам повезло!
2. Коньковая гнутая двухскатная плоская планка не является хорошим вариантом выхода воздуха - воздух выходит, но практически значение может достигать значения 0. Нужен круглый конек! Основное правило, это выход воздуха в коньке должен быть больше, чем на притоке - за счет этого и происходит тяга.

Вывод: судя по диалогу складывается только одно мнение - большое образование конденсата образуется из-за недостатка подкровельной вентиляции. Замена плоского конька на круглый не решит на 100 % образование конденсата, но значительно уменьшит его на обратной стороне металла, а также предотвратит увлажнение гидроизоляции в дальнейшем. имхо
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 13:48   #7
Bichek
Специалист
 
Аватар для Bichek
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656

Re: капает и замерзает

Цитата:
Сообщение от денис123 Посмотреть сообщение
На одной половине текут ручьи и капает с пленки.
Скорее всего на солнечной стороне.

Цитата:
Сообщение от ПЕНЗАТАЙЛ Посмотреть сообщение
1. Если смонтирован контрбрус, то тогда вам повезло!
Точно подметил.

денис123, Нужно сделать утепленное перекрытие между жилым этажем и чердаком. Уверен, что потекло вот вот с началом оттепели, тк воздух насыщен влагой.
Было бы хорошо, если бы вы нам сказали, какая пленка уложена?
Честно говоря, поздно вы спохватились. С технологией и узлами кровли нужно знакомиться до строительства крыши.
Bichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:30   #8
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: капает и замерзает

Течёт с плёнки: не вентилируется чердачное пространство, т.к. плёнка уложена с перехлёстом через конёк. Есть ли приток воздуха через карнизы?
Если нет, то необходимо сделать.

Наледь под м/ч: не вентилируется подкровельное пространство (между плёнкой и м/ч).
Необходимо проверить конёк - скорее всего, под коньковой планкой установлены уплотнители (убрать их и заменить на вентрулон). Проверить приток воздуха через карнизный свес.

И, конечно же, коллеги абсолютно верно сказали - надо проверить устройство паро- и теплоизоляции перекрытия.

Пишу это сообщение и понимаю, что делаю это уже в пятый раз за два месяца.
Ничего в этой жизни не меняется....

Коллеги и модераторы, предлагаю подготовить несколько стандартных проблем и как их решать (в виде алгоритма). Это сэкономит время и нам, и, главное, посетителям форума.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:33 Автор темы
  #9
денис123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: капает и замерзает

Пленка не известна.
Что можете сказать про системы вентиляции кровели Ridge Master Plus ????
денис123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:39 Автор темы
  #10
денис123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: капает и замерзает

Софиты перфорированные через одну планку. Этого достаточно?
Что есть вентрулон??
денис123 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.