Добрый день!!
у меня большая проблема(на мой взгляд)...
год назад мне сделали крышу=мансарду..
вроде бы всё правильно,за исключением одного...
не положили внутреннюю пленку(то ли паро- то ли ветрозащиту точно не знаю,сказали, что её мне сделают отделочники...
в итоге с отделкой мы не спешили,сделали отопление и когда начал таить снег весной этого года весь мой второй этаж(мансарда)потекла=утеплитель Paroc был как губка=отжимаешь и снего течет вода===конденсат,сама черепица вроде бы не текла...
сейчас уже всё высохло,естественно, но вопрос ===кровельщики обязаны были мне положить внутр.пленку или нет ?
если да,то буду наезжать на них, чтобы переделывали за свой счет=снимали обрешетку внутри,положили пленку и поставили обрешетку на место....
С уважением,
__________________
lepik
lepik7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 22:54   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Цитата:
не положили внутреннюю пленку(то ли паро- то ли ветрозащиту точно не знаю,сказали, что её мне сделают отделочники...
в итоге с отделкой мы не спешили,сделали отопление и когда начал таить снег весной этого года весь мой второй этаж(мансарда)потекла
Похоже, что не конденсат, так как с ним, в основном, проблемы зимой.
Советую иследовать крышу на течь, при дожде. Кстати, какой кровлей покрыто?
Цитата:
если да,то буду наезжать на них, чтобы переделывали за свой счет=снимали обрешетку внутри,положили пленку и поставили обрешетку на место....
Если обрешетка является черновой - то пароизоляцию можно уложить на нее.
Вы можете описать в какой очередности и какими материалами был выполнен кровельный пирог?
Еще один вопрос - когда вы включили отопление лежал ли снег на крыше?
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 08:47   #3
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Re: конденсат

Цитата:
Сообщение от lepik7
Paroc был как губка=отжимаешь и снего течет вода===конденсат,сама черепица вроде бы не текла...
сейчас уже всё высохло,естественно,
Опишите всё по этапно, что, где лежит и в какой последовательности. Планируемое утепление ( 150 -200 мм) подкровельного пространства.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 12:15 Автор темы
  #4
lepik7
Новичок
 
Регистрация: 30.07.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

CПАСИБО ОГРОМНОЕ,что ответили,да еще так быстро!!
перечисляю изнутри
1.обрешетка
2 утеплитель(между стропилами)
3 пленка
4 обрешетка
5 контробрешетка(вроде бы)
6 металлочерепица
черепица METEHE на заказ из Финляндии большими листами в размер
всего на крыше не помню сколько листов,но они длинной по 6,5 м,так что стыков очень мало...
пленка ,которую положили Стройизол
толщина утепления 2 мата по 10см=20 см
крышу делали в августе, тепло в дом дали конец декабря-начало января...,но отопление было только на первом этаже,на мансарде не было батарей,но там было тепло...
сначала ничего не было
началась весна ,снег съехал с крыши и в тот же день потекло...
всего было примерно 15-20 точек откуда текло,причем текло конкретно, а не капало..
вызвала тех же кровельщиков=сказали,что пленка плохая...а они все сделали клёво...
я поехала на выставку строительную и нашла даже не эту фирму с пленкой ,а их конкурентов и они мне сказали .что пленка не при чем,а виноваты кровельщики,что не положили пленку внутреннюю.
жду Вашего ответа,так как скоро зима на носу,да и внутрянка на мансарде зависла...
__________________
lepik
lepik7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 12:42   #5
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Во-первых, конечно,не подшита пароизоляция. :( Поверьте, это ооочень важно для правильного функционирования мансарды!
Вопрос - какой строизол, уточните. И есть ли над ним вентзазор? Если есть - то какая ширина?

Цитата:
началась весна ,снег съехал с крыши и в тот же день потекло...
Возможно, из-за отсутствия пароизоляции, за зиму утеплитель напитался влагой и замерз. Весной, после того, как съехал ледник, от солнца начал оттаивать замерзший утеплитель, откуда и взялась вода.
Вы не волнуйтесь - такую ситуацию всегда можно исправить. Только вот уточним еще несколько моментов.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 12:51   #6
denis
Супер консультант
 
Аватар для denis
 
Регистрация: 19.02.2005
Адрес: Moscow region
Сообщений: 588
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 1

Отправить сообщение для denis с помощью ICQ Отправить сообщение для denis с помощью Skype™
Возможно это из-за отсутствия пароизоляции, обычно эта плёнка укладывается при монтаже кровли и кровельного пирога, а отделочники начинают свою работу после.

Хорошо было бы посмотреть фото, разместить фото можно в альбоме.
denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 10:48   #7
Filippcha
Администратор
 
Аватар для Filippcha
 
Пол: Женщина
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 1,678
Images: 45
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 387 раз(а)
Репутация: 21069

В устройстве кровельного пирога все элементы важны, а уж пароизоляция вообще необходима.
Filippcha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 09:10   #8
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Возможен вариант, что во время зимнего периода под кровлю надуло снега . Если есть возможность пришли фото.
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 10:13 Автор темы
  #9
lepik7
Новичок
 
Регистрация: 30.07.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Добрый день!!
Спасибо за ответы....
объясните,пожалуйста,как выложить фотки в альбом=торможу...
__________________
lepik
lepik7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 10:54   #10
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от lepik7
Добрый день!!
Спасибо за ответы....
объясните,пожалуйста,как выложить фотки в альбом=торможу...
Альбом для зарегистрированных пользователей: http://www.kroi.ru/forum/album.php

размер фото не более чем 800 на 600. Меняется любым графическим редактором.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.