				Тестирование пожарной безопасности ROCKWOOL
			 
			
Специалисты компании ROCKWOOL провели масштабное тестирование комбинированных кровель на соответствие классу пожарной опасности строительной конструкции. 
		
		
			В трёх аккредитованных лабораториях Подмосковья испытали 40 образцов. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». В ходе исследования на 24 материалах произошло воспламенение, а на 4 – неконтролируемое горение. Лишь 3 вида конструкций успешно противостояли огню. По словам эксперта ROCKWOOL, испытания конструкций на пожарную безопасность – необходимость, так как, к сожалению, зачастую безобидные на первый взгляд материалы под воздействием огня возгораются, как свечи, выделяя в окружающую среду ядовитые продукты горения. Причём даже наличие сертификатов пожарной безопасности, свидетельствующих об устойчивости конструкций к возгораниям и распространению огня, не гарантирует 100% защиту. Всегда есть вероятность столкнуться с подделкой или контрафактом. Именно поэтому специалисты ROCKWOOL решили внести ясность и протестировать самые популярные решения рынка для комбинированных кровельных покрытий. Некоторые материалы были протестированы в рамках акции «Протестируй утеплитель на горючесть». Акция действует и сейчас – если есть сомнения в пожаробезопасности материала, причем любой марки, можно обратиться к компании ROCKWOOL, которая финансирует проверку в аккредитованной лаборатории. Проверку проходила продукция различных марок из следующих материалов: каменная вата, пенопласт, полиизоцианурат (ПИР), а также ПВХ-мембраны. Были собраны образцы по профилированному листу размером 1200 х 2400 мм со следующей конструкцией «пирога»: 
 Часть рассматриваемых материалов не выдержала даже минимального времени воздействия огня – 15 минут. В течение первых же минут образцы начинали дымиться и деформировались. Решения на базе ПИР в один слой попросту показали неконтролируемое горение, несмотря на наличие сертификатов о принадлежности конструкции к классу пожарной опасности К0. Наиболее безопасными оказались конструкции с XPS (50 мм) и каменной ватой в два слоя, а также каменная вата в сочетании с битумной гидроизоляцией. Последний вариант показал ожидаемо высокую пожарную безопасность и соответствие классу К0. Такой результат обусловлен природными свойствами утеплителей из каменной ваты: они относятся к негорючим материалам, а базальтовые волокна выдерживают температуры до 1500°С, за счёт чего выступают барьером для распространения огня, давая дополнительное время для тушения пожара и спасения людей. Эксперты ROCKWOOL продолжат испытания и в этом году. В планах: провести ряд тестов на базе Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны, относящегося к структуре МЧС. Предполагается, что по результатам тестов будут внесены изменения в существующие нормативно-технические документы. Представители компании будут принимать участие в профессиональных отраслевых конференциях с целью просвещения отраслевых специалистов и повышения ответственности производителей за выпускаемые решения.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  DRAGOFOL (31.07.2017)  | 
		
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
 Новичок Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 31.07.2017 
        
				Адрес: Иркутск 
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Тестирование пожарной безопасности ROCKWOOL
			 
			
ROCKWOOL считается хорошей фирмой.. странно
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
 Супер консультант Регистрация: 11.11.2011 
        
				
				
				
					Сообщений: 1,736
				 
				Images: 24  Сказал(а) спасибо: 1,124 
	
		
			
				Поблагодарили: 970 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 40367
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Тестирование пожарной безопасности ROCKWOOL
			 
			
Что Вам кажется странным?
 
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Надёжность крыши определяется её самым слабым местом...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
       
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 
    Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >>  |