				капает с пенопласта !
			 
проблема  ..крыша сделана так.профлист.обрешётка .контр рейка пароизоляция изобонд с .12 см пенопласта.пока всё.включил обогреватели и к вечеру стало капать с пенопласта в некоторых местах .вывод один это конденсат но почему он не выводиться пароизоляцией ?? подскожите пожалуйста | 
|   |   | 
|  16.01.2014, 09:11 | #2 | 
| Специалист Пол:   Регистрация: 19.04.2012 Адрес: Волгоград 
					Сообщений: 258
				 Сказал(а) спасибо: 96 
		
			
				Поблагодарили: 76 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 1010
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Потому что пароизоляция должна не выводить пар, а напротив изолировать утеплитель от него с внутренней стороны помещения. В Вашем случае теплый воздух проникается в щели между пенопластом и, упираясь в охлажденную уличной температурой пароизоляцию, конденсируется на ней, стекая обратно в пенопласт. В пироге ряд ошибок:  1. Пенопласт очень трудно уложить герметично, потому базальт предпочтительнее. 2. Вместо пароизоляции, с уличной стороны утеплителя должна быть мембрана, способная дышать, выпуская пар, но не впуская при этом влагу. 3. С внутренней стороны (теплой) утеплитель должен быть герметично защищен пароизоляцией от проникновения в него водяного пара. Профи поправят. | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  poison&son (16.01.2014) | 
|  16.01.2014, 10:56  | #3 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 16.01.2014 
					Сообщений: 7
				 Сказал(а) спасибо: 10 
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
огромное спасибо за отклик ! я наверно не правильно вырозился у меня мембрана которая с одной стороны выпускает пар (бархатистая сторона )а с другой не запускает влагу (глянцевая сторона)пробовал сам на продув..бархатистая сторона к утеплителю глянец на улицу...
 | 
|   |   | 
|  16.01.2014, 11:07 | #4 | |
| Специалист Пол:   Регистрация: 19.04.2012 Адрес: Волгоград 
					Сообщений: 258
				 Сказал(а) спасибо: 96 
		
			
				Поблагодарили: 76 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 1010
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 Цитата: 
 Это предположения. Ждем экспертов. | |
|   |   | 
|  16.01.2014, 13:00 | #6 | |
| Ветеран сообщества Пол:   Регистрация: 13.10.2008 Адрес: Украина 
					Сообщений: 2,414
				 Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 48684
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 Цитата: 
 На бархатистой стороне конденсируется водяной пар и постепенно выводится в верхний вент.зазор. Juta такие пленки изготавливала или изготавливает еще... Не суть важно. | |
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  серго (17.01.2014) | 
|  17.01.2014, 05:33  | #7 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 16.01.2014 
					Сообщений: 7
				 Сказал(а) спасибо: 10 
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
на этой чёртовой плёнке было написано что можно использовать как гидроизоляцию так и пароизоляцию..вот я и взял ее а на счёт пенопласта .так работать удобнее сунул этот блок между стропилами пеной пропенил стыки и весит он себе красиво а с минватой этож нужно было обрешётку по лагам пускать ....вот думаю из нутри у меня голый пенопласт а если всю площадь обтянуть не помню как называеться ..вроде изол блестящий фальгированный такой с одной стороны ..а стыки проклеить лентой...да ещё натяжной потолок будет .спасёт это всё меня от капель сверху ??
 | 
|   |   | 
|  17.01.2014, 08:32 | #8 | 
| Специалист Пол:   Регистрация: 19.04.2012 Адрес: Волгоград 
					Сообщений: 258
				 Сказал(а) спасибо: 96 
		
			
				Поблагодарили: 76 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 1010
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 
Пенопласт скорее всего придется менять, потому как лес со временем усыхает - межстропильный пролет нестабилен. Пена не решит проблему, со временем она потеряет эластичность - при рассыхании стропил между ними и пеной появятся щели - мосты холода, что будет провоцировать Вашу проблему вновь и вновь.
 Последний раз редактировалось Shuto4ka; 17.01.2014 в 08:40. | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  серго (17.01.2014) | 
|  17.01.2014, 10:47 | #9 | ||
| Ветеран сообщества Пол:   Регистрация: 13.10.2008 Адрес: Украина 
					Сообщений: 2,414
				 Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419 
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 48684
                   | 
				
				Re: капает с пенопласта !
			 Цитата: 
 Цитата: 
 Мой совет: - делаете качественную пароизоляцию, применяя хорошую пароизоляционную пленку - закладываете 100 мм минваты - живите спокойно | ||
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  серго (17.01.2014) | 
| 
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |