В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.12.2014, 21:10   #1
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Конденсат на фасаде!

Доброго времени суток коллеги!

Столкнулся с проблемой:

выпадает конденсат на фасад, по кровле выполненной из черепицы.

ПИРОГ:
-керамическая черепица ERLUS
-обрешетка 50х50 мм
-контробрешетка 50х50 мм
-мембрана DELTA VENT N
-стропила 200х50 мм
-утеплитель 200 мм минплита ( в теле стропил)
-пароизоляция reflex

для выявления проблемы:
1) снимали пароизоляцию смотрели состояние утеплителя, в основном сухой но есть пара мест где верхний слой утеплителя и мембрана мокрые (соответственно на тыльной стороне мембраны наледь).
2) снимали утеплитель вокруг трубы-тоже все сухо (хотя снежок вокруг трубы отсутствует)
3) проверяли тепловизором-тоже причин явных не выявлено

в чем проблема не понтяно, то ли пропускная способность мембраны подводит,
то ли мембрана покрыта частично пылью и забита -поэтому не работает.



в общем нужен совет от бывалыз кровельщиков!

п.c. направляю фото (фото самого дома для понимания конфигурации кровли)
Миниатюры
IMG_8694.jpg   IMG_4038.jpg   IMG_4033.jpg  
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 22:55   #2
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: конденсат!

Третье фото не понятно....
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 23:32 Автор темы
  #3
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

третье фото- cняли черепицу буквально вчера, чтобы посмотреть в каком состоянии мембрана и есть ли на ней лед или что либо похожее
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:04   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: конденсат!

Давно ли проводились влажные работы при отделке?
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 10:15   #5
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат!

Тоже не пойму.Мокнет фасад - а при чём тут кровля?
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
VELUXСервис (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 12:10 Автор темы
  #6
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Влажные работы проводились год назад где то, то есть прошла весна и лето.

Попытки разобраться с кровлей связаны с тем, что верхний слой утеплителя (в месте где утеплитель с мембраной соприкасаются) местами намокает
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 15:15   #7
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от Lux Посмотреть сообщение
третье фото- cняли черепицу буквально вчера, чтобы посмотреть в каком состоянии мембрана и есть ли на ней лед или что либо похожее
Ну и ... Есть или нет??

Надо сказать .... странный снимок...
Почему то "ваша" контробрешётка (50х50 мм) оказалась почти полностью "погружена внутрь мембраны", а по логике должна возвышаться над плоскостью мембраны аж на 45- 50мм. Это как,если утепление 200мм между стропилами в 200мм ??

Цитата:
Сообщение от Lux Посмотреть сообщение

Попытки разобраться с кровлей связаны с тем, что верхний слой утеплителя (в месте где утеплитель с мембраной соприкасаются) местами намокает
А вот тут поподробней....
1.Дело в том , что утеплитель ДОЛЖЕН соприкасаться с мембраной DELTA VENT N на 100% площади наклонного (по скатам)утепления. Но тогда ВЕСЬ верхний слой утеплителя должен намокать (согласно вашей логики), а Вы говорите местами. Это как??
2. А с чего Вы вообще вздумали вскрыть пароизоляцию и полезть внутрь пирога??

Вообще как-то маловато исходных данных что бы что-то конкретное говорить
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 19:20   #8
таганрогскийшабай
Супер консультант
 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 645
Images: 2
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 237 раз(а)
Репутация: 10674

Re: конденсат!

Чё то аэраторов я не увидел.
таганрогскийшабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 21:00 Автор темы
  #9
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Чё то аэраторов я не увидел.
О каких аэраторах речь идет?
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 21:15 Автор темы
  #10
Lux
Новичок
 
Аватар для Lux
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 13

Re: конденсат!

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Ну и ... Есть или нет??

Надо сказать .... странный снимок...
Почему то "ваша" контробрешётка (50х50 мм) оказалась почти полностью "погружена внутрь мембраны", а по логике должна возвышаться над плоскостью мембраны аж на 45- 50мм. Это как,если утепление 200мм между стропилами в 200мм ??



А вот тут поподробней....
1.Дело в том , что утеплитель ДОЛЖЕН соприкасаться с мембраной DELTA VENT N на 100% площади наклонного (по скатам)утепления. Но тогда ВЕСЬ верхний слой утеплителя должен намокать (согласно вашей логики), а Вы говорите местами. Это как??
2. А с чего Вы вообще вздумали вскрыть пароизоляцию и полезть внутрь пирога??

Вообще как-то маловато исходных данных что бы что-то конкретное говорить
1. Контробрешетка "погружена внутрь мембраны" потому , что со стороны помещения пытались через тело утеплителя прощупать влажная или нет мембрана с тыльной стороны.
2. Местами , это значит что есть участки где тыльная сторона мембраны сухая, а есть где влажная. Например в месте где идет нахлест мембран, все абсолютно сухо, а вот выше на 30 см влажная поверхность. И что интересно, при разборе такая закономерность - влаги больше в местах где плиты утеплителя соприкасаются, как будто в тех местах застаивается воздух и не выходит через мембрану
3. Разобрать решили , потому что на фасаде есть подтеки по которым видно, что стекает все в районе свеса
4. Местами на снежном покрове в коньке снег растаял, внутри разобрали все до мембраны-все сухо

Направляю фото , сегодня разобрали и информации стало больше
Миниатюры
image.jpg  
Lux вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: