Пирог инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки

Добрый день! В настоящее время необходимо выполнить работы по устройству инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки. Площадь 1800 м2. Работаю в службе заказчика, поэтому сейчас мучаюсь над выбором наиболее рационального с точки зрения денег и качества пирога кровли. Проектный вариант таков: гравий на рузуклонку, армир. стяжка, праймер, гидроизоляция, защитно-дренажный слой геоком, утеплитель, дренирующий слой славрос дренаж, разд. слой Тупар про, стяжка, асфальт в 2 слоя.
Вопросов несколько:
1. не лучше ли будет земенить гравий со стяжкой на керамзитобетон с затиркой цем-песч. раствором?
2. для чего нужно так много дренирующих слоев?
3. большой вопрос по верхней части пирога - зачем там стяжка, почему не просто подсыпка из гравия; если есть дренаж, зачем тогда гравий, может можно укладывать асфальт сразу на соотв. разд. слой...
Короче вопросов много, может кто-нибудь сталкивался с такими кровлями, поделится соображениями, даст сцылок интереных - всему буду рад...
Mojito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 13:40   #2
Tron
Ученик
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 455

Re: Пирог инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки

Честно говоря, я понятия не имею, кто и скаакой целью составлял данный проект, т.е. данные вопросы адресуйте скорее разработчику.
Лично от себя могу рекомендовать более простой вариант:
1. Цементно-песчаная стяжка (при большой разуклонке есть смысл использовать щебень);
2. Гидроизоляция (она же при необх-ти и доп.парозащита), желательно бесшовная, т.е. наплавляемая или в виде мастики;
3. Слой утеплителя, желательно с высоководостойкого;
4. Слой геотекстиля или стеклоткани (только при использовании плитного утеплителя), для доп.защиты стыков теплоизолятора от раствора вышерасположенной стяжки;
4. Армированная стяжка (при желании в раствор можно плеснуть спец.добавку для бетона = так называемую "проникающую гидроизоляцию")
5. Асфальтобетон, либо иное покрытие.
Толщины и пр.параметры материалов подбираются индивидуально, в зависимости от нормативных требований и поставленных задач.
Остальное, т.е. дополнительные слои и пр."аксессуары" - дело вкуса и кошелька
P.S. Фанатизм в любом деле ведет к лишней затрате сил и средств
Tron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 17:03   #3
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Пирог инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки


1. несущая железобетонная плита;
2. стяжка из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой из легкого бетона
4.праймер;
5.теплоизоляция
6.геотекстиль
7.пригрузочный слой из гравия.
Миниатюры
1al.jpg  
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:05   #4
Tron
Ученик
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 455

Re: Пирог инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки

Цитата:
Сообщение от lex Посмотреть сообщение
1. несущая железобетонная плита;
2. стяжка из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой из легкого бетона
4.праймер;
5.теплоизоляция
6.геотекстиль
7.пригрузочный слой из гравия.
Ну это скорее ближе к НЕэксплуатируемой кровле. Думаю, что по гравийному дренажу ходить и тем более ездить не особенно-то и удобно
Вместо геотекстиля, в данном случии я бы предпочел армированную ПВХ мембрану, или наплавляйку. Хотя... это уже дело кошелька.
Tron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 18:07 Автор темы
  #5
Mojito
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Пирог инверсионной эксплуатируемой кровли автостоянки

пирог канечно хорош, только не хватает гидроизоляции и с трудом представляю, как по нему будет ездить пожарная машина весом 22 т (согласно последнего СНиП)
2Tron - геотекстиль и наплавляемая гидроизоляция - разные вещи и заменять друг друга они никак не могут....
Mojito вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: