Старый 16.02.2016, 20:21   #1
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Как сделать примыкание черепичной кровли к мансардному окну

Уважаемое сообщество, предстоит обход мансардного окна на кровле с уклоном 14 град. И вроде бы ничего серьезного, только окно по ширине ската 6500, а по длине 2600 мм. Бассейн. Несущая кострукция стальная и дерево. Утепление экструдером. Разработка кострукции сего дела совместная, нашей фирмы и архитектора проекта. Прошу совета по окладу для сего чуда. Фото выложу чуть позже. Как бонусом, дам рассчет примененной балочной клети)
ben вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 21:27   #2
poison&son
Ветеран сообщества
 
Аватар для poison&son
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6
Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841

Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

А материал покрытия?
__________________
above us only sky
poison&son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:26   #3
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

ben, А оклад изготовить самим по типу обхода фальцем не получится? Фото конечно не хватает.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:35 Автор темы
  #4
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

Фото сейчас подготавливаю. Сегодня выложу. Материал - черепица Creaton Futura. Кровельное остекление от Schuko. Относительно их профиля, сбора нагрузок проектировалась схема и чертежи. Сами фальц я не хочу изготавливать, ибо у нас фальцовщиков в городе чуть более, чем никого.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:45   #5
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

ben, Был опыт один поучительный. Проблему создали каналы в блоке окна для отвода конденсата. Надо чтобы они выходили на черепицу, т.е. окно приподнимать или хотя бы на гидроизоляцию подкровельную.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:51 Автор темы
  #6
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

Балочная клеть снизу, сверху
Миниатюры
01_o.jpg   02_o.jpg   03_o.jpg  
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:59 Автор темы
  #7
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

С учетом высоты профиля, высоты контррейки, 50 мм, обрешетки, 50 мм, прочности конструкции, с учетом отсечения металла 150 мм экструдера, а швеллер 50 мм, выбран швеллер 27 в коробку. Завтра выложу чертеж. Все утепление выстраивается в одну плоскость вместе с деревом, по которому будет крепиться контра (гидроизоляция дельта-фокс-плюс), и обрешетник.
Вопрос, как обустроить оклад? Материал оконного профиля - алюминий, что сразу определяет материал оклада - алюминий.
Думал сверху разуклонку...
Миниатюры
04_o.jpg   05_o.jpg  
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 23:03 Автор темы
  #8
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

Цитата:
Сообщение от сизов Посмотреть сообщение
Был опыт один поучительный. Проблему создали каналы в блоке окна для отвода конденсата. Надо чтобы они выходили на черепицу, т.е. окно приподнимать или хотя бы на гидроизоляцию подкровельную.
Мдя, полная ж... Об этом никто не думал. Там через трубку профиля все литься будет. Какие решения были? Есть возможность переделки.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 00:53   #9
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

Цитата:
Сообщение от ben Посмотреть сообщение
Мдя, полная ж... Об этом никто не думал. Там через трубку профиля все литься будет. Какие решения были? Есть возможность переделки.
Попробуйте подумать о возможности приподнять нижний край , правда уменьшит я угол наклона самого оконного блока. Возможно удастся отвести конденсат на мембрану, но мне не очень нравилось это решение, т.к. невозможно предположить его количество, да и герметичность стеклопакетов может что-то добавить. Лучший вариант нижний узел оклада выполнить по типу карнизного узла, где мембрана выходит на капельник роль которого может сыграть свинец например по черепице. Но появляются вопросы вентиляции и дополнительных фартуков-окладов. Мысль следущая осадки с окна уходят как бы на карнизную планку, а конденсат на гибкое примыкание. Это что-то похожее на половину конькового аэратора по типу Теголовског. Есть чертежи, но не раньше через неделю смогу их показать. Думаю по Вашим чертежам совместно что-то придумаем.Задачка то интересная.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ben (17.02.2016), poison&son (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 01:02   #10
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Вопрос по примыканию черепичной кровли к мансардному окну

Вообще я тогда очень пожалел, что не применил блок мансардных окон - пожалел денег заказчика.
сизов вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.