В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.07.2009, 23:12   #1
cfif
Новичок
 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 36
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

металлочерепица на рубероид

Всем здравствуйте!
Оцените пожалуйста вариант крыши - утепленной мансарды.
пароизоляция - стропила толщина 250мм внутри утеплитель мин.вата - супердиф мембрана - вент брусок 50 мм вдоль стропил - сплошной настил поперек вент бруска доска 25 мм с зазором между досками 5 мм - рубероид - далее буду укладывать металлочерепицу.
предпологаю что конденсата под металлочерепицей не будет т.к. влага из утеплителя будет выводится через вент зазор от начала крыши и до выхода на коньке.
Вопрос? будет ли нормально работать крыша на весь пириод эксплуатаци?
Спасибо.
cfif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 22:13   #2
kalinka
Новичок
 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 21
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: металлочерепица на рубероид

Есть мнения, что под металлочерепицу рубероид лучше не класть.
kalinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 22:28   #3
zincmaker
Ученик
 
Аватар для zincmaker
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 97
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 644

Отправить сообщение для zincmaker с помощью ICQ
Re: металлочерепица на рубероид

согласен с предыдущим оратором ,как говорят поляки "что за дуже - то не здрово" .
вент.зазор делается больше для конденсата на внутренней стороне МЧ, нежели для вывода влаги из утеплителя .
zincmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 22:30   #4
борисыч
Эксперт
 
Аватар для борисыч
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 443
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 9 раз(а)
Репутация: 1140

Re: металлочерепица на рубероид

Цитата:
Сообщение от kalinka Посмотреть сообщение
Есть мнения, что под металлочерепицу рубероид лучше не класть.
Насчёт мнений вопрос спорный как миниум есть и другие мнения. А что касается кондинсата то на его отсутствие можете не расчитывать в пироге пропущенна контр обрешотка и обрешотка, это обязательно.
борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 00:35   #5
karakym
Ученик
 
Регистрация: 13.01.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 376

Re: металлочерепица на рубероид

Вообще-то, применение рубероида в Вашем случае совершенно не обосновано.
При наличии гидробарьера укладывайте металлочерепицу на обрешетку с положенным шагом.
На контробрешетку достаточно рейки 25-30мм, а вот обрешетку лучше исполнить из доски 30мм.
На счет конденсата не обольщайтесь. Он возникает совершенно по другим причинам, и поэтому обязательно будет присутствовать. Ищите через поиск "точка росы".
А сплошной настил и рубероид не будут способствовать нормальной вентиляции.
karakym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 09:29 Автор темы
  #6
cfif
Новичок
 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 36
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: металлочерепица на рубероид

Господа. Рубероид лежит с прошлой осени ну очень не хочется его демонтировать. А использовать как дополнительную гидроизоляцию.
теоретизирую: в мет. черепице присутствуют воздушные каналы по которым будет отводится конденсат по рубероиду, их не достаточно?

И вариант упрощенной обрешетки для моего варианта ,под металлочереп. доски шир. 30 мм набить с шагом только вдоль крыши , для обычной мет. череп. около 36-38 см. Как вам токой вариант?
cfif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 13:06   #7
karakym
Ученик
 
Регистрация: 13.01.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 376

Re: металлочерепица на рубероид

Можно! Однако необходимо наличие контррейки под обрешетку вдоль стропил (чтобы конденсат действительно уходил). Под обычную металлочерепицу шаг обрешетки - 35 см.
karakym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 15:25   #8
борисыч
Эксперт
 
Аватар для борисыч
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 443
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 9 раз(а)
Репутация: 1140

Re: металлочерепица на рубероид

Цитата:
Сообщение от karakym Посмотреть сообщение
Можно! Однако необходимо наличие контррейки под обрешетку вдоль стропил (чтобы конденсат действительно уходил). Под обычную металлочерепицу шаг обрешетки - 35 см.
Присоединяюсь контр рейка необходима, мне приходилось частично демонтировать м.ч. в сырую погоду поверте конденсата на ней бывает очень много, в том числе и поверх рубероида, вероятно атмосферной влажности достаточно.
борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 15:49 Автор темы
  #9
cfif
Новичок
 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 36
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: металлочерепица на рубероид

Вы не поняли. если я поверх своего рубероида (до рубероида все сделано правильно рубероид не хочу снимать) набью дюймовку вдоль стропил сверху вниз через шаг волны это около 360 мм и таким образом закреплю металочерепицу.
Так можно закрепить металочерепицу.?
cfif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 16:05   #10
борисыч
Эксперт
 
Аватар для борисыч
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 443
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 9 раз(а)
Репутация: 1140

Re: металлочерепица на рубероид

Нет нельзя м.ч. не имеет достаточной жосткости вдоль листа, посему набейте рейку вдоль стропил с шагом примерно пол метра потом обрешотку с шагом по волне м.ч. затраты увеличатся не значительно, а технологию лучше сильно не нарушать.
борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.