Нужен грамотный расчёт КТВ
Добрый день. В многих источниках встречается разная информация о применении вентилей КТВ . По одним источникам его нужно 1шт на 45м2, по другим 1шт на 5м2. но нигде не объясняется методика расчёта . Вот и получается странная картина на кровле : или всё усеяно КТВ или 2-3шт. на крыше.
Как правильно и где найти расчёт? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
Насколько я знаю, единой методики не существует.
Необходимое кол-во определяется сложностью формы крыши, углом наклона, длиной покрытия (стропильных ног), схемой вентиляции крыши (два или один зазор). Каждый опытный кровельщик делает расчёт на основании своей практики.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
Полностью согласен. Если кровля обычная двускатная тогда все понятно, а если форма кровли сложная, то соответственно и количество ктв нужно подбирать исходя из формы кровли, ну и конечно же многое зависит от правильного монтажа кровельного пирога.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 16
Images: 4 Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
В СП 17.13330.2011 - Актуализированная редакция СНиП II-26-76
есть такие данные |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Разаков Руслан (04.02.2014) |
![]() |
#6 |
Новичок Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 16
Images: 4 Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 164
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
1/200, 1/300, 1/600 - исходя из информации СП- площадь горизонтальной проекции кровли
Тогда можем прикинуть например для 100 м.кв проекции при уклоне например 25-45 потребуется 100/600= 0,166(6) м.кв. отверстий для вытяжки. 1КТV если не ошибаюсь имеет диам. 120мм и тогда его площадь ПR^2=3,14*0,06^2=0,0113 м.кв. В таком случае потребуется 14,8(округляем до 15) аэраторов КТV И тогда если например угол наклона кровли 45 град, общая площадь будет 100*1,414=141,4 м.кв. разделим на 15КТV=9,42 м.кв. обслуживает 1 КТV. Мог где-то ошибиться, но вроде близко к правде Никак 1 KТV по данным российских норм не может обслужить 40 м.кв. 10-15 оптимально в зависимости от места расположения объекта - для юга и 15-20 бывает нормально, для севера лучше перестраховаться. Ваше мнение... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
В СП приведены общие рекомендации. Это как "средняя температура по больнице".
Я всегда рекомендую выполнять не точечную, а линейную вентиляцию конька (сплошной вентконёк), а аэраторы применять для захода воздуха под битумную плитку в районе ендов. По площади "обслуживания" согласен - 15...20 м2 максимум.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | ||
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
Цитата:
![]() Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#10 |
Ученик Регистрация: 04.01.2011
Адрес: Рязань
Сообщений: 73
Images: 9 Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 12 раз(а)
Репутация: 475
|
Re: Нужен грамотный расчёт КТВ
И всё же, как считать? Меня вот не устраивает как у УРСЫ в видеоролике: 1/300-1/500 поверхности. Тупой расчёт. Где не учитывается входные параметры ветра, зазора, уклона , длины ската. температуры за окном итд
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |