Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Цитата:
Сообщение от Angler123 Посмотреть сообщение
То есть если я правильно понял, можно изначально поставить мембрану, завернуть ее в виде карманов на мауэрлате
Не правильно.
Мембрана должна идти до края ската, тем самым образовывая вент-зазор по всей длине ската.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Angler123 (19.01.2021)
Старый 19.01.2021, 10:50 Автор темы
  #12
Angler123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 16
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 60

Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Да, мембрана будет идти до края ската и крепиться к капельнику. Я имел ввиду, что для уменьшения продувания ветром утепления на мауэрлате, полезно из мембраны сделать "карманы"(присылал фото).
Angler123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2021, 12:17   #13
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Цитата:
Сообщение от Angler123 Посмотреть сообщение
полезно из мембраны сделать "карманы"
Утепленные карманы на мауэрлате выполняются из пароизоляции и соединительного скотча.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Angler123 (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 19:36 Автор темы
  #14
Angler123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 16
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 60

Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Понял, буду иметь ввиду
Angler123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 07:53 Автор темы
  #15
Angler123
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 16
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 60

Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Добрый день, вопрос немного не по теме, но все же. Возвели несущий каркас кровли, возник вопрос по узлу(прикрепил чертеж). Как лучше выполнить его, по варианту "А" или "Б"? Думается, что по варианту "Б" будет лучше вентилироваться вентзазор, но немного не понимаю как выполнить тогда переход лобовым металлом на фронтон. Буду благодарен за помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крыша.jpg
Просмотров: 408
Размер:	122.5 Кб
ID:	21798  
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос3.pdf (29.8 Кб, 551 просмотров)
Angler123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 12:02   #16
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Для удобства выложил эти два варианта в тему.





Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 545
Размер:	44.3 Кб
ID:	21799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 517
Размер:	43.8 Кб
ID:	21800  
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 12:32   #17
Filippcha
Администратор
 
Аватар для Filippcha
 
Пол: Женщина
Регистрация: 23.03.2006
Сообщений: 1,678
Images: 45
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 387 раз(а)
Репутация: 21069

Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Во-первых, не понятно, как будет крепиться верхний капельник в варианте А?
Во-вторых, вентиляция подкровельного пространства будет хорошо осуществляться, если будет беспрепятственный вход в вентзазор над пленкой со стороны карниза и выход а районе конька.


Цитата:
Сообщение от Angler123 Посмотреть сообщение
как выполнить тогда переход лобовым металлом на фронтон
Вообще это работа специалиста по фальцу, но часто применяют самый простой вариант - делают внешний угол-накладку из металла.
__________________
Распродажа остатков Nicoll (Франция)
Распродажа комплектующих водосливной системы Nicoll (Франция). Воронки, отводы, хомуты, муфты трубы, соединители желоба, углы (90 и 135 гр.) и т.д. По наличию уточняйте по тел.: +7-903-765-16-24
Filippcha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 18:18   #18
Axe
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 23.02.2019
Адрес: Big city
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 1297

Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Цитата:
Сообщение от Angler123 Посмотреть сообщение
Возможно ли супедифуз.мембрану использовать только в месте расположения утеплителя, а далее по скату перейти на обычную гидроизол. пленку? .
Конечно , вообще нет проблем.

Цитата:
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Теоретически, вроде как можно, но практикой не подтверждено.
Подтверждено . Нормально всё работает.
Цитата:
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Утепленные карманы на мауэрлате выполняются из пароизоляции и соединительного скотча.
Мембрана чем хуже . Ветер не пропускает , дышать даёт . Скотчем , конечно , надо проклеить.
Цитата:
Сообщение от Filippcha Посмотреть сообщение
не понятно, как будет крепиться верхний капельник в варианте А?
Да так же как и в другом. Только зачем заморачиваться этими капельниками . Обрезать плёнку в 15 см от лобовой . На капельник выводить тогда , когда есть опасения серьёзного проникновения воды на плёнку. Например , на черепичной крыше при малых уклонах. Это не случай нашей темы.

Последний раз редактировалось Axe; 28.01.2021 в 18:26.
Axe вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (02.02.2021)
Старый 02.02.2021, 12:29   #19
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Вопрос по применению пленок при частичном утеплении мансарды

Цитата:
Сообщение от Axe Посмотреть сообщение
Мембрана чем хуже . Ветер не пропускает , дышать даёт
Со стороны теплого помещения, все же лучше пароизляцией.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.