Нужен грамотный расчёт КТВ

Добрый день. В многих источниках встречается разная информация о применении вентилей КТВ . По одним источникам его нужно 1шт на 45м2, по другим 1шт на 5м2. но нигде не объясняется методика расчёта . Вот и получается странная картина на кровле : или всё усеяно КТВ или 2-3шт. на крыше.
Как правильно и где найти расчёт?
Goodwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:14   #2
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

Насколько я знаю, единой методики не существует.
Необходимое кол-во определяется сложностью формы крыши, углом наклона, длиной покрытия (стропильных ног), схемой вентиляции крыши (два или один зазор).
Каждый опытный кровельщик делает расчёт на основании своей практики.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:03   #3
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

скиньте план кровли в личку
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 11:39   #4
Алекс.
Супер консультант
 
Аватар для Алекс.
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, единой методики не существует.
Необходимое кол-во определяется сложностью формы крыши, углом наклона, длиной покрытия (стропильных ног), схемой вентиляции крыши (два или один зазор).
Каждый опытный кровельщик делает расчёт на основании своей практики.
Полностью согласен. Если кровля обычная двускатная тогда все понятно, а если форма кровли сложная, то соответственно и количество ктв нужно подбирать исходя из формы кровли, ну и конечно же многое зависит от правильного монтажа кровельного пирога.
Алекс. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 18:03   #5
ТехНик
Новичок
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 16
Images: 4
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 164

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

В СП 17.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП II-26-76
есть такие данные
Миниатюры
Безымянный.png  
ТехНик вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 04.02.2014, 18:42   #6
ТехНик
Новичок
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 16
Images: 4
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 164

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

1/200, 1/300, 1/600 - исходя из информации СП- площадь горизонтальной проекции кровли
Тогда можем прикинуть например для 100 м.кв проекции при уклоне например 25-45 потребуется
100/600= 0,166(6) м.кв. отверстий для вытяжки. 1КТV если не ошибаюсь имеет диам. 120мм и тогда
его площадь ПR^2=3,14*0,06^2=0,0113 м.кв. В таком случае потребуется 14,8(округляем до 15) аэраторов КТV
И тогда если например угол наклона кровли 45 град, общая площадь будет 100*1,414=141,4 м.кв. разделим на
15КТV=9,42 м.кв. обслуживает 1 КТV.
Мог где-то ошибиться, но вроде близко к правде
Никак 1 KТV по данным российских норм не может обслужить 40 м.кв.
10-15 оптимально в зависимости от места расположения объекта - для юга и 15-20 бывает нормально,
для севера лучше перестраховаться.
Ваше мнение...
ТехНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:37 Автор темы
  #7
Goodwin
Ученик
 
Регистрация: 04.01.2011
Адрес: Рязань
Сообщений: 73
Images: 9
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 12 раз(а)
Репутация: 475

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

ben, Никакой кровли нет - я за истину.
Goodwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 23:14   #8
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

В СП приведены общие рекомендации. Это как "средняя температура по больнице".
Я всегда рекомендую выполнять не точечную, а линейную вентиляцию конька (сплошной вентконёк), а аэраторы применять для захода воздуха под битумную плитку в районе ендов.
По площади "обслуживания" согласен - 15...20 м2 максимум.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Goodwin (05.02.2014), Клямер (04.02.2014)
Старый 04.02.2014, 23:31   #9
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
В СП приведены общие рекомендации. Это как "средняя температура по больнице".
Я бы несколько расширил диапазон... Как "средняя пенсия по России"
Цитата:
Я всегда рекомендую выполнять не точечную, а линейную вентиляцию конька (сплошной вентконёк), а аэраторы применять для захода воздуха под битумную плитку в районе ендов.
Поддерживаю..... за 15 лет практики использовал аэраторы в кол- ве 8шт
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:03 Автор темы
  #10
Goodwin
Ученик
 
Регистрация: 04.01.2011
Адрес: Рязань
Сообщений: 73
Images: 9
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 12 раз(а)
Репутация: 475

Re: Нужен грамотный расчёт КТВ

И всё же, как считать? Меня вот не устраивает как у УРСЫ в видеоролике: 1/300-1/500 поверхности. Тупой расчёт. Где не учитывается входные параметры ветра, зазора, уклона , длины ската. температуры за окном итд
Goodwin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.