Задувает снег через конек

крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах...
Миниатюры
SAM_1795.jpg   SAM_1801.jpg   SAM_1804.jpg   SAM_1805.jpg   SAM_1807.jpg  

SAM_1808.jpg   Безымянный.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (07.01.2015)
Старый 09.01.2015, 20:57    ▲    #61
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: задувает снег через вент конек

Вариант самодельного вентконька из немецкого издания DACHATLAS - наверное, наиболее надёжный благодаря лабиринтному каналу и встроенной сетке.
Миниатюры
Luftungfirst 2002.jpg  
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dimon69 (18.01.2015), vovhik74 (10.01.2015), камран (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 21:02   #62
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
кто что думает по этому уплотнителю? сам несколько раз использовал на примыканиях под планку. но на "продуваемость" не обращал внимание..
У таких полос хорошая продуваемость и достаточная защита от проникновения снега.
НО: важно, чтобы это был элемент из мононитей полипропилена (высокая термическая стойкость и долговечность), и после монтажа полоса должна быть защищена от УФ-облучения.
Приходилось видеть много раз на объектах полосы из полиуретана, да ещё с закрытой структурой.... О вентиляции можно было забыть.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
камран (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 21:23   #63
DRAGOFOL
Супер консультант
 
Аватар для DRAGOFOL
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24
Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367

Re: задувает снег через вент конек

Более подробный чертёж вентилируемого конька крыши с двумя ветзазорами или холодным чердаком, выполненный с укладкой защитной полосы над вентпроёмом в плёнке.
Другие варианты, если плёнка уложена с перехлёстом через конёк:
1. Вентрешётка BRAAS (об этом написали коллеги ранее). Удобный вариант, но очень часто решётки вываливаются из зоны нахлёста из-за сильных порывов ветра и "хлопанья" плёнки. Рекомендуется эти решётки дополнительно крепить механически или мультибандом.
2. Н-образные разрезы в зоне, примыкающей к коньку. По моему опыту, это более надёжный и, фактически, бесплатный способ проветривания чердачного пространства. Прилагаю пару своих старых фото (правда, карнизной части и ендовы, но разницы нет).
3. Вентиляция через проходки/турбины/вентиляторы. Очень дорогой и ненавистный заказчиками вариант из-за испорченного внешнего вида.
Миниатюры
LKF-FV03-01-PT.jpg   ko10_1.gif   USB-LufterElement 1.jpg   Вентиляция_на_карнизе.jpg   Вентиляция_на_ендове.jpg  

__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...
DRAGOFOL вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (09.01.2015), Vadik (10.01.2015), камран (09.01.2015)
Старый 12.01.2015, 14:45   #64
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
гидроизояция (мембрана) не режется только в одном случае, если утепление доходить до конька. а в этом случае имеется холодный чердак, причем гидроизоляция не мембрана и пирог имеет два вент зазора. потому и "резать" обязательно.
Здравствуйте.
Здесь на фото холодный чердак с ГЧ. Тут никакой пленки и мембраны не нужно.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:48   #65
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Вариант самодельного вентконька из немецкого издания DACHATLAS - наверное, наиболее надёжный благодаря лабиринтному каналу и встроенной сетке.
Отличное решение. Скажите, вы могли бы выслать мне такое издание? Нигде не могу его найти.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:48   #66
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

забыл почту:gitar23@mail.ru. Если все - таки вышлите и поделитесь!))
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:17   #67
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от DRAGOFOL Посмотреть сообщение
Более подробный чертёж вентилируемого конька крыши с двумя ветзазорами или холодным чердаком, выполненный с укладкой защитной полосы над вентпроёмом в плёнке.
Другие варианты, если плёнка уложена с перехлёстом через конёк:
1. Вентрешётка BRAAS (об этом написали коллеги ранее). Удобный вариант, но очень часто решётки вываливаются из зоны нахлёста из-за сильных порывов ветра и "хлопанья" плёнки. Рекомендуется эти решётки дополнительно крепить механически или мультибандом.
2. Н-образные разрезы в зоне, примыкающей к коньку. По моему опыту, это более надёжный и, фактически, бесплатный способ проветривания чердачного пространства. Прилагаю пару своих старых фото (правда, карнизной части и ендовы, но разницы нет).
3. Вентиляция через проходки/турбины/вентиляторы. Очень дорогой и ненавистный заказчиками вариант из-за испорченного внешнего вида.
Здравствуйте.
Подскажите, а зачем делать такие отверстия? Это система с двойным вент. зазором?
Мне кажется, что заказчику лучше предложить использовать диффузионную мембрану, нежели накручивать брус и использовать дешевую пленку. Да, он экономит на мембране, но ведь подрядчик возьмет деньги за установку дополнительного бруса, + стоимость самого бруса. Такая система (с двойным вент. зазором) выйдет заказчику дороже, чем с одним вент. зазором с дорогой мембраной.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DRAGOFOL (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 15:38   #68
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Новый Год не?
Я например не понял до конца - почему пленка без перехлеста укладывается? Видно все таки в печени тоже мозговая активность присутствует)
Пленка не укладывается без перехлеста, т.к. если ее перекинуть с одного ската на другой и зажать контр. брусом, то мы отсекаем вентиляционный выход через конек. Если так сделать в холодном чердаке, то тогда надо будет делать отверстия в фронтонах.
Если у вас система с двойным вент. каналом, то перехлест пленки с одного ската на дугой замкнет вашу систему. Т.к. утепление делается не до конька, то опять же придется делать отверстия в фронтонах.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:44   #69
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Вент конёк вроде вентилирует подкровельное пространство, а не чердачное. Нет?
Вентилирует и чердак и подкровельное пространство. Если пленку перекинуть с одного ската на другой, то вентиляцию чердачного пространства придется делать через фронтоны, если они есть. Согласитесь, лучше убить 2-х зайцев одним выстрелом.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:50   #70
Krasniy
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 161
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 34 раз(а)
Репутация: 8440

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от таганрогскийшабай Посмотреть сообщение
Опять же, на рисунке тёплый чердак. И кажись там два вент зазора. Щас так вроде уже не делают. Не пойму зачем вентилировать холодный чердак.
Ну поставьте пару грибков( только высоких) если так уж очень хочется
Чердак нужно вентилировать всегда, иначе возможно выпадение конденсата. Он может оседать даже на дереве. Конденсат образуется, если нет вентиляции, а перекрытия утеплены плохо. Иногда проблему можно решить, а иногда можно решить за очень большие деньги. К сожалению, не могу вставить ссылку, т.к. еще новенький. Видео можно посмотреть, если в Ютубе в строке поиска ввести "Конденсат на чердаке". Вся информация в первом видео.
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.