Старый 03.01.2015, 17:20    ▼    #1
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Задувает снег через конек

крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах...
Миниатюры
SAM_1795.jpg   SAM_1801.jpg   SAM_1804.jpg   SAM_1805.jpg   SAM_1807.jpg  

SAM_1808.jpg   Безымянный.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (07.01.2015)
Старый 04.01.2015, 01:32    ▲  Автор темы
  #11
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Опять же, на рисунке тёплый чердак.
"теплый чердак" - это уже мансарда... холодный треугольник выше утеплителя я называю "чердаком"... на моих фотках над мансардой имеется, приличный по размерам холодный чердак...
Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
И кажись там два вент зазора. Щас так вроде уже не делают.
почему же?.. у нас еще многие делают. сами только недавно перешли на одноконтурную схему.

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Не пойму зачем вентилировать холодный чердак.
по моему - это обязательное условии для холодных чердаков.
Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Мы уже давно отказались от низких аэраторов. Ставим только высокие вытяжки. Тоже были проблемы со снегом.
возможно что правильное решение... но я що та сомневаюсь... пока...
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 09:49   #12
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: задувает снег через вент конек

Тогда чего ж вы паритесь? Думаю все вопросы заказчиков можете спокойно перенаправить к производителям данных коньков. Вы то тут причём?
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 10:38   #13
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Вы то тут причём?
Да ну суть то проблемы уяснить надо, чтобы опять так не наделать...
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DRAGOFOL (09.01.2015), камран (06.01.2015)
Старый 04.01.2015, 10:55   #14
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: задувает снег через вент конек

Таганрогу: Производитель данных коньков - есть бригада выполнявшая кровлю.
Камрану: а почему не выполнен вент конек на гидроизоляции?
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
вятич (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 11:51   #15
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Таганрогу: Производитель данных коньков - есть бригада выполнявшая кровлю.
Камрану: а почему не выполнен вент конек на гидроизоляции?
Тут вы ( по моему) не правы. У конька есть производитель, продавец, и кровельщик который его поставил. Если ( как утверждает карман) установлено всё верно, то он тут причём?
Разделение ответственности.
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 11:53   #16
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: задувает снег через вент конек

Сделал бы с одним вентзазором- спал бы спокойно
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 12:08   #17
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Тут вы ( по моему) не правы. У конька есть производитель, продавец, и кровельщик который его поставил. Если ( как утверждает карман) установлено всё верно, то он тут причём?
Разделение ответственности.
Этот конек САМОдельный , присмотритесь на первом фото.
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 12:20   #18
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: задувает снег через вент конек

Тогда это попадос)))
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 13:40   #19
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: задувает снег через вент конек

камран, А такая сеточка есть на входе в конек?
Миниатюры
IMG_20140925_144453.jpg  
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 13:43 Автор темы
  #20
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от poison&son Посмотреть сообщение
Камрану: а почему не выполнен вент конек на гидроизоляции?
Сергей, а поподробнее можно? желательно схему
очень смутно помню, кажется Сизов рисовал схему вент-конька... а в какой теме не помню...
камран вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.