Проблема со скользящими стропилами

Подскажите, пожалуйста.
Есть проблема с усадкой дома из клееного бруса.
Суть в следующем. На оси 3 (см. план этажа) внутри дома появилась щель между брусом (на фото вид Оси 3 изнутри на чердаке)
И стена слегка перекосилась, немного, но двери не все закрываются. Именно те, которые в смежных стенах с Осью 3.
Причина - неправильная усадка. На фотографии кровли видны скользящие опоры на крайних стенах. А вот на оси 3 этих опор как раз и нет - там жесткие уголки. Насколько я понимаю, при усадке бруса, по скользячкам кровля слегка опускается. А т. к. скользячек на оси 3 нет, то эту стену кровля просто выкручивает, из-за чего и возникает перекос стены. Подскажите ,пжл, должны ли быть скользящие опоры в этом месте или нет?
Правильно ли сделана стропильная система?
Миниатюры
Plan2.jpg   OporyStopyl.jpg   фотография.jpg  
SergPK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:05    ▲    #31
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Печаль Re: Проблема со скользящими стропилами

Сообщение от SergPK
Как? Хотя бы основные моменты? Ну не разбирать же весь дом.


Что парню будем советовать?
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:09   #32
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
Что парню будем советовать?
Я думаю экспертизу вызывать однозначно , что бы заключение официальное дали , а потом суд , хотя конечно здесь нужно ещё знать о том какой был проект , официальный или из просторов паутины.
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:54   #33
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Вот и я тоже....
"Чисто гипотетически"....конкретный пример...
На риснке буква Г в плане.....2 щипца,1 ендова,1 хребет..... Если ендова сходится....то хребет расходится. Или у них "права" разные?? Тогда получаем "скрутку" по плоскостям...
Прошу прощения, но на рисунке нет хребтов - это "фронтоны" (быстро набросал). Некорректно с моей стороны было не пояснить. что это дом с 4-мя фронтонами, а рис. - фрагмент. Извиняюсь.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:13   #34
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но на рисунке нет хребтов - это "фронтоны" (быстро набросал). Некорректно с моей стороны было не пояснить. что это дом с 4-мя фронтонами, а рис. - фрагмент. Извиняюсь.
Я не об этом... Я "чисто гипотетически" представил дом буквой Г ..."деревянным" потому, что мне как и poison&son ещё ни разу не приходилось обустраивать "ездящую" ендову.....Отсюда и вопрос (извените за некорректную постановку)...
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:15   #35
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Я думаю экспертизу вызывать однозначно , что бы заключение официальное дали , а потом суд , хотя конечно здесь нужно ещё знать о том какой был проект , официальный или из просторов паутины.
Я думаю в одном флаконе..."дом под ключ"....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:17   #36
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Я думаю экспертизу вызывать однозначно , что бы заключение официальное дали , а потом суд , хотя конечно здесь нужно ещё знать о том какой был проект , официальный или из просторов паутины.
Скорее всего из просторов паутины... А производителю "домокомплекта" глубоко н....ть - можно ли на такой "проект" крышу поставить, он сделал и продал. Интересно -
А что с домом будет дальше, если оставить всё как есть? На наружних стенах щелей нет (хотя по идее должны быть), на фронтонах чердака вроде тоже. "Повисли" прогоны пожоже - на стропилах, где они прикреплены уголками. "Скользячки" скорее всего упёрлись, да и внутренняя обшивка потолка им могла "помочь". Непонятно как обшивался дом снаружи. Вопросов много.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:19   #37
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
Сообщение от SergPK
Как? Хотя бы основные моменты? Ну не разбирать же весь дом.


Что парню будем советовать?
А шут его знает?? Без разборки как то не получается.......была мысль перекинуть затяжки в положение над прогонами (для малой крови).... но она мне как то не нравится....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:21   #38
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Я не об этом... Я "чисто гипотетически" представил дом буквой Г ..."деревянным" потому, что мне как и poison&son ещё ни разу не приходилось обустраивать "ездящую" ендову.....Отсюда и вопрос (извените за некорректную постановку)...
Ну конечно же ендова и хребет на доме буквой "Г" со "скользячкой" быть не может!
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:34   #39
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема со скользящими стропилами

А как быть с этим.....

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
.... в виду того что , моё мнение , не возможно точно предугадать дальнейшую усадку. И ещё ендову и как следствие покрытие монтировать только после полной усадки?
То бишь ендова (покрытия), покрытие, водосточка (внутренний угол)..... это всё неизменяемые элементы..... Друг четыре года ежегодно подтачивает двери (все четыре года зимой под отоплением)...т.е. усадка продолжается....

Ждать четыре года с надеждой, что усадка прошла?
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (16.03.2013), сизов (16.03.2013)
Старый 15.03.2013, 23:37   #40
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Проблема со скользящими стропилами

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
А шут его знает?? Без разборки как то не получается.......была мысль перекинуть затяжки в положение над прогонами (для малой крови).... но она мне как то не нравится....
Действительно для "малой крови" надо думать о чедачном пространстве, но мало информации. На одном фото вроде видно что продольный прогон прогнут, если это не искажение фотоаппарата. Щели в жилой зоне - скорее всего это что-то прибили к брусу, например потолочную затяжку и от этого брус мог "повиснуть".
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.